Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Всем привет. Очень прошу совета,помощи и все такое иначе я скоро рехнусь. Проблема-стук как я понимаю в трубе горячей воды. У нас ванная напротив спальни. В ванной реечный потолок, в спальне натяжной, меня донимает уже давно этот непонятного происхождения стук. Когда трогаю трубу ГВ слышится и чувствуется стук, а в спальне кажется,что стучит по потолку, спать невозможно, у меня нервы на предели, я кормящая мамочка и Сон мой и так прирывистый, а тут меня еще и это доводит, я скоро психом стану. Сантехники нихрена не знают, перерыла весь инет, ничего не нахожу. Стояк шумоизолирован, отделан пеноблоками и плиткой и стоит потойной люк. Прошу помощи, совета, хоть что-нибудь иначе я чекнусь
Стук как видимо происходит от того, что скорость воды в трубах превышает допустимые параметры и в момент закрытия кранов соседями или вами происходит резкое остановка жидкости и от этого гидравлический удар. А слышимость хорошая от того, что у вас стальные трубы - по ним звук хорошо распростроняется.
а у нас случай был (правда в отоплении) в трубу попал кусок керамзита, он и стучал и время от времени перекрывал то ту то другую ветку, пока не вырезали то-же долго понять не могли(((
Шумка сделала в спальне, кВ новая, ремонт только в феврале законился. Ну напишу я жалобу, что они сделают если они не хрена не знают, вызвала их сегодня опять, о нашей проблеме знают уже все, но толку 0
Если в доме нет рециркуляции ГВС и происходит сильное изменение температуры трубы (нагревание-охлаждение), то стук может быть из-за неправильной заделки трубы в перекрытии (без гтльзы) и в отсутствии температурных компенсаторов.
Посмотрите места прохода трубы через перегородки и перекрытия. Труба должна проходить через гильзу, зазор заделывается упругими материалами, в последнее время - монтажной пеной. Если труба заделана жестко цементом, то возможно появление шумов при тепловом расширении трубы.
P.S. О, у дураков говорят мысли сходятся
Пока писал и на работу отвлекался меня уже adstern опередил
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Присоединяюсь насчёт гильзы (у меня тоже потрескивает канашка на кухне). Плюс ещё один не озвученный вариант - нет ли где в системе полотенчика с задом наперёд подключенной термоголовкой?