Котёл Китурами World 5000-ошибка 97
Модератор: KituramiRussia
Котёл Китурами World 5000-ошибка 97
Всем привет!В феврале я писал про ошибку 97 на китурами 5000.После этого котёл честно отработал до конца сезона без косяков.В сентябре несколько раз запускал его для просушки комнат(дожди были)-всё ок.А вот на днях котёл опять выдал ошибку 97.После нескольких манипуляций с отключением-подключением он очухался и опять заработал.Что за глюки.Утечки газа я думаю исключаются,так-как утечка самоустранится не может.Наличие паров бензина,лака и пр.тоже мимо.Дома никого не было,да и неоткуда им взяться.Задув пламени тоже не канает-на улице был прекрасный тихий вечер.Какая-то плавающая ошибка и проявляется редко,но метко.Чем лечить не знаю.Может есть поэтапная метода выявить косяк,а то скоро"эс ист кальт" будет и совсем не хочется раскарячиться с этим глюком в морозяки.Кстати чатился онллайн с сервисным центром в краснодаре-сказали возможно неисправность блока упрвлления.Слово"возможно"видимо склоняют меня к покупке у них нового блока .Такой метод поиска может привести к покупке запчастей на сумму нового котла Пробовал спросить в другой ветке(Косяки Китурами),но там никто не ответил
не видил в другой вете, простите. Продать блок в Тулу, ну совсем не интересно, можно купить и в москве. Мое мнение что то фанит, подванивает. Если забор воздуха с улицы, снимите гофру, если из комнаты сделайте коаксиал. Проверьте горение вся ли горелка горит. Вы сами исключили все варианты, оставив только глюк платы.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re: Котёл Китурами World 5000-ошибка 97
А что может фонить?Немного не понял насчёт гофры и коаксиала?Котёл висит на стене.Выхлоп у него коаксиал выведен через стену на улицу.При таком монтаже проработал две зимы и в морозы -30 и в метели.Ни разу ошибок не было.Сегодня утром работал 1,5часа без проблем.Потом днём жена позвонила,что опять 97 ошибка.Вечером приехал-решил поближе познакомится с котлом.Открыл крышку,выключил свет-котёл запустился,но как-то "немощно",посмотрел в окошко.На горелке где-то рядов десять форсунок,но из них горели только 2 или 3(которые слева ,рядом с электродами-разрядниками.Нагрева воды естественно нетТакое ощущение,что нет напора газа.Проверил патрубок подачи газа(гайки промылил),шланг тоже проверил-утечек нет.Кран газовый(шаровой стоит) покрутил.Открутил переднюю крышку(где окошко и электроды),помотрел горелку-визуально косяков нет.Да ещё на магистральной трубочке подачи газа есть болтик с резиновым колечком-он был слегка ослаблен(подтянул).Собрал всё на место.Запустил котёл-заработали все форсунки с хорошим пламенем.Нагрев пошёл.Короче опять работает.Вот и чешу репу
Re: Котёл Китурами World 5000-ошибка 97
Спасибо за помощь.Надо почитать про вентилятор.Может правда поможет.Буду бороться до победы Что получится тогда отпишусь вам.
- Nikita_Shevchenko
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 окт 2012, 17:55
- Репутация: 0
Re:
Ну это исключено.Во первых куплена модель именно под штатный газ(в паспорте есть отметки).Если подключать его под баллон-нужно перенастраивать.Во вторых он смонтирован в 2010году,т.е. честно и без всяких косяков отработал два весенне-зимне-осенних сезона.Nikita_Shevchenko писал(а):А у вас какая подмодель там помоему данная модель котла была с подачей газа из балона и трубы, Провертье т.к. если неправильная модель может запах идти из-за разбежности в давлении.
Re: Котёл Китурами World 5000
Привет всем! подскажите пожалуйста! почему котел свыше 40 градусов не поднимается? заранее спасибо!
Добрый день!
Аналогичная проблема с котлом World Plus.
Эксплуатирую с осени, периодически выскакивыет с этой ошибкой. Всего было раз 5-6 за это время. Обычно перезагрузка помогает, но сегодня с утра никак не хочет возвращаться в нормальный режим. Работает минут 5-10 и опять вылетает ошибка.
Тут явно нашли какое-то решение, но оно в личке у автора, или другой теме.
Что там надо сделать с вентилятором?
Аналогичная проблема с котлом World Plus.
Эксплуатирую с осени, периодически выскакивыет с этой ошибкой. Всего было раз 5-6 за это время. Обычно перезагрузка помогает, но сегодня с утра никак не хочет возвращаться в нормальный режим. Работает минут 5-10 и опять вылетает ошибка.
Тут явно нашли какое-то решение, но оно в личке у автора, или другой теме.
Что там надо сделать с вентилятором?
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Ошибка 97 - датчик утечки газа котла обнаружил концентрацию газа, которая еще далеко до взрывоопасной.
Звоните "04".
Причины могут быть разные. Например, при розжиге тяга была недостаточно, немного газа попало в помещение. Датчик утечки газа это заметил, закрыл газовый клапан, отключил котел, включил вентилятор на горелке.
Звоните "04", не шутите с этим, сами ничего не трогайте.
Звоните "04".
Причины могут быть разные. Например, при розжиге тяга была недостаточно, немного газа попало в помещение. Датчик утечки газа это заметил, закрыл газовый клапан, отключил котел, включил вентилятор на горелке.
Звоните "04", не шутите с этим, сами ничего не трогайте.
- Kiturami TVK
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 янв 2016, 03:58
- Репутация: 26
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Котёл Китурами World 5000-ошибка 97
блин 4 года котел отработал, потом сгорел предохранитель и появилась эта ошибка! проверил на утечки, заменил прокладку под горелкой (котел напольный 30R), включается, загорается, видит пламя, через 10-15 сек отрубается и выдает ошибку 97, может блок?
рррр-разобррраться... и не поломать...
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Kiturami TVK
Если еще актуально.
Никак по сути. Приехал спец, взял 3000 рублей, проверил утечки, не нашел. Сказал, что скорее всего - задувает выхлоп (труба выходит на подветренную сторону торцом). Ну и предложил снять задувную трубу)
Ну и в общем, он может работать и с надетой, но может месяц, а может день, а может час. Зимой решил таки снять трубу - потери тепла более критичны.
Если еще актуально.
Никак по сути. Приехал спец, взял 3000 рублей, проверил утечки, не нашел. Сказал, что скорее всего - задувает выхлоп (труба выходит на подветренную сторону торцом). Ну и предложил снять задувную трубу)
Ну и в общем, он может работать и с надетой, но может месяц, а может день, а может час. Зимой решил таки снять трубу - потери тепла более критичны.
Здравствуйте.Котел World Plus на сжиженном газе.Год проработал нормально.После того как замерз редуктор на улице ,котёл остановился.После запуска,стала выскакивать ошибка 97. Стоят два внешних датчика на газ ,они молчат.Внутри котла запаха газа тоже нет.Ставил внутрь котла внешний датчик газа, он не срабатывает.Стабилизатор напряжения стоит.Давление в системе и газа ,в норме.Внутри утечки нет,проверил.При открытой крышке все работает.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Возможно неисправность датчика газа в котле, возможно Ваши датчики вне и в котле настроены на разную концентрацию.
Возможно, после разморозки редуктора, он стал давление повыше подавать.
Возможно дымовая труба конденсатом обросла пока редуктор размораживали, дымогазы в помещение попадают. Может еще что-то.
Звоните 04, приедут, проверят, устранят.
Возможно, после разморозки редуктора, он стал давление повыше подавать.
Возможно дымовая труба конденсатом обросла пока редуктор размораживали, дымогазы в помещение попадают. Может еще что-то.
Звоните 04, приедут, проверят, устранят.