Прохожий » 18 июн 2013, 15:52
Не факт, что расчет покажет на то, что дымоход можно использовать. Насколько я понимаю там еще горизонтальный участок у него должен быть. Да и при длине 20 метров на таком диаметре бОльшую роль начинает играть гидродинамическое сопротивление. В общем на расчет я бы не уповал так уж сильно. Тем более приемщик может упереться и на него просто болт положить.
Я бы думал в сторону сокрытия результатов "преступления", спрятав переходник 200/180 в недоступное место. А с технической точки зрения ограничил бы мощность котла под имеющуюся пропускную способность дымохода. Это делается просто при наладке. Измеряется разряжение в нижней части дымохода и плавно увеличивается мощность горелки. Как только разряжение приблизится к нулю, то процесс останавливается. Зимой в морозы нужно процесс повторить, так как тяга трубы зависит от температуры наружного воздуха. Можно таким образом "натянуть" еще пару-тройку киловатт мощности.
Ну или менять дымоход, если денег куры не клюют. Но кстати еще не факт, что установив так же "на глазок" трубу диаметром 200 мм можно настроить котел на номинальную мощность 72 кВт. Мы же не знаем длину горизонтального участка, количество поворотов.
Не факт, что расчет покажет на то, что дымоход можно использовать. Насколько я понимаю там еще горизонтальный участок у него должен быть. Да и при длине 20 метров на таком диаметре бОльшую роль начинает играть гидродинамическое сопротивление. В общем на расчет я бы не уповал так уж сильно. Тем более приемщик может упереться и на него просто болт положить.
Я бы думал в сторону сокрытия результатов "преступления", спрятав переходник 200/180 в недоступное место. А с технической точки зрения ограничил бы мощность котла под имеющуюся пропускную способность дымохода. Это делается просто при наладке. Измеряется разряжение в нижней части дымохода и плавно увеличивается мощность горелки. Как только разряжение приблизится к нулю, то процесс останавливается. Зимой в морозы нужно процесс повторить, так как тяга трубы зависит от температуры наружного воздуха. Можно таким образом "натянуть" еще пару-тройку киловатт мощности.
Ну или менять дымоход, если денег куры не клюют. Но кстати еще не факт, что установив так же "на глазок" трубу диаметром 200 мм можно настроить котел на номинальную мощность 72 кВт. Мы же не знаем длину горизонтального участка, количество поворотов.