Дымоход по ГОСТу
- Захар
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 07 июн 2013, 11:24
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вообщем мне посоветовали оставить так как есть и обязательно покажет котел и будет отключатся. (если действительно сужение виляет .... ) Значат, будем включать на все и будем смотрит как себя будет вести котел. Если будет отключаться то тогда будем переделывать. И все таки надеюсь, что все будет хорошо.
И обязательно расскажу Вам
И обязательно расскажу Вам
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!
-
- Претендент
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 май 2013, 13:04
- Репутация: 3
- Контактная информация:
Рассматривать сечение безотносительно высоты не совсем корректно.
Эффективная высота дымохода диаметром 180 реальной высоты 20м больше, чем эффективная высота дымохода диаметром 200 реальной высоты 8 метров.
https://lh5.googleusercontent.com/-mcvv ... 7%2529.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Производитель котлов, делая выход 200 мм, закладывается на любые, в том числе и низкие дымоходы.
Вопрос в первую очередь в сужении и личности приемщика.
Эффективная высота дымохода диаметром 180 реальной высоты 20м больше, чем эффективная высота дымохода диаметром 200 реальной высоты 8 метров.
https://lh5.googleusercontent.com/-mcvv ... 7%2529.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Производитель котлов, делая выход 200 мм, закладывается на любые, в том числе и низкие дымоходы.
Вопрос в первую очередь в сужении и личности приемщика.
Code
Посмотрел вашу диаграмму, так 180 мм при любых обстоятельствах по ней не проходят для котла мощностью 72 кВт. Там кривая в асимптоту уходит где то на 68 кВт. А пии реальных условиях будет работать гда то на 60 кВт максимум. Вот на эту мощность и придется как то делать наладку котла.
Если диаграмма не врет конечно.
Посмотрел вашу диаграмму, так 180 мм при любых обстоятельствах по ней не проходят для котла мощностью 72 кВт. Там кривая в асимптоту уходит где то на 68 кВт. А пии реальных условиях будет работать гда то на 60 кВт максимум. Вот на эту мощность и придется как то делать наладку котла.
Если диаграмма не врет конечно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Терпсихора
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 02:23
- Репутация: 0
Re:
ВСВ писал(а):Пристенный дымоход из сэндвичей не рассматривали в качестве варианта?В некоторых случаях может оказаться дешевле и безгеморройнее ,чем перебор кладки.