5 радиаторов общей мощностью 3200 Вт
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
2 Styx Некоторые моменты, признаю, личные. Оффтоп он везде, но тем не менее продолжу если уж спор зашёл.
Сравните:
2.04.05-91
3.29*. Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности стальных труб систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует принимать не менее, мм:
для воды и пара - 0,2, конденсата - 0,5.
При непосредственном присоединении систем внутреннего теплоснабжения производственных зданий к тепловой сети следует принимать не менее, мм:
для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов и медных (латунных) труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм соответственно.
Примечание. При реконструкции систем внутреннего теплоснабжения и отопления с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость стальных труб следует принимать, мм: для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
и 41-01-2003
6.1.7. Эквивалентную шероховатость, мм, внутренней поверхности стальных труб систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует принимать не менее: 0,2 - для воды и пара и 0,5 - для конденсата.
При непосредственном присоединении систем внутреннего теплоснабжения к тепловой сети, а также при реконструкции их с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость, мм, следует принимать не менее: 0,5 - для воды и пара и 1,0 - для конденсата.
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов, а также медных и латунных труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм, соответственно.
Пропал пункт по реконструкции (учитывающий зарастание). Меняются СНиПы, появляется опыт по использованию пластика, делаются выводы. Информацию, кот-ю я излагаю я получаю непосредственно от людей кот-е и пишут эти СНиПы, кот-е и занимаются рассмотрением похожих вопросов на практике и лабораторным путём. В след СНиПе тоже может чё изменится...
Сравните:
2.04.05-91
3.29*. Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности стальных труб систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует принимать не менее, мм:
для воды и пара - 0,2, конденсата - 0,5.
При непосредственном присоединении систем внутреннего теплоснабжения производственных зданий к тепловой сети следует принимать не менее, мм:
для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов и медных (латунных) труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм соответственно.
Примечание. При реконструкции систем внутреннего теплоснабжения и отопления с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость стальных труб следует принимать, мм: для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
и 41-01-2003
6.1.7. Эквивалентную шероховатость, мм, внутренней поверхности стальных труб систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует принимать не менее: 0,2 - для воды и пара и 0,5 - для конденсата.
При непосредственном присоединении систем внутреннего теплоснабжения к тепловой сети, а также при реконструкции их с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость, мм, следует принимать не менее: 0,5 - для воды и пара и 1,0 - для конденсата.
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов, а также медных и латунных труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм, соответственно.
Пропал пункт по реконструкции (учитывающий зарастание). Меняются СНиПы, появляется опыт по использованию пластика, делаются выводы. Информацию, кот-ю я излагаю я получаю непосредственно от людей кот-е и пишут эти СНиПы, кот-е и занимаются рассмотрением похожих вопросов на практике и лабораторным путём. В след СНиПе тоже может чё изменится...
Один раз живём...
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
[quote="Трубопряч";p="60153"]При непосредственном присоединении систем внутреннего теплоснабжения производственных зданий к тепловой сети следует принимать не менее, мм:
для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
Примечание. При реконструкции систем внутреннего теплоснабжения и отопления с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость стальных труб следует принимать, мм: для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
Пропал пункт по реконструкции (учитывающий зарастание). [/quote]
А зачем он нужен,если требования одни и те же? Ничего здесь зарастание и не учитывало...
для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
Примечание. При реконструкции систем внутреннего теплоснабжения и отопления с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость стальных труб следует принимать, мм: для воды и пара - 0,5, конденсата - 1,0.
Пропал пункт по реконструкции (учитывающий зарастание). [/quote]
А зачем он нужен,если требования одни и те же? Ничего здесь зарастание и не учитывало...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="Трубопряч";p="60143"]
Да будет тебе известно что в отоплении этот показатель n-шероховатось для пластиковых труб НИЧЕМ не отличается от стальных труб. [/quote]
а потом появляется
Да будет тебе известно что в отоплении этот показатель n-шероховатось для пластиковых труб НИЧЕМ не отличается от стальных труб. [/quote]
а потом появляется
т.е. в 50раз это называется НИЧЕМ не отличаются?эквивалентную шероховатость, мм, следует принимать не менее: 0,5 - для воды и пара и 1,0 - для конденсата.
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных материалов, а также медных и латунных труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм, соответственно.
Генерить идеи - мая работа
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
2 Styx там слово "производственных" есть
2 Troll для новых пластиковых в СНиПе есть разница в 50 раз по сравнению с новыми стальными. Но пластиковые трубы через полгода становятся как новые стальные (за счёт налёта), на кафедре ТГВ в МГСУ пришли к выводу что шероховатость становится одинаковой. То что сталь со временем зарастает это отражается при расчётах только когда мы реконструируем или используем бэушные трубы.
Лана, моя инфа выглядит голословной (не могу выложить документы), но истина здесь присутствует. Могу осмелиться предложить прийти к компромиссу, тока не надо говорить что я врубил заднюю. Да и в конце концов, неужели при расчётах никто не пользуется своими коэф-тами запаса. Давайте эту энку или кушку рассматривать именно так, тем более конечное значение изменяется далеко не в 50 раз.
2 Troll для новых пластиковых в СНиПе есть разница в 50 раз по сравнению с новыми стальными. Но пластиковые трубы через полгода становятся как новые стальные (за счёт налёта), на кафедре ТГВ в МГСУ пришли к выводу что шероховатость становится одинаковой. То что сталь со временем зарастает это отражается при расчётах только когда мы реконструируем или используем бэушные трубы.
Лана, моя инфа выглядит голословной (не могу выложить документы), но истина здесь присутствует. Могу осмелиться предложить прийти к компромиссу, тока не надо говорить что я врубил заднюю. Да и в конце концов, неужели при расчётах никто не пользуется своими коэф-тами запаса. Давайте эту энку или кушку рассматривать именно так, тем более конечное значение изменяется далеко не в 50 раз.
Один раз живём...
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
[quote="Трубопряч";p="60160"]2 Styx там слово "производственных" есть[/quote]
Угу, а в "реконструкции" нет. Что это значит? Что производственные не реконструируют? Ладна, не о том речь... представляю глаза спращивающего,увидевшего, во что превратился "невинный" сабж.
Угу, а в "реконструкции" нет. Что это значит? Что производственные не реконструируют? Ладна, не о том речь... представляю глаза спращивающего,увидевшего, во что превратился "невинный" сабж.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="60161"][quote="Трубопряч";p="60160"]2 Styx там слово "производственных" есть[/quote]
Угу, а в "реконструкции" нет. Что это значит? Что производственные не реконструируют? Ладна, не о том речь... представляю глаза спращивающего,увидевшего, во что превратился "невинный" сабж.[/quote]
1. В "реконструкции" есть "существующие" но всё же нет "производственных" наверное всё таки не реконструируют
2. Да уж "форум умирает" как и говорилось, и общение только на анекдоты и приколы, профессионального ничё нет. (как такое придумать могли?)
Угу, а в "реконструкции" нет. Что это значит? Что производственные не реконструируют? Ладна, не о том речь... представляю глаза спращивающего,увидевшего, во что превратился "невинный" сабж.[/quote]
1. В "реконструкции" есть "существующие" но всё же нет "производственных" наверное всё таки не реконструируют
2. Да уж "форум умирает" как и говорилось, и общение только на анекдоты и приколы, профессионального ничё нет. (как такое придумать могли?)
Один раз живём...
- olfar
- Мастер
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Вот получается "Сцилла и Харибда". С одной стороны - расчет, все нормально (то, что UPE 25-60 5 радиаторов прокачает, даже без расчета ясно), с другой - разговоры опытных монтажников "маловато, я бы двадцатку кинул". Я когда 5 лет назад начинал, руководителями были т.н. к.т.н. Так вот эти кандидаты, чтобы не промахнуться, по площадям считали с запасом. Типа 1 кв.м. - 100 Вт. Хватало, конечно, но в некоторых комнатах кол-во секций в 2 раза больше чем надо иногда получается...
Инженер человеческих душей
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
[quote="olfar";p="60377"]Вот получается "Сцилла и Харибда". С одной стороны - расчет, все нормально (то, что UPE 25-60 5 радиаторов прокачает, даже без расчета ясно), с другой - разговоры опытных монтажников "маловато, я бы двадцатку кинул". Я когда 5 лет назад начинал, руководителями были т.н. к.т.н. Так вот эти кандидаты, чтобы не промахнуться, по площадям считали с запасом. Типа 1 кв.м. - 100 Вт. Хватало, конечно, но в некоторых комнатах кол-во секций в 2 раза больше чем надо иногда получается...[/quote]
Где-то читал статью, что потери электроэнергии на "запасы" проектитровщиков на всякие вентилятор или насос "помощнее бы" составляют до 60% от потребления всего электричества в стране.
Чем больше запас, тем чище задница. Все равно заказчик платит и за насос и за эксплуатацию.
Где-то читал статью, что потери электроэнергии на "запасы" проектитровщиков на всякие вентилятор или насос "помощнее бы" составляют до 60% от потребления всего электричества в стране.
Чем больше запас, тем чище задница. Все равно заказчик платит и за насос и за эксплуатацию.
Один раз живём...
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
[quote="KGiP";p="60376"]Че разорались то???
Ну у мня стоит 2 стальника по 2100 + мини канал где то на 800 и все ГутЪ. Труба 16 метров етак 18 с коллектора (1-трубка через блуды фаровские а мини сковозной без всяких блуд чисто на фитинг).
И пынгвин доволен.[/quote]
Как в рекламе "Это фантастика"
Ну у мня стоит 2 стальника по 2100 + мини канал где то на 800 и все ГутЪ. Труба 16 метров етак 18 с коллектора (1-трубка через блуды фаровские а мини сковозной без всяких блуд чисто на фитинг).
И пынгвин доволен.[/quote]
Как в рекламе "Это фантастика"