Добрый день!
Тактование котла происходит когда минимальная мощность котла (у Deluxe S она 8 кВт) значительно больше чем тепло потребляемое системой отопления. Этому могут быть разные причины:
1. Тепловые потери помещения в данный момент значительно меньше 8 кВт;
2. Ошибки монтажа системы отопления и как следствие низкий расход теплоносителя через котел (его первичный теплообменник) то приводит к резкому росту температуры;
3. В случае применения гидрострелки - низкий расход теплоносителя на контурах после гидрострелки (ну и конструкция самой гидрострелки)
В данном случае необходимо непосредственно на объекте пронаблюдать как происходит отключение, какие температуры в разных точках системы, успевает ли прогреваться теплый пол или нет.
Более подробную информацию по режимам работы котла и квалифицированную помощь технических специалистов можно получить на официальном форуме NAVIEN
http://forum.navien.ru
P.S. судя по схемам помещений тепловые потери при наружной температуре -5 все еще меньше 8 кВт.