Сообщение ПТР »

Всем здравствуйте. Котел Вайлант турбо тек про 24 кВт, горизонтальный вывод трубы пришлось удлиннить до 3,5 м, плюс два поворота на 45 градусов, считается-ли 90 градусов у самого котла... Вопрос: следует-ли убрать диафрагму? Мнения в инете рознятся, по инструкции не смог понять, вроде по-русски написано и табличка с длинами приведена, но, не понимаю. Помогите, кто способен читать инструкции между строк :)

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

По инструкции: при эквивалентной (с учетом отводов) длине коаксиального дымохода d 60/100 более 2-х метров диафрагма не ставится.

ПТР
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:53
Репутация: 0

Re:

Сообщение ПТР »

Спасибо, перевес в пользу убрать получается :)
А как это повлияет на экономичность? Мне писали, что ента диафрагма для экономии нужна.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Диафрагма ставится на "короткие" дымоходы, чтобы сбалансировать гидравлическое сопротивление дымохода и обеспечить номинальный расход воздуха на горение, т.к. вентилятор в этих котлах никак не регулируется по производительности. Для "длинных" дымоходов диафрагма не применяется, поскольку расчетное гидравлическое сопротивление обеспечивается самим дымоходом.

ПТР
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:53
Репутация: 0

Re: Диафрагма в системе отвода выхлопа

Сообщение ПТР »

Все понятненько, спасибо!

ПТР
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:53
Репутация: 0

Re: Диафрагма в системе отвода выхлопа

Сообщение ПТР »

Косяк получается, снял ее, но...котел начинает работать, горелка загорается на 10-20 секунд и гаснет, загорается, гаснет и так без конца. Вернул ее на место и, о чудо, все начало работать как положено. И что у нас получается???

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А какой у Вас диаметр дымохода ?

ПТР
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:53
Репутация: 0

Сообщение ПТР »

Диаметр стандартный, 60/100

Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
:) официалы Вайланта в Питере мастерс групп, они-же himaster, тоже говорили что убрать надо, на мой вопрос почему гаснет теперь горелка ответили что по телефону ремонтом не занимаются, готовы приехать за деньги решить вопрос :) видимо поставить на место мембранку хотят тыщ за 3-4 и сказать, что не знают кто чего из них говорил :)))

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

ПТР
Все в обчем то просто - читать надо внимательно инструкцию где все зажевано до нас!!
1. Максимальная длина дымохода 60\100 для 24 кВт = 4.5 м+1 угол 90...
2. заглушка (это не я это Вайлант колечки так называет) с обозначением "Е" ставится для дымоходов КОРОЧЕ 2-х мэ, это значит что заглушка нумеро дуэ то есть "С" ( для тех кто на броневике это та которая в комплекте с котлом идет) удаляется, а вооооот "Е" ставится и все пучком...
3. Вывод - ничего убирать не надо и так все робить)))))))))