как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 18:40
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
Вам необходим параметр D43 - угол наклона кривой отопления и D45 - начальная точка отопления (температура, при которой начнется работа отопление) в зависимости от уличной температуры.Denismode писал(а):Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
- Репутация: 0
- Откуда: Самара
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
У меня eqs10, вроде такой и он определился. Это я понял, потому что исчезла возможность вручную выставлять температуру ОВ.
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
- Репутация: 0
- Откуда: Самара
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?[/quote]
Да. Или ограничить температуру нагрева теплоносителя при работе на отопление.
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?[/quote]
Да. Или ограничить температуру нагрева теплоносителя при работе на отопление.
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
А это где, простите?
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
- Репутация: 0
- Откуда: Самара
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
Параметр D71Denismode писал(а):А это где, простите?
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
При много благодарен!
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
- Репутация: 0
- Откуда: Самара
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
Не за что. Главное, чтобы помогло.Denismode писал(а):При много благодарен!
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
Господа, подскажите а как в эти параметры D войти?
Вообще есть ли какая то более расширенная инструкция по работе с этими параметрами?
Вообще есть ли какая то более расширенная инструкция по работе с этими параметрами?
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k
спасибо за инфу