Прошу мнений по Протерму
Напольный Медведь 50 KLOM. Стоит в двухэтажном доме в цоколе. Владелец человек странноватый, всю систему отопления делал кое как сам. Про балансировку не слышал, радиаторы и теплые полы вперемежку. Целиком систему не видел. За стеной от котла стоит бойлер без всякой автоматики, без датчиков.Подключен у котла первым прямо с подачи, выход в обратку прямо у котла, вроде как огромный радиатор. В расш.баке давл.воздуха 1 атм,сбросной клапан настроен на 3 атм. Давление в отоплении 2 атм. Фаза соблюдена, земли нет, стаб стоит.
Об эффективности и правильности всей системы не думаем, не наше дело. Проблема в следующем: под утро ошибка F1(нет пламени), перезапускаем работает почти сутки, потом та же история. Горелки почищены, давление газа выставлено по инструкции Температура отопления выставлена 70 гр.
Если я правильно понимаю, то датчик перегрева, стоящий на контроле тяги может остановить котел по перегреву газов, другой датчик командует горелкой и все. Как бы не работала вся система (неправильно, неэффективно, могут быть ошибки по перегреву), но F1 откуда берется?
Об эффективности и правильности всей системы не думаем, не наше дело. Проблема в следующем: под утро ошибка F1(нет пламени), перезапускаем работает почти сутки, потом та же история. Горелки почищены, давление газа выставлено по инструкции Температура отопления выставлена 70 гр.
Если я правильно понимаю, то датчик перегрева, стоящий на контроле тяги может остановить котел по перегреву газов, другой датчик командует горелкой и все. Как бы не работала вся система (неправильно, неэффективно, могут быть ошибки по перегреву), но F1 откуда берется?
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода.
Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности –аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.5). Если сбой не удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности –аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.5). Если сбой не удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
sityzen писал(а):Стоит в двухэтажном доме в цоколе.
Нехватка воздуха для горения может быть причинойsityzen писал(а): работает почти сутки, потом та же история
"Без измерений нет испытаний!"
Re: Прошу мнений по Протерму
Спасибо, все это в инструкции прочитано не раз. Сервис разводит руками.
В цоколе дверь открыта настежь.
В цоколе дверь открыта настежь.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Добрый вечер)) Ошибка говорит сама за себя, но возникают вопросы:
1. заземление. (есть, нет, висит ли потенциал на котле)
2. тяга. (КАК проверяли, а то "дверь в цоколе открыта" не в тему)
3. давление газа. ( сколько в мбар\мм.вд.ст.\Па)
4.сколько проработал котел, проводилось ли ТО, менялся электрод ионизации.
1. заземление. (есть, нет, висит ли потенциал на котле)
2. тяга. (КАК проверяли, а то "дверь в цоколе открыта" не в тему)
3. давление газа. ( сколько в мбар\мм.вд.ст.\Па)
4.сколько проработал котел, проводилось ли ТО, менялся электрод ионизации.
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Прошу мнений по Протерму
Завтра все проверю, отвечу по пунктам.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
было дело))) ну так манометр вам в помощь обычно когда такая хрень проскакивает, то на горелке идет проседание... в протермах настенниках еще часто сернистые образования скапливаются и ошибка кстати таже - фэ 28 ))))))))oleg21au6 писал(а):ошметки пакли перед сеткой газового клапана....летали туда сюда..лягут криво-ошибка..ровно-работает как часы..
рррр-разобррраться... и не поломать...
нифига..никакого проседания не обнаружено..вернее может оно и было, но глаз не успевал отследить что происходило быстрее - просадка или отрубание горелки по Ф1......и главное не стабильность..то работает днями, то рубиться начинает через пару часов.....РоманМ писал(а):ну так манометр вам в помощь обычно когда такая хрень проскакивает, то на горелке идет проседание.
нее..поверить не сложно...я доверчивый......а вот найти..ну посидел я пару часов возле него..а начиналось это в конце февраля-сразу возникло подозрение на регулятор давления газа перед домом..они у нас частенько подмерзают...прогрел, вскрыл..смазал....2 недели отработало..потом опять...тут соседи строится начали..пилы, болгарки, сварка...поставил вставку диэлектрическую....посмотрел -почистил электроды..поставил свой стаб взамен хозяйского.....3 часа вокруг котелка-ошибок 0......и опять ..уже на неделю....ну тут уж пришлось полдня потратить...благо ошибка стала чаще появляться и удалось застукать, что рубилось именно по газу..потому как ранее хоть мероприятия и проводил, но сомнения насчет тяги и перегрева оставались...РоманМ писал(а):сложно и поверить и найти))))
Re:
Во-во, "да он три года как часы, а тут вооот..."РоманМ писал(а):oleg21au6
вот как раз нестабильность чаще всего и говорит о внешних причинах возникновения ошибки))) но ты прав когда смотришь на рабочий котел, а тебе говорят ну вот была ошибка мамой клянусь, сложно и поверить и найти))))
Re: Прошу мнений по Протерму
viewtopic.php?f=66&t=23176&p=15821062#p15821062" onclick="window.open(this.href);return false;
Проверка
1.Заземления нет,потенциала на котле нет.
2.Тяга хорошая. Вынул горелки,поджег листок бумаги прямо в котле, тянет хорошо. Дымоход следующий сендвич нержавейка от котла вверх 1 метр, горизонтально 1 метр, вертикально метров 6 (2 высоких этажа).
3. Давление на входе 15,2 мбар,оно же макс., минимальное 7 мбар.
4.Работает третий год,ТО в виде чистки горелок,электрода ионизации, теплообменника проведено сегодня еще раз.
Перепроверил фазу.
Запустил, уехал.
Такое впечатление, что владелец сам бездумно тычет на кнопки, крутит вилки стаба и котла. Категорически запрещено лазать куда-либо, каждое утро докладывать.
По результатам отпишусь.
Проверка
1.Заземления нет,потенциала на котле нет.
2.Тяга хорошая. Вынул горелки,поджег листок бумаги прямо в котле, тянет хорошо. Дымоход следующий сендвич нержавейка от котла вверх 1 метр, горизонтально 1 метр, вертикально метров 6 (2 высоких этажа).
3. Давление на входе 15,2 мбар,оно же макс., минимальное 7 мбар.
4.Работает третий год,ТО в виде чистки горелок,электрода ионизации, теплообменника проведено сегодня еще раз.
Перепроверил фазу.
Запустил, уехал.
Такое впечатление, что владелец сам бездумно тычет на кнопки, крутит вилки стаба и котла. Категорически запрещено лазать куда-либо, каждое утро докладывать.
По результатам отпишусь.
Re: Прошу мнений по Протерму
Продолжаем. Сегодня еще упражнялся.Допускаю, что мои предыдущие измерения были некорректны.
10 раз перечитал всю мурзилку.
На входе в котел 19,2 мбар, во время запуска падает до 15,8. Минимум выставил до 7 (по инструкции), при этом в инструкции надо сначала винт рег-ки завернуть, а регулировать колесиком на плате (видимо реэистор). Винт опломбирован краской, трогать не стал, ограничился колесом. Максимум 11.7 (в инструкции 12,5, больше не увеличивалось).Клиент ничего трогал,фазу проверил в плате котла-на месте.Электрод ионизации почистил. Газовый клапан снял,посмотрел - чисто. Будем смотреть.
Вообще котел устроен просто и разумно.
И параллельно вопрос. В инструкции написано:¨Настрой ка макс. мощности: включите котел в режиме ГВС с максимальной мощностью". А ведь бойлера нет.И при выборе режима настройки это указываем. Как быть?
10 раз перечитал всю мурзилку.
На входе в котел 19,2 мбар, во время запуска падает до 15,8. Минимум выставил до 7 (по инструкции), при этом в инструкции надо сначала винт рег-ки завернуть, а регулировать колесиком на плате (видимо реэистор). Винт опломбирован краской, трогать не стал, ограничился колесом. Максимум 11.7 (в инструкции 12,5, больше не увеличивалось).Клиент ничего трогал,фазу проверил в плате котла-на месте.Электрод ионизации почистил. Газовый клапан снял,посмотрел - чисто. Будем смотреть.
Вообще котел устроен просто и разумно.
И параллельно вопрос. В инструкции написано:¨Настрой ка макс. мощности: включите котел в режиме ГВС с максимальной мощностью". А ведь бойлера нет.И при выборе режима настройки это указываем. Как быть?
Re: Прошу мнений по Протерму
Нужна "земля". Без заземления контроль пламени глючит. Между нулем и корпусом разность потенциалов наверняка. Проверте ионизационный ток во время неудачного розжига.
Re: Прошу мнений по Протерму
Получается, что около 20 часов электрод пламя видит, а потом перестает видеть?
Re: Прошу мнений по Протерму
Встречались похожие ситуации, вылечивалось заменой стабилизатора.