Protherm 40 KLOM v16 слишком сильно остывает (большая дельта
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Protherm 40 KLOM v16 слишком сильно остывает (большая дельта
Здравствуйте, прошу совета,
Protherm 40 KLOM v16 достигает заданной температуры 85 гр., отключается, и затем включается аж при 70 гр., хотя должен включаться раньше (при более высокой температуре)
Таким образом, средняя температура подачи гораздо ниже, чем заданная
Котел подключен через стабилизатор Teplocom ST-555
Из-за чего это может быть?
Protherm 40 KLOM v16 достигает заданной температуры 85 гр., отключается, и затем включается аж при 70 гр., хотя должен включаться раньше (при более высокой температуре)
Таким образом, средняя температура подачи гораздо ниже, чем заданная
Котел подключен через стабилизатор Teplocom ST-555
Из-за чего это может быть?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день.
У этого котла есть время блокировки горелки и в ходе этого времени теоретически она может остыть хоть до любой температуры.
Где написано, что он "должен" ?apach писал(а):и затем включается аж при 70 гр., хотя должен включаться раньше (при более высокой температуре)
У этого котла есть время блокировки горелки и в ходе этого времени теоретически она может остыть хоть до любой температуры.
ООО "Вайлант Груп Рус"
аристошка
Здравствуйте, в том-то и дело, что в доме прохладно. Площадь дома - 240 м. кв., секций радиаторов в каждой комнате с огромным запасом. Например, в комнате площадью 20 м. кв. - 30 секций алюминия (не легкого - килограммового). Радиаторы прогреваются почти равномерно, может быть последние чуть прохладнее. Система двухтрубная, через гидрострелку, на каждый этаж свой насос. Лежаки - ПП 32.
Ставлю на котле 85 гр., дома - дубарь (20 гр.), за окном - 25 гр.
Дом очень быстро теряет тепло, стены из силикатного кирпича, хоть и толщиной 2,5 кирпича. Единственный выход - утеплять весь дом снаружи, но на это пока денег не хватает.
Но, мне кажется, котел все-таки должен включаться чуть раньше
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Vaillant Group Rus
Спасибо за ответ, не могли бы Вы подсказать время блокировки и можно ли его уменьшить? На котлах версии 17 изначально стоит великоватое время блокировки, которое меняется параметром d, но там хоть в инструкции об этом написано. А у меня котел предыдущей версии.И, честно говоря, в инструкции об этом ничего не нашел, может, плохо искал.
Если бы котел работал с дельтой 5-8 градусов, думаю, в доме было-бы теплее.
А сейчас получается: нагрелся до 85, отключился, включился при 70 гр., по инерции еще остыл до 65 и только потом температура начинает расти.
Здравствуйте, в том-то и дело, что в доме прохладно. Площадь дома - 240 м. кв., секций радиаторов в каждой комнате с огромным запасом. Например, в комнате площадью 20 м. кв. - 30 секций алюминия (не легкого - килограммового). Радиаторы прогреваются почти равномерно, может быть последние чуть прохладнее. Система двухтрубная, через гидрострелку, на каждый этаж свой насос. Лежаки - ПП 32.
Ставлю на котле 85 гр., дома - дубарь (20 гр.), за окном - 25 гр.
Дом очень быстро теряет тепло, стены из силикатного кирпича, хоть и толщиной 2,5 кирпича. Единственный выход - утеплять весь дом снаружи, но на это пока денег не хватает.
Но, мне кажется, котел все-таки должен включаться чуть раньше
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Vaillant Group Rus
Спасибо за ответ, не могли бы Вы подсказать время блокировки и можно ли его уменьшить? На котлах версии 17 изначально стоит великоватое время блокировки, которое меняется параметром d, но там хоть в инструкции об этом написано. А у меня котел предыдущей версии.И, честно говоря, в инструкции об этом ничего не нашел, может, плохо искал.
Если бы котел работал с дельтой 5-8 градусов, думаю, в доме было-бы теплее.
А сейчас получается: нагрелся до 85, отключился, включился при 70 гр., по инерции еще остыл до 65 и только потом температура начинает расти.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Градусо-сутки отопительного периода 5600
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С -31
Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций (стена) не менее Ro, м2 . оС/Вт 3,5
К-нт теплопроводности кирпичной кладки из керамического пустотного кирпича λ , Вт/(м. оС) 0,52
Термическое сопротивление R, (м2 . оС)/Вт = 0,65м/0,52 = 1,25 м2 . оС/Вт
Итого стена в три раза тоньше чем надо.
С отоплением, похоже, ок. На радиаторах блинчики жарить. 85С на подаче - ужас.
Утепляться!
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С -31
Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций (стена) не менее Ro, м2 . оС/Вт 3,5
К-нт теплопроводности кирпичной кладки из керамического пустотного кирпича λ , Вт/(м. оС) 0,52
Термическое сопротивление R, (м2 . оС)/Вт = 0,65м/0,52 = 1,25 м2 . оС/Вт
Итого стена в три раза тоньше чем надо.
С отоплением, похоже, ок. На радиаторах блинчики жарить. 85С на подаче - ужас.
Утепляться!
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый вечер.
Что то тут не сходится: котёл 35 кВт, на подаче 85 градусов и эта температура до радиаторов доходит, дом 240 квадратов, но в комнате температура низкая, но при этом котёл всё токи выключается догревая до 85 градусов. Неужели никто не понимает, что тут не в теплопотерях проблема, а в площади теплообменных приборов в помещении, если даже автор темы утверждает, что их достаточно.
Если бы радиаторов хватало, но дом бы терял много тепла, то котёл бы не выключаясь давал эти 85 градусов, потому как величина модуляции от 70 до 100% (25 - 35 кВт) ему это позволили бы.
Если он выработал тепло, но выключился, это означает, что тепло плохо рассеялось по помещениям и он даже на минимуме не смог дальше работать, то есть даже минимума в данный момент много, значит дому в 240 квадратов много 70 % (25 кВт) мощности котла. Есть конечно ещё вероятность, что котёл не настроен по минимальной мощности на горелке.
Я согласен, каждый дом имеет свои теплопотери, в данном случае у вас теплопотери большие. Но именно радиаторы покрывают потери тепла в доме и в вашем случае мощность радиаторов спроектирована не правильно, их мало!
Что то тут не сходится: котёл 35 кВт, на подаче 85 градусов и эта температура до радиаторов доходит, дом 240 квадратов, но в комнате температура низкая, но при этом котёл всё токи выключается догревая до 85 градусов. Неужели никто не понимает, что тут не в теплопотерях проблема, а в площади теплообменных приборов в помещении, если даже автор темы утверждает, что их достаточно.
Если бы радиаторов хватало, но дом бы терял много тепла, то котёл бы не выключаясь давал эти 85 градусов, потому как величина модуляции от 70 до 100% (25 - 35 кВт) ему это позволили бы.
Если он выработал тепло, но выключился, это означает, что тепло плохо рассеялось по помещениям и он даже на минимуме не смог дальше работать, то есть даже минимума в данный момент много, значит дому в 240 квадратов много 70 % (25 кВт) мощности котла. Есть конечно ещё вероятность, что котёл не настроен по минимальной мощности на горелке.
Я согласен, каждый дом имеет свои теплопотери, в данном случае у вас теплопотери большие. Но именно радиаторы покрывают потери тепла в доме и в вашем случае мощность радиаторов спроектирована не правильно, их мало!
ООО "Вайлант Груп Рус"
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
А какая температура возвратки радиаторных петель и котла?
Топитесь первый год?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
В любом случае это не нормально - 40ка ватный котел с подачей 85С в доме 240кв.
И радиаторы вместо стен.
Топитесь первый год?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Гидрострелка коротит, как вариант.Vaillant Group Rus писал(а):Что то тут не сходится: котёл 35 кВт, на подаче 85 градусов
В любом случае это не нормально - 40ка ватный котел с подачей 85С в доме 240кв.
И радиаторы вместо стен.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35