Вопрос по гидрострелке
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
- Репутация: 0
Вопрос по гидрострелке
http://forum.c-o-k.ru/gallery/image.php ... w=no_count" onclick="window.open(this.href);return false;
Добрый день.
Смущает установленная у меня стрелка. Слева сверху вход от котла. Справа вверху выход на котёл. Снизу линии отопления.
Я так полагаю, что все выходы на линии должны быть слева, а обратки с линий справа.
Тут же сделано вперемешку. Получается, холодная обратка с первого контура пойдёт во второй и третий.
Или я не прав ? Спасибо
Добрый день.
Смущает установленная у меня стрелка. Слева сверху вход от котла. Справа вверху выход на котёл. Снизу линии отопления.
Я так полагаю, что все выходы на линии должны быть слева, а обратки с линий справа.
Тут же сделано вперемешку. Получается, холодная обратка с первого контура пойдёт во второй и третий.
Или я не прав ? Спасибо
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
- Репутация: 0
Re: Вопрос по гидрострелке
Да, не гидрострелка, спасибо. Значит, неправильно мне сделали, обманули (((( Я так и понял, что обратка охладит контура. Спасибо, большое за помощь.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вячеслав 7777
посмотрите здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/down ... _Album.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
страница 7
посмотрите здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/down ... _Album.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
страница 7
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
- Репутация: 0
Re: Вопрос по гидрострелке
Спасибо, посмотрел схемы. Видел похожее в инете. Но, доверился человеку. Выходы с насосами переставить легко, но, получается, мне надо снимать вообще всё и переварить выход обратки на котёл. Она сейчас стоит сверху справа, а надо к середине переставить, правильно ?
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
- Репутация: 0
Re: Вопрос по гидрострелке
Dim@ Спасибо большое. Я уже 4 день перепаиваю всё за своим "мастером". По поводу стрелки, сначала решил оставить, попробовать, но всё же написал, что то в душе скребло. У меня просто денег уже не осталось. Сейчас сниму стрелку, высверлю центральный штуцер на станке. Поеду к сварщику или сам вварю больший штуцер. Займу денег у соседей, куплю деталек, перепаяю обратку сверху и переставлю низ. Помоги вам Господи, за участие !
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 11:46
- Репутация: 0
Re: Вопрос по гидрострелке
TipTop уточните пожалуйста. Уже переварил и покрасил. Но, трубы пока не резал. По всем схемам в инете, получается, что лучше переставить. Так как быть, переделка минимальная, железо переварил, чуть удлинить пластик и всё. Или оставить подачу ?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Ну, да. Не знаю, как тут можно уточнять...VikT писал(а):Котловые патрубки оставьте как есть.
На моём сайте изображены оба варианта врезок котловых патрубков: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-44" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Первым про "не менее Dу40 на дренаже" придумал не я, но кто - уже не помню. Просто когда я увидел это, то мысленно согласился и взял на заметку.oleg.dmitrievic писал(а):ну при 40вом то да. нормально сольется. незастрянет