Protherm Scat
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Protherm Scat
Ребят подскажите какое напряжение дает плата ската на термостат теплых полов? и почему при подключении перемычки отрубает автомат?
рррр-разобррраться... и не поломать...
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Не совсем понятно где это. Имеется ввиду перемычка комнатного термостата?РоманМ писал(а):плата ската на термостат теплых полов?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Речь идёт о контактах для подключения аварийного термостата системы напольного отопления?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а вы уверенны что вы туда куда надо подключаете? ткните в схему куда тыкаете. но забегая вперед, скорее всего замкнуло вывода на тен какой то. снимите клемы от всех тэнов и включив котел по одному подсоединяйте, как только выбьет с последним значит беда. откидывайте провод с него и живите дальше, с мощностью на 1.2 кила ниже
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
вот все хорошо, только нет индикации на лицевой, причем отсоединял я все вплоть до датчиков и насоса выбивает...oleg.dmitrievic писал(а):а вы уверенны что вы туда куда надо подключаете? ткните в схему куда тыкаете. но забегая вперед, скорее всего замкнуло вывода на тен какой то. снимите клемы от всех тэнов и включив котел по одному подсоединяйте, как только выбьет с последним значит беда. откидывайте провод с него и живите дальше, с мощностью на 1.2 кила ниже
рррр-разобррраться... и не поломать...
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Уважаемый, так вы в перемычку которая в силовом блоке термостат тыкаете значит. в тех клеммах где кабеля подходящие подключают. А это перемычка для аварийных систем которые полностью должны снять питание с котла в случае чего. Поэтому как только вы ее рвете, отбивается самый первый магнитный пускатель, обесточивая все вместе с платой.РоманМ писал(а):вот и я в шоке! но измерял 220 плата на лапки дает... и еще лицевая нет никто даже не моргает(((RUZALIN писал(а):По идее с завода она идёт с перемычкой, и не должна выбивать. Озадачен если честно
Выводы для термостатов находятся на самой плате. но сначала прочтите внимательно инструкцию.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да не термостатная это перемычка. это перемычка для полного отключения котла. обычно на аварийное реле какое нибудь заводится.
причем скорее всего не вырубает автомат а просто морда на котле гаснет.
причем скорее всего не вырубает автомат а просто морда на котле гаснет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Ограничительный термостат для теплого пола
(при подключении уберите перемычку) - вот эта перемычка! котел 6К выбивает автомат 40А
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re: Protherm Scat
и еще котел три года лежал до установки в сарае... первый пуск пытались сделать сами, что именно делали не сознаются(((
(при подключении уберите перемычку) - вот эта перемычка! котел 6К выбивает автомат 40А
Когда я ее рву то котел молчит как рыба об лед!!! а вот когда замыкаю то отбивает автомат!!!oleg.dmitrievic писал(а): Уважаемый, так вы в перемычку которая в силовом блоке термостат тыкаете значит. в тех клеммах где кабеля подходящие подключают. А это перемычка для аварийных систем которые полностью должны снять питание с котла в случае чего. Поэтому как только вы ее рвете, отбивается самый первый магнитный пускатель, обесточивая все вместе с платой.
именно вырубает! а морда и не загорается!!!oleg.dmitrievic писал(а):причем скорее всего не вырубает автомат а просто морда на котле гаснет.
вот честно лучше б не умничали, а инструкцию нормальную делали! хотя бы полную...Vaillant Group Rus писал(а):Добрый вечер.
Советую обратиться в АСЦ Протерм в вашем регионе для диагностики и дальнейшего устранения неполадки.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re: Protherm Scat
и еще котел три года лежал до установки в сарае... первый пуск пытались сделать сами, что именно делали не сознаются(((
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
не до сраки а три штуки причем только одна на клеммной колодке подключения питания в приложении D обозначена цифрой 1 и обозвана "Ограничительный термостат для теплого полаoleg.dmitrievic писал(а):вы скажете наконец какую перемычку пытаете? их там до сраки
(при подключении уберите перемычку)"
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
блин не получается((((
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Добавлено спустя 50 секунд:
а если на плате то разъем К3
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Олег, меня больше волнует почему рубит автомат, а не дается код ошибки, получается на плате висит коротыш?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
видали((( только смотри не на плату, а на контактор... точнее рядом колодки S1 S2oleg.dmitrievic писал(а):угу, а самый верхний штекер видали? их только там ни разу ни одна
Добавлено спустя 50 секунд:
а если на плате то разъем К3
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Олег, меня больше волнует почему рубит автомат, а не дается код ошибки, получается на плате висит коротыш?
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да, значит коротыш. но врятли на плате. скорее на тенах, скинь все провода к тенам сначала.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
https://yadi.sk/i/HHHIEeA2vMJSe" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
https://yadi.sk/i/HHHIEeA2vMJSe" onclick="window.open(this.href);return false;
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
просто при включении он включает сразу все тены для проверки. и в этот момент, если замкнут хоть один вылетают ваши пакетники
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
пробовал скидывал все, даже насос и датчики... или нет никто или при подключении этой жжжжсссс перемычки отбивает автомат(((oleg.dmitrievic писал(а):да, значит коротыш. но врятли на плате. скорее на тенах, скинь все провода к тенам сначала.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
но включает же через контактор? а на нем нет питания, хотя... попробую...oleg.dmitrievic писал(а):просто при включении он включает сразу все тены для проверки. и в этот момент, если замкнут хоть один вылетают ваши пакетники
рррр-разобррраться... и не поломать...