Помогите устранить неисправность в работе кондиционера
Здравствуйте!
Помогите решить проблему с кондиционером TCL model TAC-24CHSA/BH
В прошлом году купил новый кондей, установил, все работало отлично (на тепло включал только один раз после установки,далее целый год отработал в режиме охлаждения), но сейчас он стал плохо работать. Плохая работа заключается в том, что в режиме холода на минимальной температуре (16 градусов) он гоняет теплый воздух, примерно той температуры, как в помещении, где установлен. При этом компрессор на внешнем блоке ведет себя странно: запускается, поработает 15-20 секунд и выключается, примерно через 5 минут снова включается, работает 15-20 секунд и снова отключается и т.д. Я вызвал специалиста, он почистил оба блока, померил давление и сообщил, что мало фреона, заправил (410а фреон) и снова проверил давление, показав мне показания манометра, сообщил что теперь газ заправлен в нужном количестве, но проблема не устранилась, на что он сказал - я не знаю в чем дело. Манометр, который был подключен к порту толстой трубки внешнего блока, дал такие показания: в момент работы компрессора ( те самые 15-20 секунд) 9 - 9.5 очков, после отключения компрессора (следующие 5 минут) 17 - 19 очков, замер проводили при температуре на улице 20-22 градуса.
Расскажите, пожалуйста в чем причина такой работы колея и как с ней бороться. Для собственных знаний задам второй вопрос: при выше описаных условиях, какое давление давление должно быть на самом деле.
Помогите решить проблему с кондиционером TCL model TAC-24CHSA/BH
В прошлом году купил новый кондей, установил, все работало отлично (на тепло включал только один раз после установки,далее целый год отработал в режиме охлаждения), но сейчас он стал плохо работать. Плохая работа заключается в том, что в режиме холода на минимальной температуре (16 градусов) он гоняет теплый воздух, примерно той температуры, как в помещении, где установлен. При этом компрессор на внешнем блоке ведет себя странно: запускается, поработает 15-20 секунд и выключается, примерно через 5 минут снова включается, работает 15-20 секунд и снова отключается и т.д. Я вызвал специалиста, он почистил оба блока, померил давление и сообщил, что мало фреона, заправил (410а фреон) и снова проверил давление, показав мне показания манометра, сообщил что теперь газ заправлен в нужном количестве, но проблема не устранилась, на что он сказал - я не знаю в чем дело. Манометр, который был подключен к порту толстой трубки внешнего блока, дал такие показания: в момент работы компрессора ( те самые 15-20 секунд) 9 - 9.5 очков, после отключения компрессора (следующие 5 минут) 17 - 19 очков, замер проводили при температуре на улице 20-22 градуса.
Расскажите, пожалуйста в чем причина такой работы колея и как с ней бороться. Для собственных знаний задам второй вопрос: при выше описаных условиях, какое давление давление должно быть на самом деле.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 23:41
- Репутация: 0
Re:
для начала найти и устранить утечку, затем вакуумировать всю систему и заправить по весам кол-во фреона указано на мануалке норм давление при работе на холод будет порядка 6.2
помощь
Извините можете помочь как работать с заправочным приспособлением не знаю как он правильно называется
не знаю куда к каким штуцерам подключать
Добавлено спустя 54 секунды:
не знаю куда к каким штуцерам подключать
Добавлено спустя 54 секунды:
Kasta писал(а):Извините можете помочь как работать с заправочным приспособлением не знаю как он правильно называется
не знаю куда к каким штуцерам подключать
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 июн 2015, 20:09
- Репутация: 0
- Kasta
- Претендент
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 23:38
- Репутация: 11
- Откуда: Монино
- Контактная информация:
Re: помощь
а не проше вызвать специалиста? Или надо технику угробить и т.д. ??Николайй писал(а):Извините можете помочь как работать с заправочным приспособлением не знаю как он правильно называется
не знаю куда к каким штуцерам подключать
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re:
Что за бред вы пишите на всех форумах???Holod-koff писал(а):Смотрите утечку в соединениях,либо проверьте тот ли фреон он заправил,во время работы показатель должен быть не более 15.
Какой в Ж ... показатель??
Очередной шараш монтажник??
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 окт 2013, 16:01
- Репутация: 0
Re: Помогите устранить неисправность в работе кондиционера
А причина может быть в недостаточном напряжении электросети?
- Kasta
- Претендент
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 23:38
- Репутация: 11
- Откуда: Монино
- Контактная информация:
Re: Помогите устранить неисправность в работе кондиционера
нетKalamitdin писал(а):А причина может быть в недостаточном напряжении электросети?
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 12 фев 2009, 09:00
- Репутация: 2
- Откуда: мы из Ельца
Re: Помогите устранить неисправность в работе кондиционера
serega bashkov писал(а):Здравствуйте!
Помогите решить проблему с кондиционером TCL model TAC-24CHSA/BH
В прошлом году купил новый кондей, установил, все работало отлично (на тепло включал только один раз после установки,далее целый год отработал в режиме охлаждения), но сейчас он стал плохо работать. Плохая работа заключается в том, что в режиме холода на минимальной температуре (16 градусов) он гоняет теплый воздух, примерно той температуры, как в помещении, где установлен. При этом компрессор на внешнем блоке ведет себя странно: запускается, поработает 15-20 секунд и выключается, примерно через 5 минут снова включается, работает 15-20 секунд и снова отключается и т.д. Я вызвал специалиста, он почистил оба блока, померил давление и сообщил, что мало фреона, заправил (410а фреон) и снова проверил давление, показав мне показания манометра, сообщил что теперь газ заправлен в нужном количестве, но проблема не устранилась, на что он сказал - я не знаю в чем дело. Манометр, который был подключен к порту толстой трубки внешнего блока, дал такие показания: в момент работы компрессора ( те самые 15-20 секунд) 9 - 9.5 очков, после отключения компрессора (следующие 5 минут) 17 - 19 очков, замер проводили при температуре на улице 20-22 градуса.
Расскажите, пожалуйста в чем причина такой работы колея и как с ней бороться. Для собственных знаний задам второй вопрос: при выше описаных условиях, какое давление давление должно быть на самом деле.
Сообщи чем закончилось????????????????????
Golod-kofffffffff его добил?????????????????
Re:
Каста,а у вас что, кондеи не умирают?Вы что,хотите сказать,что умер компрессор,или засор в трубках,или влага в системе?Померла,так померла здесь не катит.Или ответьте и ли не морочьте голову.Kasta писал(а):да умер он )))) я про кондиционер)) или как всегда экономика должна быть экономной. Там делов то чтобы все сделать тьфу . Но за это платить надо , за доширак врятли кто нормальный делать будет
- Kasta
- Претендент
- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 23:38
- Репутация: 11
- Откуда: Монино
- Контактная информация:
Re: Re:
друг мой я не кому нечего не мочу. Люди сначала экономят на монтаже а потом ищут где подешевле сделать.fredisk писал(а):Каста,а у вас что, кондеи не умирают?Вы что,хотите сказать,что умер компрессор,или засор в трубках,или влага в системе?Померла,так померла здесь не катит.Или ответьте и ли не морочьте голову.Kasta писал(а):да умер он )))) я про кондиционер)) или как всегда экономика должна быть экономной. Там делов то чтобы все сделать тьфу . Но за это платить надо , за доширак врятли кто нормальный делать будет
У меня кондиционеры не у мирают и работают по 5 лет и все нормально. Дмитрий с этого форума не даст мне соврать.
Просто надо делать нормально а не череж ЖЖЖЖЖ. И не работать за доширак как большинство сейчас делает.
А проблему решить там элементарно. Тупо переправить нормально а не по давлению как было сделано.
Я за такую работу беру 6000 рублей. Дорого ? Да я дорого беру но после меня все исправно работает. И тяп ляп я не делаю вот и все
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
как то режут слух что вы дорого берете... пусть это и так, но не распугивайте клиентов
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 02 дек 2016, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: