Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Доброго времени суток!
Заменил плату на Vaillant TurboTec Plus VUW 362 3-5 с модуляционной турбиной, при замене платы считывание и запись параметров должно было происходить автоматически, в моем случае этого не произошло. Что делать?
Заменил плату на Vaillant TurboTec Plus VUW 362 3-5 с модуляционной турбиной, при замене платы считывание и запись параметров должно было происходить автоматически, в моем случае этого не произошло. Что делать?
0020170503 Параметры насоса комплекта рециркуляции
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста параметры насоса рециркуляции в комплекте 0020170503
Для котла EcoCompact vcs 306/4-5.
Спасибо
Для котла EcoCompact vcs 306/4-5.
Спасибо
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 май 2016, 02:25
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Доброго дня! Спасибо за вашу помощь, очень полезные ответы.
Мой вопрос: Котел Vaillant atmoVIT 414, пульт VRC420, один контур естественно бак горячей воды, отопительный контур разделен на отопление и теплый пол. Стоят регуматы Oventrop. Подключена электроника, которая идет вместе с 420. Всё подключено верно, проверял много раз. Всё в принципе работает. Никак не могу заставить теплый пол работать независимо от комнатной температуры. Вот сейчас на улице 12, дома 23, он просто перестал греть, температура в подающей линии 24, что на отопление, что на пол. Задача такая, чтобы отопление работало от комнатной температуры (что оно и делает), а теплый пол грел даже летом. Как это отрегулировать? Какие параметры нужно ставить? Описания все есть, но не всё понятно. Заранее спасибо за ответ!
Мой вопрос: Котел Vaillant atmoVIT 414, пульт VRC420, один контур естественно бак горячей воды, отопительный контур разделен на отопление и теплый пол. Стоят регуматы Oventrop. Подключена электроника, которая идет вместе с 420. Всё подключено верно, проверял много раз. Всё в принципе работает. Никак не могу заставить теплый пол работать независимо от комнатной температуры. Вот сейчас на улице 12, дома 23, он просто перестал греть, температура в подающей линии 24, что на отопление, что на пол. Задача такая, чтобы отопление работало от комнатной температуры (что оно и делает), а теплый пол грел даже летом. Как это отрегулировать? Какие параметры нужно ставить? Описания все есть, но не всё понятно. Заранее спасибо за ответ!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
только добавив контроллер.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 20 май 2016, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 май 2016, 02:25
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 май 2016, 02:25
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Советую сменить регулятор на Калор Матик 630 тый, он управляет 1 прямым контуром и 2 мя смесительными контурами. При этом вы можете на нём запрограммировать всё так, как вы описываете. Регулятор 420 тый более старого производства и как его самого, так и модулей для него уже нет в программе поставок.loginza25300 писал(а):Задача такая, чтобы отопление работало от комнатной температуры (что оно и делает), а теплый пол грел даже летом.
Если вы готовы, чтобы оба контура работали без выключения от комнатной температуры, то просто выключайте эту функцию на самом регуляторе в настройках. На каждый контур настройте свою кривую и если смесительный модуль уже есть, то он будет управлять контурами по погоде.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Подключение автоматики
Ой....
Создал отдельную тему: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=56&t=22668" onclick="window.open(this.href);return false;
Создал отдельную тему: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=56&t=22668" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 июн 2016, 03:01
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Добрый день. Подскажите кто может.
1.Имею котёл EloBlock 18. Согласно инструкции клемма К9- для подключения термостата бойлера.
Если эти контакты замкнуть перейдёт ли котёл в режим нагрева бойлера с переключением трёхходового крана и соответствующим нагревом теплоносителя?
2. Накопитель actoStor VH RL 300-60 будет ли работать с ним регулятор VRC 700 если подключен будет только к бойлеру?
Спасибо
1.Имею котёл EloBlock 18. Согласно инструкции клемма К9- для подключения термостата бойлера.
Если эти контакты замкнуть перейдёт ли котёл в режим нагрева бойлера с переключением трёхходового крана и соответствующим нагревом теплоносителя?
2. Накопитель actoStor VH RL 300-60 будет ли работать с ним регулятор VRC 700 если подключен будет только к бойлеру?
Спасибо
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 июн 2016, 12:20
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Подскажите, пожалуйста. Котел Vaillant turbo TEC pro 24 используется меньше года в летнем режиме постоянно увеличивается давление, раз в недель приходится сливать воду. При использовании горячей воды независимо от напора зеленый индикатор горит постоянно, а желтый периодически гаснет и вновь загорается. В чем может быть причина?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Добрый день.
Если давление поднимается постоянно, вне зависимости от температуры теплоносителя, то это может быть треснутый вторичный теплообменник (считай большое входное давление ХВС) или не держит подпиточный клапан ( считай грязь в входе ХВС в котёл).
Зелёный индикатор горит тогда, когда идёт разбор ГВС, то есть есть проток через датчик протока. При этом горелка может и не гореть.
То, что при разборе ГВС горелка то загорается то гаснет (жёлтый индикатор то горит то не горит) может быть причиной малый проток ГВС, потому как котёл вынужден держать температуру ГВС не выше 10 градусов от выставленной и он выключает горелку на время, чтобы не превысить этот показатель.
Если давление поднимается постоянно, вне зависимости от температуры теплоносителя, то это может быть треснутый вторичный теплообменник (считай большое входное давление ХВС) или не держит подпиточный клапан ( считай грязь в входе ХВС в котёл).
Зелёный индикатор горит тогда, когда идёт разбор ГВС, то есть есть проток через датчик протока. При этом горелка может и не гореть.
То, что при разборе ГВС горелка то загорается то гаснет (жёлтый индикатор то горит то не горит) может быть причиной малый проток ГВС, потому как котёл вынужден держать температуру ГВС не выше 10 градусов от выставленной и он выключает горелку на время, чтобы не превысить этот показатель.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день, уважаемые форумчане.
Мы возобновляем консультацию на вопросы, связанные с оборудованием ООО "Вайлант Груп Рус".
При возникновении вопросов просьба указывать точную маркировку оборудования и подробно описывать ситуацию.
Данная тема только для консультации, отвечать в рамках данной темы на вопросы других участников форума не нужно.
Мы возобновляем консультацию на вопросы, связанные с оборудованием ООО "Вайлант Груп Рус".
При возникновении вопросов просьба указывать точную маркировку оборудования и подробно описывать ситуацию.
Данная тема только для консультации, отвечать в рамках данной темы на вопросы других участников форума не нужно.
ООО "Вайлант Груп Рус"
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый вечер.
Котёл отключается при отсутствии электрического питания. Поэтому для отключения котла нужно или вынуть вилку из розетки ( если подключение через розетку) или выключить питание через подающий автомат.лнс писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, как отключить котел eloblok9 (корректно).
ООО "Вайлант Груп Рус"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Вайлант девятку в розетку?
если у вас в систему залита вода, то правильнее размыкать перемычку комнатного термостата на 8выводном штекере которая.
Да и вообще, подобные устройства нежелательно выключать на долго из сети.
если у вас в систему залита вода, то правильнее размыкать перемычку комнатного термостата на 8выводном штекере которая.
Да и вообще, подобные устройства нежелательно выключать на долго из сети.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: