buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Добрый день! Очередная проблема. Пока было на улице до -20, работало все нормально. Сейчас под -30. Переодически котел встает. Выдается ошибка "Дифференциальное реле давления срабатывает в момент розжига" Выключаю, через некоторое время включается все нормально, такое ощущение, что после того, как остынет. Часа 3-4 работает и опять встает. Один раз выдал ошибку "во время работы произошло размыкание диф. реле давления" Что делать? ХЕЛП МИ??????
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Нет, абсолютно чистыйwetleo писал(а):а с дымоходом нечего не происходит,ну например не обмерзает он
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Отчего он может замерзнуть? ОН же не на улице стоит, да и сам себя греет не плохо.oleg.dmitrievic писал(а):скорее не остынет а оттает
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Re:
НетДругой человек писал(а):Обратка не холодная?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Дымоход родной, который вместе с котлом шел. А что за шайба?@lex писал(а):Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
И еще вопрос. Диф реле в нормальном положении должно быть замкнуто или разомкнуто?
Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:
Раньше после выключения-включения из сети работа восстанавливалась быстрее. Сейчас уже полностью остыли батареи, а он не включается и этот период становится все длиннее. СОС замерзаем блин, на улице -25
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Снимите и продуйте трубки, которые идут к прессостату. Есть ли там конденсат или лед?
сделайте и пришлите фото изнутри котла, чтобы было видно как вентилятор переходит в дымоход.
сделайте и пришлите фото изнутри котла, чтобы было видно как вентилятор переходит в дымоход.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
сначала одно положение, после пуска вентилятора другое. если вы тупо два проводка замкнете, у вас даже вентилятор не запустится. Если я правильно помню конечно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Купите топливный фильтр для автомобиля(бензин) , вставьте в разрыв трубки идущей на пресостат. Перед этим продуйте трубку(пресостат). Должно работать нормально.
Последний раз редактировалось Другой человек 06 дек 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Другой человек, Там трубки прижаты к колпаку дымосборника, при нормальной установке не должно быть там конденсата.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Бакси? Товливные фильтры?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Конденсат может уже в самом реле@lex писал(а):пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
Добавлено спустя 55 секунд:
Без внутренностей, одна колба.@lex писал(а):Бакси? Товливные фильтры?
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
а то я уж подумал совсем радикально
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Re:
Дымоход родной, который вместе с котлом шел. А что за шайба?stapark писал(а):НетДругой человек писал(а):Обратка не холодная?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"@lex писал(а):Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
И еще вопрос. Диф реле в нормальном положении должно быть замкнуто или разомкнуто?
Без разницы. Там динамический отсчет идет с платы, т.е. просто закоротить провода не получится.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Он больше как ресивер-сборник работает. Но, я не замечал , что в нем что то скапливалось. Просто он стоит и все работает.@lex писал(а):а то я уж подумал совсем радикально
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Это сервисники такую тему официально ставят у кого проблемы появляются.@lex писал(а):а то я уж подумал совсем радикально
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
интересно что окажется на самом деле,но если вы помните вначале было сказано что понизилась т.наружная и начались проблемы,может правда там конденсат прихватывает и вот исполнения начинаются,хотя не помню что бы на моей практике эти котлы были привередлевы к каким то внешним температурам,подшипники на вентиляторах летели во всю мать было дело,даже помню что по гарантиии на вентилятор пи...сюн на воротник,будерус на этот узел её не даёт,ладно узнаем что там было,если нам сообщат
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Re:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Re:
только мне кажется сам фильтр бумажный лучше deleteДругой человек писал(а):Купите топливный фильтр для автомобиля(бензин) , вставьте в разрыв трубки идущей на пресостат. Перед этим продуйте трубку(пресостат). Должно работать нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
он скоро потвердит наличие льда в батареях@lex писал(а):пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Спасибо ВАМ!!! О гении газовых котлов!!! Действительно в трубке был конденсат. После очередного отключения снял, все продул и он сразу включился. Посмотрим как проработает ночь, утром отпишусь. До этого отключался за ночь по 3-4 раза и долго не запускался.
Но я так понимаю что это временное решение, через некоторое время он опять появится. Как избавиться от проблемы конденсата????
Но я так понимаю что это временное решение, через некоторое время он опять появится. Как избавиться от проблемы конденсата????