vitotrol 300a подключение к vitotronic 200 kw5

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
RomanGr
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 07:48
Репутация: 0

vitotrol 300a подключение к vitotronic 200 kw5

Сообщение RomanGr »

Имею
котел vitogaz 100-F тип GS1D
автоматика vitotronic 200 kw5
пульт дистационного управления vitotrol 300a

сама проблема.
установил пульт согласно инструкции высота от пола далеко от батарей и окон и тд . Провода сечение и длина все по инструции.
Когда вулючаю контролер то на пульте изображаеться полоса загрузки те связь с котлом есть.
Меняю температуру на пульте, но температура в помещение все равно поддерживаеться 30 градусов не больше не меньше.
Отключаю пульт от котла и когда пытаюсь поменять температуру на контролере пишет пульт дистационного управления и все и немогу выбрать режими и поменять температуру в помещении.
подключено вроде все верно.
В чем может быть подвох, что проверить и как же все таки настроить пульт и котел чтобы быда или появилась возможность менять температуру ?? а то уж 30 градусов -жарко.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

RomanGr
У Вас контроллер старого образца, а пульт - нового. Они "немножко" несовместимы.Вам нужен просто Vitotrol 300, без "а" . Номер для заказа 7179060































"Без измерений нет испытаний!"

Гость

Re: vitotrol 300a подключение к vitotronic 200 kw5

Сообщение Гость »

Спасибо за информацию..
но уже куплен установлен ... мне бы это настроить.

Гость

Re: vitotrol 300a подключение к vitotronic 200 kw5

Сообщение Гость »

Спасибо.
А есть возможность наладить то что есть... или придеться это пульт выкидывать а новый покупать?

alexie13
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 16:09
Репутация: 0

Сообщение alexie13 »

Гость писал(а):А есть возможность наладить то что есть... или придеться это пульт выкидывать а новый покупать?
Есть, но ещё тяжелее финансово, поменять автоматику на Vitotronic 200KO2B

Abyse
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 15:35
Репутация: 0

Re: vitotrol 300a подключение к vitotronic 200 kw5

Сообщение Abyse »

Есть контроллер Vitotronic 200 KW4, хочу добавить дистанционный блок Vitotrol 200, сейчас в продаже только новые с маркировкой "А" . Звонил в тех.поддержку Висман. В Висмане уверяют, что они подходят к старым контроллерам и все работает.
Удалось ли кому нибудь на практике подключить новый Vitotrol 200 или 300 к старым контроллерам?

Ответить