на 4211плата подключения стороннего источника тепла
Привет.
Знаю есть на 4211 плата расширения для подключения стороннего источника тепла к котельной, не могу найти на сайте будрус.ру её в каталогах. (к дизельной котельной хочу подключить резервный электрокотел Дакон) Подскажите пожалуйста её наименование и заказной артикул.
Знаю есть на 4211 плата расширения для подключения стороннего источника тепла к котельной, не могу найти на сайте будрус.ру её в каталогах. (к дизельной котельной хочу подключить резервный электрокотел Дакон) Подскажите пожалуйста её наименование и заказной артикул.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: на 4211плата подключения стороннего источника тепла
FM-444 (7 747 310 198) - оно? С 4211 стыкуется нормально?
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
RUZALIN, мои знания небезграничны Зазнаюсь ведь ))RUZALIN писал(а):Напиши Mij-gan у, он разбирается.
Dim@, если ещё актуально - в 4211 этот модуль устанавливается. Но, на мой взгляд, тут он не особо и нужен.
Смысл его устанавливать появляется тогда, когда предполагается, что "альтернативный теплогенератор" будет запускаться достаточно часто, а не как резерв на случай выхода из строя основного котла.
По моему мнению, достаточно снять сигнал об аварии с S3 (на 7-контактном штекере горелки) для включения электрокотла и параллельно этой цепи установить комнатный термостат (т-ру помещения градусов на 10 выставить)
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а по мне так его вообще не стоит подключать к мозгу котла. просто подключить электрокотел в сеть и воткнуть ввод вывод к вводу выводу из котла (запараллелить) температуру на электрокотле выставить ниже нижней температуры котла и все. как только котел останавливается и начинает остывать, то автоматом включается электро. а тот модуль насколько мне помнится по другому работает. Тоесть для него долно быть тк. включается элекрокотел и после нагрева в нем воды дизель отключается и краны перекрывают подачу воды в дизель и открывают в электро. как только электрокотел отключается и температура в нем снижается, то происходит обратное действие. Обычно он ставиться когда твердотопливники подключают. на солнечные коллектора уже другой идет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
И какую температуру в данном случае Вы предлагаете выставить на электрокотле?oleg.dmitrievic писал(а):температуру на электрокотле выставить ниже нижней температуры котла и все
В данном случае - лучше последовательноoleg.dmitrievic писал(а):запараллелить
про солнечные коллектора ТС не говорил Не умножайте сущности без надобности (443-й на солнечные коллектора)oleg.dmitrievic писал(а):на солнечные коллектора уже другой идет.
Штатно через 444 Будерус предлагает увязывать ТТ-котлы, пеллетные котлы и тепловые насосы. Но ничто не мешает использовать и электрокотёл. Главное - нужно-ли?
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну если резерв, то можно хоть 30 поставить.И какую температуру в данном случае Вы предлагаете выставить на электрокотле?
да нет, всежтаки наверное параллелить, если до гидрострелки. а то сопротивление потоку большеватое получится.В данном случае - лучше последовательно
исправлюсь, эт типа мысли в слух были.про солнечные коллектора ТС не говорил Не умножайте сущности без надобности (443-й на солнечные коллектора)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я бы предложил использовать реле времени (например такое, _http://www.electro-mpo.ru/card27128.html , но можно и попроще) для "разрешения" работы электрокотла в нужное нам время и, при необходимости,блокировки дизельного котла на период работы электрического. Блокировать работу дизельного имеет смысл только в том случае, когда ЭК гарантированно может покрыть запрос на тепло. В противном случае имеет смысл оставлять ДК в работе.
Далее, немаловажный вопрос - способ и место подключения ЭК.
1. Кажется, что самым логичным будет параллельное подключение котлов к гидравлическому разделителю.
Но тут возникает вопрос, как подружить умный котёл Будерус и глупый котёл Дакон (хотя их тушки и находятся в одном каталоге ) Тут или действительно пытаться присобачить модуль 444 или устраивать полноценный каскад (что по деньгам в данном случае - вообще за гранью добра и зла), или полностью переходить на автоматику стороннего производителя (набуа тогда в Будерус вкладываться было?) Не, ну в конце концов тепло от работающего ЭК поступит в тушку ДК и экономия будет, но всё это непрозрачно и непонятно:))))
2. Последовательное подключение
2.1. ЭК в подаче ДК - даже не рассматриваю. Надеюсь понятно, почему?
2.2 ЭК в обратке ДК
2.2.1 Котёл без встроенного насоса - врезается по сути просто как кусок обратки. Для возможности его ремонта и обслуживания - поставить его на байпасе с отсечными кранами для возможности его демонтажа. Ну и кран на основном куске обратки, который открываешь при демонтаже ЭК. Также нужен котловой насос. Вместо "стрелки" логичнее применить короткозамкнутый коллектор.
2.2.2 Котёл со встроенным насосом - всё тоже самое, только один из кранов (на основном куске обратки) заменяется обратным клапаном. Можно обойтись без котлового насоса. Короткозамкнутый коллектор оставляем.
Далее, немаловажный вопрос - способ и место подключения ЭК.
1. Кажется, что самым логичным будет параллельное подключение котлов к гидравлическому разделителю.
Но тут возникает вопрос, как подружить умный котёл Будерус и глупый котёл Дакон (хотя их тушки и находятся в одном каталоге ) Тут или действительно пытаться присобачить модуль 444 или устраивать полноценный каскад (что по деньгам в данном случае - вообще за гранью добра и зла), или полностью переходить на автоматику стороннего производителя (набуа тогда в Будерус вкладываться было?) Не, ну в конце концов тепло от работающего ЭК поступит в тушку ДК и экономия будет, но всё это непрозрачно и непонятно:))))
2. Последовательное подключение
2.1. ЭК в подаче ДК - даже не рассматриваю. Надеюсь понятно, почему?
2.2 ЭК в обратке ДК
2.2.1 Котёл без встроенного насоса - врезается по сути просто как кусок обратки. Для возможности его ремонта и обслуживания - поставить его на байпасе с отсечными кранами для возможности его демонтажа. Ну и кран на основном куске обратки, который открываешь при демонтаже ЭК. Также нужен котловой насос. Вместо "стрелки" логичнее применить короткозамкнутый коллектор.
2.2.2 Котёл со встроенным насосом - всё тоже самое, только один из кранов (на основном куске обратки) заменяется обратным клапаном. Можно обойтись без котлового насоса. Короткозамкнутый коллектор оставляем.
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я хочу поставить ДК и ЭК в каскад через гидрострелку Мейбис. В ЭК насос уже есть, ДК им доукомплектовать.
ЭК Дакон подключить через суточный термостат (програматор), время включения ЭК настроить на период когда действует сниженный тариф по электроэнергии. В момент работы ЭК как раз и необходимо что бы дизельный котел автоматом отключал горелку (переводил её в "спящий" режим), но в тоже время автоматика продолжала регулировать контура бойлера, РО и ТП в штатном режиме.
Думал по началу использовать автоматику стороннего производителя (кромшредер), но остановило то что заказчик готов платить за родную будеруса и второе что с кромшредером я не особо сильно знаком, а сидеть разбираться что к чему, набивать шишки нет времени и желания.
Все собираюсь поехать посетить семинары по кромшредеру в Гидромонтаж, народ нахваливает их - но проблема с свободным временем
ЭК Дакон подключить через суточный термостат (програматор), время включения ЭК настроить на период когда действует сниженный тариф по электроэнергии. В момент работы ЭК как раз и необходимо что бы дизельный котел автоматом отключал горелку (переводил её в "спящий" режим), но в тоже время автоматика продолжала регулировать контура бойлера, РО и ТП в штатном режиме.
Думал по началу использовать автоматику стороннего производителя (кромшредер), но остановило то что заказчик готов платить за родную будеруса и второе что с кромшредером я не особо сильно знаком, а сидеть разбираться что к чему, набивать шишки нет времени и желания.
Все собираюсь поехать посетить семинары по кромшредеру в Гидромонтаж, народ нахваливает их - но проблема с свободным временем
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ЭК покрывает порядка 50% мощности, т.е. на постоянку в межсезонье и для ночного режима его более чем достаточно.
Дизельный котел в дальнейшем будет запитан от ИБП (генератора???) на случай долгосрочного отключания электричества, электричество в том районе отключают - особенно проблема остро возникла когда прошел ледяной дождь (дом в СНТ находится, далеко от города)
Дизельный котел в дальнейшем будет запитан от ИБП (генератора???) на случай долгосрочного отключания электричества, электричество в том районе отключают - особенно проблема остро возникла когда прошел ледяной дождь (дом в СНТ находится, далеко от города)
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Дим, как ты думаешь сделать возможен такой вот косяк. представь, свет система уходит в ночь и отключается горелка, включается ЭК. потом вырубают электричество.... в итоге котел не греет потому что горелка по плану отключена, электрокотел не греет потому как греть нечем.
Ябы всежтаки в этом случае остановился на 444 модуле, темболее если зак готов платить. С гидрообвязкой то и сам разберешся, а вот ЭК подключить как просто сторонний источник тепла. Сам же ЭК подключить к пограмматору или реле времени. Тоесть наступает ночь, включается ЭК, как только он нагревается 444 отключает горелку и переключает трехходовики с дизеля на ЭК. Как только он гаснет.... хоть утро, хоть электричество вырубается, 444 возвращает все в исходную.
Ябы всежтаки в этом случае остановился на 444 модуле, темболее если зак готов платить. С гидрообвязкой то и сам разберешся, а вот ЭК подключить как просто сторонний источник тепла. Сам же ЭК подключить к пограмматору или реле времени. Тоесть наступает ночь, включается ЭК, как только он нагревается 444 отключает горелку и переключает трехходовики с дизеля на ЭК. Как только он гаснет.... хоть утро, хоть электричество вырубается, 444 возвращает все в исходную.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru