Обвязка котельной. Помогите определиться.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Technics
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:09
Репутация: 0

Обвязка котельной. Помогите определиться.

Сообщение Technics »

Ситуация такая: Ангар 25 на 80 метров высота 6 метров. Отопительные приборы решено применить тепловентиляторы Volcano VR2(20-60 квт.) 8шт. Разводка 2 трубная из полипропилена (материал по желанию заказчика от стали отказался на проч.). Так вот чтоб ограничиться диаметром трубы 50мм. дельтаТ системы принято 30 градусов. т.е. 80/50) Предполагаю такую схему- сварная гребенка на 2 контура из трубы Ф100 контуры равнозначные по нагрузке и длине. на гребенку работает насос Wilo Top-s 40/10. за насосом 2 котла по 80 кВт. Не каких дополнительных мозгов. Обвязка наипростейшая, автоматизации никакой. (Опять же пожелание заказчика, его устраивает вращение термостата на котле.) Так вот вопрос в чем, разница в 30 градусов предел для чугунины, с тепловентиляторами и неумелом пуске эта разница может легко увеличиться, хотелось бы сделать простейшую защиту от дурака, в голову пришло установить подмешивающий насос между подачей и обраткой гребенки. (экономика должна быть экономной). Нужно собрать простую логику насоса- 1. При температуре в обратке ниже 40 градусов-насос включается (что в принципе не сложно) 2. При РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУР между подачей и обраткой превышающей 20 градусов насос тоже включается. Как осуществить 2-й пункт? Или подскажите более правильный вариант (не дорогой). (насосы на котлы + стрелка выбиваются из бюджета)
Если я в чем то ошибаюсь, исправьте, люблю справедливую критику.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

мне кажется достаточно будет насос на подмес и накладной термостат на обратку, включение насоса при температуре в обратке до 50грС.
если 2 котла - то на каждый котел по своему котловому насосу обязательно + насосы на байпас.
Примерно так, как в приложенной схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Technics
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:09
Репутация: 0

Сообщение Technics »

Спасибо за ответ.
Почему обязательно по насосу на каждый котел?
Со схемой согласен, но оан забюджетная.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

если насос один на 2 котла, то обязательно делать по схеме Техельмана, что бы по гидравлике котлы были с одинаковым сопротивлением (проток через каждый котел был одинаковый) и если 1 котел не будет работать, то надо предусмотреть что бы через него протока не шло.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):по схеме Техельмана
Тихельмана бюджет тоже не потянет :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Technics
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:09
Репутация: 0

Сообщение Technics »

Тихельман самособой разумеется.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Насколько я знаю (если неправ поправьте) фенкойлы воздушного отопления, а вулкан это и есть фенкойл должны считаться на минимальную дельту, оптимально 10 градусов. По сравнению с дельтой 30 это троекратное увеличение протока, со всемы вытекающими - и диаметр побольше и насос соответствующий рабочей точке.

Схему от Dim@ я бы в обязательном порядке дополнил регулируемым байпасом на каждой ветке, для защиты циркуляционника. Настроил бы его на открытие при превышении потери напора между подачей и обраткой 3-4 метра в.ст.
Ведь вулкан по идее имеет клапан с электроприводом которым отбирает теплоноситель для достижения определенной температуры в помещении. При достижении он закрывает клапан и насосу на гребенке получается некуда качать.
А вообще я бы на вашем месте призадумался после получения вводной от такого клиента :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Technics
При столь жёстких ограничениях в бюджете зачем чугунные котлы? Ставьте стальные. Ресурс меньше? А что, заказчик собирается жить вечно и в нищете? :mrgreen: Ну и короткозамкнутый коллектор с котловым насосом. Плюс, на съэкономленные от смены типа котла деньги, можно купить частотнорегулируемый насос на отопительные контура :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Mij-gan писал(а):зачем чугунные котлы?
М.б. КаЧеЭм
sander писал(а):должны считаться на минимальную дельту, оптимально 10 градусов.
10 - это слишком кудряво. 20 норм.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

И кстати, о виде топлива топикстартер скромно умолчал
"Без измерений нет испытаний!"

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Mij-gan писал(а):И кстати, о виде топлива топикстартер скромно умолчал
неужели облигации :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

нет, подозреваю что свадебные фотографы и дизайнеры :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Technics
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 20:09
Репутация: 0

Re:

Сообщение Technics »

Mij-gan писал(а):И кстати, о виде топлива топикстартер скромно умолчал
Топливо - магистральный газ, котлы Lamborghini EXA 70, потому что они уже есть, и в 3х других котельных, этого же заказчика, стоят тоже они.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Насосы подмеса в разетку - дёшево и сердито!))))) :mrgreen:
Ну тока что ресурс его уменьшим)))

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»