Работа ТТ котла
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Работа ТТ котла
Коллеги помогите разобраться с ситуацией и помочь знакомому, так как не совсем владею вопросом по ТТ котлам.
Итак есть дом метров 150 квадратных, с установленными радиаторами и ТП. В пересчете на режим 80/60 получается около 15 кВт теплосъема. Природного газа нет.
В котельной смонтированы:
ТТ котел Виадрус с чугунным теплообменником на 30 кВт
Накопитель на 500 литров
Электрокотел 380 В, с двумя ступенями ТЭНов 11кВт+12кВт
Навесной котел 32 кВт, работает от балона.
ТТ котел обвязан с клапаном эсбе для защиты обратки. Насосы ТТ котла и подачи с накопителя управляются тумблером в ручном режиме при растопке ТТ котла.
Дрова - дуб в виде отходов при обрезке кругляка. Содержит от 30 до 50 % коры.
Контора которая все это обвязала перестала отзываться на вопросы клиента.
Клиент жалуется на то что топить котел зимой нужно чуть ли не круглые сутки. Лично я не вижу ошибок в обвязке котла и предполагаю что это связано с низкой теплотворной дров (из большого содержания коры) ну и самим типом котла.
Вопрос, как увеличить межтопочный интервал.
Замена котла на котел длительного горения (пиролизный какой нибудь)?
Поставить трехходовой на подачу от котла в систему минуя буфер а при превышении температуры сброс в накопитель?
Короче нужна критика.
Итак есть дом метров 150 квадратных, с установленными радиаторами и ТП. В пересчете на режим 80/60 получается около 15 кВт теплосъема. Природного газа нет.
В котельной смонтированы:
ТТ котел Виадрус с чугунным теплообменником на 30 кВт
Накопитель на 500 литров
Электрокотел 380 В, с двумя ступенями ТЭНов 11кВт+12кВт
Навесной котел 32 кВт, работает от балона.
ТТ котел обвязан с клапаном эсбе для защиты обратки. Насосы ТТ котла и подачи с накопителя управляются тумблером в ручном режиме при растопке ТТ котла.
Дрова - дуб в виде отходов при обрезке кругляка. Содержит от 30 до 50 % коры.
Контора которая все это обвязала перестала отзываться на вопросы клиента.
Клиент жалуется на то что топить котел зимой нужно чуть ли не круглые сутки. Лично я не вижу ошибок в обвязке котла и предполагаю что это связано с низкой теплотворной дров (из большого содержания коры) ну и самим типом котла.
Вопрос, как увеличить межтопочный интервал.
Замена котла на котел длительного горения (пиролизный какой нибудь)?
Поставить трехходовой на подачу от котла в систему минуя буфер а при превышении температуры сброс в накопитель?
Короче нужна критика.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
Дык он хочет одной охапкой дров все сразу согреть?sander писал(а):а дрова уже тютю
Котел свежий? Может, там банальная причина - нарушено уплотнение дверок, подача воздуха не регулируется, и горение слишком интенсивное, КПД падает - тепло в трубу уходит.
Ну и конечно, если коры до 50%, то это практически тонкие обрезки, а не дрова. Но это ведь легко проверить.
по поводу дров, снял на мобильник. По виду коры очень много, это скорее отходы нежели дрова, и калорийность у них едва ли выше 11 -12 МДж/кг:
Регулятор тяги со слов клиента сломали в первый месяц пользования, дверца подсоса воздуха постоянно приоткрыта и держится на ограничительном винте. Цепочку регулятора потеряли
Итого значит и так невысокий кпд в 60-65% гробится низкой калорийностью дров и отсутствием регулятора воздуха.
Только что прикинул что в расчетный период топить придется с расходом 7-8 кг/дров в час, то есть каждые два три часа...
Мда а идея хороша была.
Регулятор тяги со слов клиента сломали в первый месяц пользования, дверца подсоса воздуха постоянно приоткрыта и держится на ограничительном винте. Цепочку регулятора потеряли
Итого значит и так невысокий кпд в 60-65% гробится низкой калорийностью дров и отсутствием регулятора воздуха.
Только что прикинул что в расчетный период топить придется с расходом 7-8 кг/дров в час, то есть каждые два три часа...
Мда а идея хороша была.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1. Переделать алгоритм загрузки ТА - сначало ТТ котел греет дом, после его прогрева избыточное тепло от котла идет на нагрев ТА. ТА подключается к нагреву дома после того как температура в нем превысит температуру в контуре радиаторного отопления. Подобных схем полно - поищите на сайтах производителей ТТ котлов (или составьте сами). Без переделки котельной не обойтись.
Даже подозреваю почему так получилось - зак хотел малыми деньгами сделать сложную котельную, не знаю предлагали ли монтажники делать как правильно или нет но наю что это вышло бы на порядок дороже, и видимо что бы объект не ушел другим ухарям - согласились монтировать по простой (дешевой) схеме.
2. Топите котел нормальными дровами а не отходами, корой и прочей гнилью.
3. Увеличить мощность котла.
Даже подозреваю почему так получилось - зак хотел малыми деньгами сделать сложную котельную, не знаю предлагали ли монтажники делать как правильно или нет но наю что это вышло бы на порядок дороже, и видимо что бы объект не ушел другим ухарям - согласились монтировать по простой (дешевой) схеме.
2. Топите котел нормальными дровами а не отходами, корой и прочей гнилью.
3. Увеличить мощность котла.
Регулятор тяги чинится несложно. Головкой настройки установите 90". Затем установите шестигранник в такое положение, чтобы изогнутая часть была параллельна обшивке котла или чуть выше. Через отверстие в рычажке (силумин?) сделайте отметку на шестиграннике. Отдельно сверлится и нарезается резьба М 5 или М 6.Подходящим по длине болтом с контргайкой собираете. Всё работает после этого. Тонкая регулировка цепочкой.
Только проконтролируйте длину болта. Он не должен быть длинным и упираться в шток регулятора.
Только проконтролируйте длину болта. Он не должен быть длинным и упираться в шток регулятора.
По настройке регулятора тяги посмотрите мануал производителя, где-то уставка 85".
Ориентировочно при 85 - 90" по термоманометру в котле, поддувало должно уже быть прикрыто до упора. Рекомендуемый зазор для безопасности 5 мм. Поточнее определитесь сами в процессе настройки. ТТ котлы обладают большой инерционностью и температура может зашкалить и до 97" за пару минут!
При подбросе очередной порции дров лучше не скручивайте регулятор на 30", а организуйте удобное для Вас отстёгивание цепочки и прикрывание поддувала. так регулятор проживёт подольше.
Согласен с коллегами. Похоже это дрова плохого качества + неорганизованное сгорание.
Схему просто от нечего делать менять не надо. точно такая работает уже. нареканий нет. Буфер маловат, но и с таким при наличии доп. подогрева в ночное время жить можно и неплохо!
Удачи Вам!
Ориентировочно при 85 - 90" по термоманометру в котле, поддувало должно уже быть прикрыто до упора. Рекомендуемый зазор для безопасности 5 мм. Поточнее определитесь сами в процессе настройки. ТТ котлы обладают большой инерционностью и температура может зашкалить и до 97" за пару минут!
При подбросе очередной порции дров лучше не скручивайте регулятор на 30", а организуйте удобное для Вас отстёгивание цепочки и прикрывание поддувала. так регулятор проживёт подольше.
Согласен с коллегами. Похоже это дрова плохого качества + неорганизованное сгорание.
Схему просто от нечего делать менять не надо. точно такая работает уже. нареканий нет. Буфер маловат, но и с таким при наличии доп. подогрева в ночное время жить можно и неплохо!
Удачи Вам!
Не вижу большого смысла в таком алгоритме. Ради единственного первичного прогрева переделывать алгоритм?Dim@ писал(а):1. Переделать алгоритм загрузки ТА - сначало ТТ котел греет дом, после его прогрева избыточное тепло от котла идет на нагрев ТА.
Тем более 500 литров не ахти какой большой (а точнее наоборот) аккумулятор.
Насчет дров - согласен. Можно конечно топить и той корой, которая на фото, но для этого нужно котел в 2 раза мощнее, чтобы в топку его побольше этого мусора поместилось.
Насчет регулятора тяги думаю зря пока заморачиваетесь. Он нужен для того, чтобы "придушить" горение. Чтобы теплоноситель не закипал. У Вас до этого пока далеко. А для того, чтобы тепло не вылетало в трубу нужен шибер не дымоходе, а не терморегулятор на поддувале.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
На выходе дымовых газов у ТТ котла уже установлена заслонка (шибер). Она имеет срезанную верхнюю кромку для предотвращения полного перекрывания канала. При подбросе дров её открывают, а когда дрова разгораются, то просто закрывают. Весь остальной процесс горения регулируется поддувалом. Такая уж "автоматика" у ТТ.
Хорошо бы проверить эту заслонку, бывает не работает и тогда действительно всё в "трубу".
Хорошо бы проверить эту заслонку, бывает не работает и тогда действительно всё в "трубу".
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Клиент жалуется что слишком долго необходимо топить котел прежде чем он выйдет на необходимую температуру и начнет обогревать дом. Как я предпологаю котел 30квт нагревает 500л бочку часа за 2,5-3 что сооответствует одному циклу горения при полной загрузке хорошими дровами. С учетом того, что насос циркуляции радиаторного котнура при нагреве ТА работает тоже и отбирает часть тепла от ТА на нагрев дома, вся эта конструкция прогревается за 6-8часов и 2-3 загрузки дровами котла. С учетом того что котел топится не дровами а корой процесс топки растягивается еще больше (8-15часов). Для хозяина важно в первую очередь быренько прогреть дом, а потом уже что останется пустить на аккумуляцию тепла с последующим его использованием. Я и предлагаю переделать котельную с приоритетом на нагрев дома, а потом уже прогрев аккумулятора. Поправьте меня если я в чем то не прав.Прохожий писал(а):Не вижу большого смысла в таком алгоритме. Ради единственного первичного прогрева переделывать алгоритм?
Весь остальной танец с бубном вокруг поддувала и шибера считаю нецелесообразным.
Dim@
Еще раз повторяю - процесс первичного запуска системы делается в начале отопительного сезона. Один раз. Дом холодный, может и трое суток выходить на комфортные температуры. Главное, чтобы потом работал нормально. Тебя почитать, так будто нагрев теплоаккумулятора это тепло, которое мы отдаем куда то на сторону, соседу что ли. Торопиться нужно при ловле блох, а нагрев дома - процесс не терпящий суеты, чем дольше мы его будем разогревать, тем дольше он будет остывать. Так что все нормально, дровишек пусть завезет нормальных хотя бы для первого раза и с шибером надо бы разобраться.
Еще раз повторяю - процесс первичного запуска системы делается в начале отопительного сезона. Один раз. Дом холодный, может и трое суток выходить на комфортные температуры. Главное, чтобы потом работал нормально. Тебя почитать, так будто нагрев теплоаккумулятора это тепло, которое мы отдаем куда то на сторону, соседу что ли. Торопиться нужно при ловле блох, а нагрев дома - процесс не терпящий суеты, чем дольше мы его будем разогревать, тем дольше он будет остывать. Так что все нормально, дровишек пусть завезет нормальных хотя бы для первого раза и с шибером надо бы разобраться.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Dim@
о направлении теплоносителя в дом а потом уже в накопитель думал в самом начале. Сам клиент просил об этом. Но так модернизация связана с резкой и последующей пайкой трубопроводов, подбором адекватной автоматики решил повременить это предлагать клиенту. Кроме того подозреваю что пришлось бы устанавливать аварийный охладитесь котла на случай если внешнюю автоматику приклинит в положении котел-радиаторы.
Лично мое мнение такая схема должна быть максимально простой, чтобы хозяин ночью спросонья мог понять что в ней не так.
И не факт что автоматизация улучшит ситуацию, ведь по единодушному мнению - и дровишки не фонтан и котел неизвестно чем регулирует горение.
о направлении теплоносителя в дом а потом уже в накопитель думал в самом начале. Сам клиент просил об этом. Но так модернизация связана с резкой и последующей пайкой трубопроводов, подбором адекватной автоматики решил повременить это предлагать клиенту. Кроме того подозреваю что пришлось бы устанавливать аварийный охладитесь котла на случай если внешнюю автоматику приклинит в положении котел-радиаторы.
Лично мое мнение такая схема должна быть максимально простой, чтобы хозяин ночью спросонья мог понять что в ней не так.
И не факт что автоматизация улучшит ситуацию, ведь по единодушному мнению - и дровишки не фонтан и котел неизвестно чем регулирует горение.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
Re: Работа ТТ котла
А электрокотел работает ?
работает, правда он полностью примитивный без клемм подключения комнатного термостата.gem писал(а):А электрокотел работает
Как одно из решений по повышению комфорта и продлению сна предполагается на ночь затопить ТТ котел, а когда он прогорит чтобы ночью не вставать приспособить комнатный термостат.
По идее терморегулятор на котле должен через промежутночное реле 220/380 подключать активные ТЭНы (те которые включены с панели котла). Так что есть мысль в разрыв провода подключения терморегулятора котла вставить клемму куда последовательно подключить контакт "сухого типа" со стандартного комнатного термостата.
Настроить его допустим на 15 градусов ночью и 18 градусов днем.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон