как правильно паять медь
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
я думаю, для одного насоса можно сделать исключение, тем более практика показывает, что пофигу- вверх он качает, вбок или вниз - главное- положение вала и расположение клеммной коробки. К тому же , заметьте, места на стенке маловато, центр композиции с этим насосом и так уже "зажат", дренажная трубка лишняя , на грани уже все...Согласитесь, ради красоты можно немного пожертвовать принципами
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Всчё красиво, только в плане обслуживания, система сложная, начиная с отсекающих на насосах м трёхходовых, отсуцтвует автоподпитка, в плане коллекторов возсожна экономия, и насосов тоже можно сделать по меньше, моё мнение работа неквалифицированая! На приборах контроля нет трёхходовых, ну это так сильно неприсматриваясь!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
И реально [*ЦЕНЗУРА*] столько, и косвенного, и электрический, и проточный, и настенный , и напольный, короче, бес в ребро, я вижу такое впервые, но это явный перебор, это дом или военный бункер, на случай конца цивилизации, бред редчайший!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
И реально [*ЦЕНЗУРА*] столько, и косвенного, и электрический, и проточный, и настенный , и напольный, короче, бес в ребро, я вижу такое впервые, но это явный перебор, это дом или военный бункер, на случай конца цивилизации, бред редчайший!
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="KlimC";p="15665331"] отсуцтвует автоподпитка[/quote]
Только смертник может установить автоподпитку.... А если где потечет, а если никого дома нету? Давление надо контролировать и отключать оборудование при утечках и сообщать куда надо (SMS или еще как угодно..) А тупо ставить автоподпитку - опасно для жизни, конечно если вы не Вася-сантехник - слепил и сбежал.
Только смертник может установить автоподпитку.... А если где потечет, а если никого дома нету? Давление надо контролировать и отключать оборудование при утечках и сообщать куда надо (SMS или еще как угодно..) А тупо ставить автоподпитку - опасно для жизни, конечно если вы не Вася-сантехник - слепил и сбежал.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="Mr.Smith";p="15665398"]Только смертник может установить автоподпитку.... [/quote]
У нас спор со сторонниками автоподпитки кончился однозначно- после демонстрации ее работы на децл недовернули (сам шеф!) шаровый и через пару минут вырвало цанговый угол под потолком котельной. В системе был антифриз, уделали и котельную и зака. С тех пор ни автоподпитки ни валтека.
У нас спор со сторонниками автоподпитки кончился однозначно- после демонстрации ее работы на децл недовернули (сам шеф!) шаровый и через пару минут вырвало цанговый угол под потолком котельной. В системе был антифриз, уделали и котельную и зака. С тех пор ни автоподпитки ни валтека.
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 17:07
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 фев 2008, 17:07
- Репутация: 0
[quote="вадим";p="15699700"][quote="Кучков Сергей";p="15699551"]Где вы взяли схему для вашей котельной?
Для чего стоит насос на рециркуляции в котел и почему вы поставили Magna? :.[/quote]
немного не пойму -о чем вы? на какой картинке насос ? что такое МАГНА?
а то я сам закоксовался [/quote]
я имел ввиду ваши IMG в посте от /Чт Фев 21, 2008 14:24/.
Grundfos Magna как я вижу у вас стоит, который качает вниз.
Для чего стоит насос на рециркуляции в котел и почему вы поставили Magna? :.[/quote]
немного не пойму -о чем вы? на какой картинке насос ? что такое МАГНА?
а то я сам закоксовался [/quote]
я имел ввиду ваши IMG в посте от /Чт Фев 21, 2008 14:24/.
Grundfos Magna как я вижу у вас стоит, который качает вниз.
pax vobiscum...
насос альфа 25-40 на линии подачи радиаторного отоплления . от котла на коллекторный шкаф - из шкафа - лучевая разводка на приборы. радиаторы управляются термостатами.
обратка котла на фото -чуть ниже, чем вы подумали, в нее входит подпитка и дренаж системы. На подпитке редуктор давления, а также "висит" расширительный бак.
Циферблат в центре - справа от насоса, который стоит вверх ногами- манометр для контроля подпитки и давления в системе.
Слева от трехходового - сбросник -также в дренаж . Без разрыва струи.
Справа - верхний насос - на коллекторный шкаф теплого пола. температура в контуре теплого пола задается в данном случае вручную трехходовым вентилем. дла контроля за температурой установлен термометр, справа от трехходового.
Для аварийного отключения насоса теполого пола в случае превышения температуры в подаче - стоит размыкающее устройство -правее насоса.
Возможно дооборудовать автоматикой "теплый пол", при доп. вливаниях.
Монтаж ограничен в средствах и размерах котельной.
Иная компоновка практически невозможна в пределах этой стены , схема монтажа составлялась в архитектурной программе с использованием набора всех фитингов и элементов, т.е миллиметр в миллиметр. Если развернуть насос - не влазит бак , не получается дренаж , не попадает уровень чего- то там.. типа того.
Схему нигде не брал, и не искал, плод наития и озарения свыше.
обратка котла на фото -чуть ниже, чем вы подумали, в нее входит подпитка и дренаж системы. На подпитке редуктор давления, а также "висит" расширительный бак.
Циферблат в центре - справа от насоса, который стоит вверх ногами- манометр для контроля подпитки и давления в системе.
Слева от трехходового - сбросник -также в дренаж . Без разрыва струи.
Справа - верхний насос - на коллекторный шкаф теплого пола. температура в контуре теплого пола задается в данном случае вручную трехходовым вентилем. дла контроля за температурой установлен термометр, справа от трехходового.
Для аварийного отключения насоса теполого пола в случае превышения температуры в подаче - стоит размыкающее устройство -правее насоса.
Возможно дооборудовать автоматикой "теплый пол", при доп. вливаниях.
Монтаж ограничен в средствах и размерах котельной.
Иная компоновка практически невозможна в пределах этой стены , схема монтажа составлялась в архитектурной программе с использованием набора всех фитингов и элементов, т.е миллиметр в миллиметр. Если развернуть насос - не влазит бак , не получается дренаж , не попадает уровень чего- то там.. типа того.
Схему нигде не брал, и не искал, плод наития и озарения свыше.
Re: как правильно паять медь
[quote="xmen";p="4572"]Как паять стыки медных труб. Технология, инструмент, материалы?
Может подскажете где почитать?[/quote]
-Год назад я тоже обращался с таким вопросом, спасибо всем за помощь. В итоге ничего сложного не оказалось. Потренируетесь и всё получится. Посмотрите видеоурок:
youtube.com/watch?v=sjkqpIQAi1A
Может подскажете где почитать?[/quote]
-Год назад я тоже обращался с таким вопросом, спасибо всем за помощь. В итоге ничего сложного не оказалось. Потренируетесь и всё получится. Посмотрите видеоурок:
youtube.com/watch?v=sjkqpIQAi1A
Re: как правильно паять медь
[quote="S.Raven";p="15699885"][quote="xmen";p="4572"]Как паять стыки медных труб. Технология, инструмент, материалы?
Может подскажете где почитать?[/quote][/quote]
-Год назад я тоже обращался с таким вопросом, спасибо всем за помощь. В итоге ничего сложного не оказалось. Потренируетесь и всё получится. Посмотрите видеоурок:
youtube.com/watch?v=sjkqpIQAi1A
удачи
Может подскажете где почитать?[/quote][/quote]
-Год назад я тоже обращался с таким вопросом, спасибо всем за помощь. В итоге ничего сложного не оказалось. Потренируетесь и всё получится. Посмотрите видеоурок:
youtube.com/watch?v=sjkqpIQAi1A
удачи
О стальных(оцинкованных) и медных трубах из личного жизненного опыта:
1.Хрущёвка построена и заселена осенью 1966г.
2.Система водоснабжения из стальных оцинкованных труб
3.Горячее водоснабжение-проточный газовый водонагреватель(POLAND)
4.Теплообменник медный
За весь срок эксплуатации (по 01.2009) никаких проблем с подводящими (отводящими) трубами и теплообменником не отмечено.
1.Хрущёвка построена и заселена осенью 1966г.
2.Система водоснабжения из стальных оцинкованных труб
3.Горячее водоснабжение-проточный газовый водонагреватель(POLAND)
4.Теплообменник медный
За весь срок эксплуатации (по 01.2009) никаких проблем с подводящими (отводящими) трубами и теплообменником не отмечено.
Re: как правильно паять медь
[quote="NikolaBY";p="15699886"]А как вам вот это : justforcopper.com/JFCPro.htm[/quote]
чудесно что именно ?
чудесно что именно ?