Трехходовым по комнатному датчику напрямую управлять нельзя.
Проще поставить клапана с термостатическими головками на радиаторы.
А котел какой планируете?
Судя по пунктиру от датчика(?) бойлера на насосы этажей и бойлера - планируется приоритет ГВС. Я бы не рекомендовал...
Зачем-то трёхходовик(?) с ручным управлением(?) между выходом ГВС и циркуляцией...
Какую автоматику предлагают?
Делаю заключение (из схемки, мож ошибаюсь7) что котел тупой и никак не связан ни с бойлером ни с контурами отопления, всегда колбасит на полную. Значит контрольровать температуру обратки нет возможности. Трёхходовики работают открыто-закрыто, плохо. Я бы применил "стрелку". И управлять насососами от термостата легче и надёжней. Подключение трехходовика ГВСовкого странное, вода смешивается из разных сосков, но из одного бойлера. Если это термосмеситель и бойлер будет "перегревать" воду то необходим подмес холодной воды. Подключи средний сосок трехходовика в районе ГВСовского расширителя, после клапана.
летом у вас трехходовые будут закрыты, вечером душ приняли, бойлерр нагрелся, насос выключился, циркуляции нет.....
короче нехорошая схемочка, прислушайтесь что Грязнуля говорит
Мне кажется, что автор схемы просто не все указал. В спецификации на котельную есть такие позиции, как: "накладной термостат TC/N-RE, вентиль т/с для ГВС, комнатный термостат С82" ну, и куча всего еще. Думаю, что он для себя знает, как это управляется, а схемку рисовал "на коленке", бесплатно.
Так мы и обсуждаем схему, а все что Вы описали на схеме присутсвует.
.
Дело та не в "на коленке",
А по сути, и по схемке.
Греть та будет, но не так.
Там присудствует бардак.
Вопросы, вопросы.
1. Почему насосы в подаче включены. (лучше по обратке).
2. Какой котел и бойлер планируется? (мощность, объём).
3. Догрузите группу безопасности электроконтактным манометром (ЭКМ), не помешает.
4. На вводе холодной воды, что показано. Энергоаккумулятор или бак расширительный? Ни то , ни другое не нужно. У Вас проблемы с холодной водой? Это отдельная тема.
5. Подпитку или заполнение системы, как осуществлять планируете?
6. В контур ГВС я б добавил термометры для контроля, не помешает расширитель не большой ёмкости с предохранительным клапаном. Да и вообще узел ГВС пересмотреть надо.
7. Комнатный термостат завяжите на насос непосредственно. Уйдёте от трёхходовых.
8. Нет дренажных кранов.
9. Не обозначена запорная арматура на приборах.
10. Нет подмеса по обратке котла (либо насос, либо стрелка).
транзит, можно Вам вопрос?
Если да то:
1. Почему насос ставить лучше на обратке?
2. ""10. Нет подмеса по обратке котла (либо насос, либо стрелка). ""
А, либо стрелка (без насоса) это как?
Либо стрелка с насосом, либо насос без стрелки. А подмес необходим, согласен? Я уж не пишу про гребёнку, а то мы на 40 кВт-ах в теоретические дебри полезем, что б решение обосновать.
Насос в обратке, разные производители котлов предлагаю свои схемы установки насов. С этим спорить особо не буду, но чугунные в основном на обратке.
Мои ответы и вопросы может и глуповаты, но учиться-то надо!
1. Не знаю, а в чем разница?
2. Котел Protherm 30 KLO, бойлер Protherm B100M.
3. А для чего?
4. Бак расширительный. Для чего - уточню у автора схемы.
5. Через котел, там это предусмотрено.
6. Я так думаю, что он на холодной воде установлен. Судя по спецификации, на 12 литров.
7. Опять же спрошу у автора.
8. Т.е. для слива системы?
9. Это, я думаю, не нарисована просто. Кранов в спецификации 26 штук.
10. И это спрошу. Насколько понимаю, подмес нужен, что бы в теплообменник слишком холодная вода не поступала?
Да, будет еще девайс, кот. изготовят на месте. Фото похожего прилагаю. Как мне сказали, что будет такой же, только еще две трубы вверх.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Звенигород 11 апр 2008, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
...
[quote="транзит";p="15667914"]
4. На вводе холодной воды, что показано. Энергоаккумулятор или бак расширительный? Ни то , ни другое не нужно. У Вас проблемы с холодной водой? Это отдельная тема.
...
6. В контур ГВС я б добавил термометры для контроля, не помешает расширитель не большой ёмкости с предохранительным клапаном. Да и вообще узел ГВС пересмотреть надо.
[/quote]
там и показан расширительный бак на ГВС, а никакой не энергоаккумулятор
[quote="транзит";p="15667914"]
7. Комнатный термостат завяжите на насос непосредственно. Уйдёте от трёхходовых.
[/quote]
А зачем от них уходить? Во время переключений производится какой-никакой подмес из обратки, регулирование становится плавнее.
[quote="транзит";p="15667914"]
Вывод: схема (мягко) никакая.
[/quote]
Вывод: схему надо смотреть внимательнее.
А вообще схема рабоче-бюджетная. Кипеть летом котел будет, если он чугунный и термостат поставить на 90°С. А если стальной и на 80, то будет работать нормально. Единственно мне не нравится выключение насосов отопления по сигналу бойлера. А термосмесительный клапан на ГВС будет и так работать, не обязательно туда холодную воду подавать.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
"""А термосмесительный клапан на ГВС будет и так работать, не обязательно туда холодную воду подавать. """"
.
Летом при температуре бойлера 80 гр, клапан через себя пропустит 60гр? Вода через него течь будет, согласен, но какой температуры? Я имею ввиду разбор (из краников).
"""
Делаю заключение (из схемки, мож ошибаюсь7) что котел тупой и никак не связан ни с бойлером ни с контурами отопления, всегда колбасит на полную.
"""
Единственно мне не нравится выключение насосов отопления по сигналу бойлера
А как правильно? Прохожий, Вы единственный, кто не сказал, что схема плохая. Вроде человек грамотный рисовал, а я уже и сомневаться начал.
А схему я действительно "бюджетную" просил. Котел чугунный. А как сделать так, что бы он не кипел?
"""Прохожий, Вы единственный, кто не сказал, что схема плохая. Вроде человек грамотный рисовал, а я уже и сомневаться начал. """
.
Вот и все тему можно закрывать автор услышал что хотел.