Луди меня тут месяц уже парит дымоход
3-квартирный дом в центре весит настеник (Атмосферник) все гут
по права и лева по квартире в каждой стоит по напольнику с дутьевой горелкой (одна и та же марка котлов и горелок) далее подымается дымоход FLEX D 130 (RAAB) потом между 3 этажем и теплой мансардой нержавейка (D150).
В одной квартире ВСЕ гут а в другой КОНДЕНСАТ прям ручьем льет все утеплено (смысле дымоход)
ЧЕ БЫТЬ ТО МОГЕТ?Че делать то.
Дымоход ПЛАЧЕтЪ
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Дымоход ПЛАЧЕтЪ
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
-
- Претендент
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 27 янв 2007, 20:32
- Репутация: 0
- Откуда: Тула-Москва-Рязань
Соединения на дымоходе с противокапилярным эффектом или без? Может теплоизоляция намокла.
Да и в чём проблема-то с конденсатом? ну сливается в канашку и фих с ней. Увеличение диаметра только способствует увеличению конденсата.
Да и в чём проблема-то с конденсатом? ну сливается в канашку и фих с ней. Увеличение диаметра только способствует увеличению конденсата.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Седенение тока в одном месте, да крен там канажки то нет ( у нас там вооще гимор даж под екстреный слив некуда сливать тока на пол ксидывать).
Дык я же говорю АБСОЛЮТНО одинаковый 2 квартиры с оборудованием а вот в одной из них ентот конденсат прям выливается 300гр за сутки О КАК из дымохода, а вдругой все сухо ну так капелька 1 или 2 .
Дык я же говорю АБСОЛЮТНО одинаковый 2 квартиры с оборудованием а вот в одной из них ентот конденсат прям выливается 300гр за сутки О КАК из дымохода, а вдругой все сухо ну так капелька 1 или 2 .
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
[quote="GuTherm";p="15635177"]Может теплоизоляция намокла?[/quote]Остаётся в силе.
Смотреть надо дымовые газы и влажностный режим в помещении откуда воздух берётся. Мож одни их хозяев чистоплюи или пол по флоцки моют.
Смотреть надо дымовые газы и влажностный режим в помещении откуда воздух берётся. Мож одни их хозяев чистоплюи или пол по флоцки моют.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.