Экспуатачия AL-радиаторов
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Экспуатачия AL-радиаторов
Господа, столкнулся с утверждением многих клиентов, что НА ЛЕТО АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ С ВОДОЙ. Поетому настаивают на установке отсечных кранов.
Откуда это утверждение? Может из глубины веков оно перекочевало из пребований к чугунным радиаторам?
Откуда это утверждение? Может из глубины веков оно перекочевало из пребований к чугунным радиаторам?
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[quote="Renn";p="71694"]ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ С ВОДОЙ. Поетому настаивают на установке отсечных кранов....[/quote]Потом их(краны) закрывают и в лютую жару их(радиаторы) рвёт накрен.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Выкопировка из инструкции по радиаторам Клобал.
НЕ отключать радиаторы от системы отопления (перекрывать оба запорных вентиля на входе/выходе радиатора) за исключением случаев технического обслуживания или демонтажа радиаторов. При аварийном отключении радиатора от системы отопления без слива воды из него следует обязательно открыть ручной воздухоотводчик на отключенном радиаторе. Перед открытием запорной арматуры ручной воздухоотводчик необходимо закрыть, чтобы не допустить утечки теплоносителя через отверстие самого воздухоотводчика.
НЕ осуществлять забор в теплосеть подпиточной воды из системы горячего водоснабжения.
НЕ осуществлять водозабор горячей воды из сетей отопления.
НЕ устанавливать радиаторы в сети отопления, где теплоносителем служит сбросная вода технологических процессов, имеющая в составе агрессивные компоненты.
НЕ спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний период за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более чем на 15 дней в году.
НЕ отключать радиаторы от системы отопления (перекрывать оба запорных вентиля на входе/выходе радиатора) за исключением случаев технического обслуживания или демонтажа радиаторов. При аварийном отключении радиатора от системы отопления без слива воды из него следует обязательно открыть ручной воздухоотводчик на отключенном радиаторе. Перед открытием запорной арматуры ручной воздухоотводчик необходимо закрыть, чтобы не допустить утечки теплоносителя через отверстие самого воздухоотводчика.
НЕ осуществлять забор в теплосеть подпиточной воды из системы горячего водоснабжения.
НЕ осуществлять водозабор горячей воды из сетей отопления.
НЕ устанавливать радиаторы в сети отопления, где теплоносителем служит сбросная вода технологических процессов, имеющая в составе агрессивные компоненты.
НЕ спускать теплоноситель из сети отопления при перерывах в работе и остановке в летний период за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ, но не более чем на 15 дней в году.
Хорошо хоть я, есть у меня ...
[quote="Stroller";p="71708"]конечно должны оставаться с водой.
почему? объясню, если объясните зачем сливать систему отопления на лето.
очень интересно... [/quote]
Воду сливают со всей системы потому что:
1. Где-нибудь все равно есть утечка.
2. Где-то её спустили сантехники со стороны, а закачать назад некому, некогда да и вообще лень.
3. На всякий случай.
Теперь Ваш ход коллега!
Алюминевым радиаторам это нужно?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
[quote="Прохожий";p="71699"]Отсечные нужны по любому. Но не для этого. Воду из систем на лето нигде сливать не должны.
Хотя богата дураками земля русская.[/quote]
Не могут быть все дураками. А сливают все или почти все.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[/quote]Потом их(краны) закрывают и в лютую жару их(радиаторы) рвёт накрен.[/quote]
Вот! слышу не впрервый раз! Закон физики никто не отменял.
почему? объясню, если объясните зачем сливать систему отопления на лето.
очень интересно... [/quote]
Воду сливают со всей системы потому что:
1. Где-нибудь все равно есть утечка.
2. Где-то её спустили сантехники со стороны, а закачать назад некому, некогда да и вообще лень.
3. На всякий случай.
Теперь Ваш ход коллега!
Алюминевым радиаторам это нужно?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
[quote="Прохожий";p="71699"]Отсечные нужны по любому. Но не для этого. Воду из систем на лето нигде сливать не должны.
Хотя богата дураками земля русская.[/quote]
Не могут быть все дураками. А сливают все или почти все.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[/quote]Потом их(краны) закрывают и в лютую жару их(радиаторы) рвёт накрен.[/quote]
Вот! слышу не впрервый раз! Закон физики никто не отменял.
Интересная логическая цепочка получается.Не могут быть все дураками. А сливают все или почти все.Прохожий писал(а) (Смотреть Пост):
Отсечные нужны по любому. Но не для этого. Воду из систем на лето нигде сливать не должны.
Хотя богата дураками земля русская.
1.Тот кто сливает воду - дурак
2.Воду сливают почти все
3.Почти все дураками быть не могут
4.Дураки всегда в меньшинстве
5.Дураки те кто не сливает воду
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 окт 2006, 08:14
- Репутация: 0
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[quote="Renn";p="71694"]Господа, столкнулся с утверждением многих клиентов, что НА ЛЕТО АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ С ВОДОЙ. Поетому настаивают на установке отсечных кранов.
Откуда это утверждение? Может из глубины веков оно перекочевало из пребований к чугунным радиаторам?[/quote]
Привет всем! Значит рассказываю. К нам этим летом принесли несколько радиаторов. Там были - Ferolli Clan, Nova Florida-Seven-S, Calidor Super, Roval, и еще кто-то из мэтров, не помню. У всех диагноз - разрыв секций. У всех был закрыт воздухоотводчик, у части вода была слита, у части нет, но у всех были закрыты краны.
Мы поврежденные секции распилили, посмотрели во внутрь и ужаснулись, вся поверхность изъедена коррозией, межсекционные нипели попросту ржавые. Вывод: алюминиевые радиаторы корродируют изнутри, как с теплоносителем, так и без оного. В результате выделяется газ (предположительно - водород), в следствие чего (при закрытых кранах и воздухоотводчике) повышение давления до критического - и разрыв.
Что делать? Как при той же эффективности исключить коррозию? Вариант - биметаллические радиаторы, но они дороже, и значительно.
ещё есть - радиаторы с внутреннем полимерным покрытием.
Откуда это утверждение? Может из глубины веков оно перекочевало из пребований к чугунным радиаторам?[/quote]
Привет всем! Значит рассказываю. К нам этим летом принесли несколько радиаторов. Там были - Ferolli Clan, Nova Florida-Seven-S, Calidor Super, Roval, и еще кто-то из мэтров, не помню. У всех диагноз - разрыв секций. У всех был закрыт воздухоотводчик, у части вода была слита, у части нет, но у всех были закрыты краны.
Мы поврежденные секции распилили, посмотрели во внутрь и ужаснулись, вся поверхность изъедена коррозией, межсекционные нипели попросту ржавые. Вывод: алюминиевые радиаторы корродируют изнутри, как с теплоносителем, так и без оного. В результате выделяется газ (предположительно - водород), в следствие чего (при закрытых кранах и воздухоотводчике) повышение давления до критического - и разрыв.
Что делать? Как при той же эффективности исключить коррозию? Вариант - биметаллические радиаторы, но они дороже, и значительно.
ещё есть - радиаторы с внутреннем полимерным покрытием.
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[quote="Хетагуров Александр";p="72183"] Там были - Ferolli Clan, Nova Florida-Seven-S, Calidor Super, Roval, и еще кто-то из мэтров, не помню. [/quote] Вы что - на приеме цветмета работаете? Зачем Вам это все несут, причем разных фирм? Судя по тому, что диагноз, поставленный Вами - неправильный, то и полимерным покрытием наверно такая же беда будет. Отслоится например под воздействием температуры.
Мы поставили этого алюминия даже не знаю точно сколько. Ну никак не меньше 5 тыс. штук. А продали раз в десять больше. Может я не все случаи знаю, но случаи, про которые тут все говорят - крайне редки, и связаны с центральными системами отопления. Поэтому мы рекомендуем ставить на алюминиевые радиаторы автоматические воздухоудалители. При этом можно перекрывать радиаторы от системы отопления по окончании отопительного сезона.
Мы поставили этого алюминия даже не знаю точно сколько. Ну никак не меньше 5 тыс. штук. А продали раз в десять больше. Может я не все случаи знаю, но случаи, про которые тут все говорят - крайне редки, и связаны с центральными системами отопления. Поэтому мы рекомендуем ставить на алюминиевые радиаторы автоматические воздухоудалители. При этом можно перекрывать радиаторы от системы отопления по окончании отопительного сезона.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 окт 2006, 08:14
- Репутация: 0
[quote="Mifune";p="72188"]Прохожий
Это спамер, че не понятно?Или манагер который пиарит свою фирму.
[/quote]
Конечно манагер, но если не веришь - могу фотки выслать. Честно - надоели рекламации, хочется что бы товар обратно не несли. Потому - в постоянном поиске. А пропиарить себя попутно, так "излишняя скромность сокращает предприимчивость" (Г. Гаррисон)
Это спамер, че не понятно?Или манагер который пиарит свою фирму.
[/quote]
Конечно манагер, но если не веришь - могу фотки выслать. Честно - надоели рекламации, хочется что бы товар обратно не несли. Потому - в постоянном поиске. А пропиарить себя попутно, так "излишняя скромность сокращает предприимчивость" (Г. Гаррисон)
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/butcher.gif[/img]
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 окт 2006, 08:14
- Репутация: 0
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
Поэтому мы рекомендуем ставить на алюминиевые радиаторы автоматические воздухоудалители. При этом можно перекрывать радиаторы от системы отопления по окончании отопительного сезона.[/quote]
Вот, кстати еще один пытаются вернуть. Опять Clan. Кстати в этот раз радиатор был заполнен, а краны закрыты. А автоматические воздухоотводчики быстро засоряются (вы бы видели, что у нас течет в центральных теплосетях!) И вы правы, на "автономках" таких проблем меньше, там и теплоноситель чистый, и в верхней точке автоматический воздухоотводчик стоит.
А про отслаивание полимера - испытано, не отслаивается, не повреждается абразивом и не так липнет грязь. Единственное на паровом отоплении я бы его применить не рискнул, но там и простые врядли выстоят. Только би-металл.
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
[quote="Mifune";p="72192"]Если пиариш то пиарь скрыто и хотя бы давай ссылку не на свой сайт а хотя бы на страницу которая посвящена радиаторам.Всему Вас нада учить нада пиарщики начинающие [/quote]
ОК Больше не буду.
Александр.
Вот, кстати еще один пытаются вернуть. Опять Clan. Кстати в этот раз радиатор был заполнен, а краны закрыты. А автоматические воздухоотводчики быстро засоряются (вы бы видели, что у нас течет в центральных теплосетях!) И вы правы, на "автономках" таких проблем меньше, там и теплоноситель чистый, и в верхней точке автоматический воздухоотводчик стоит.
А про отслаивание полимера - испытано, не отслаивается, не повреждается абразивом и не так липнет грязь. Единственное на паровом отоплении я бы его применить не рискнул, но там и простые врядли выстоят. Только би-металл.
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
[quote="Mifune";p="72192"]Если пиариш то пиарь скрыто и хотя бы давай ссылку не на свой сайт а хотя бы на страницу которая посвящена радиаторам.Всему Вас нада учить нада пиарщики начинающие [/quote]
ОК Больше не буду.
Александр.
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[quote="Хетагуров Александр";p="72197"] Единственное на паровом отоплении я бы его применить не рискнул, но там и простые врядли выстоят. Только би-металл.
[/quote] Какое паровое отопление? Где Вы видели вообще это паровое отопление? Юноша, учите матчасть.
P.S. И с товарищем Г.Гаррисоном я категорически не согласен. По крайней мере, что касается инженерного оборудования. Вот если пойдете колготками торговать - тогда пожалуйста
[/quote] Какое паровое отопление? Где Вы видели вообще это паровое отопление? Юноша, учите матчасть.
P.S. И с товарищем Г.Гаррисоном я категорически не согласен. По крайней мере, что касается инженерного оборудования. Вот если пойдете колготками торговать - тогда пожалуйста
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 окт 2006, 08:14
- Репутация: 0
Re: Экспуатачия AL-радиаторов
[/quote] Какое паровое отопление? Где Вы видели вообще это паровое отопление? Юноша, учите матчасть.
В Мирном (Саха Якутия), в Чите в некоторых микрорайонах, например.
В Мирном (Саха Якутия), в Чите в некоторых микрорайонах, например.
-
- Претендент
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 27 сен 2006, 15:04
- Репутация: 0
- Откуда: С-Петербург
Эксплуатация Al-радиаторов
Могу добавить следующее:
Вот известный (и не полный) ряд сравнительной активности металлов в окислительно-восстановительных реакциях: K>Ca>Mg>Zn>Fe>Sn>(H)>Cu>Ag>Au.
Левые от H вытесняют его. Левые и правые "не дружат" в соответствующих средах.
Чтобы правые не разлагались от электро-химической коррозии их электроразъединяют установкой диэлектрических материалов в местах соединений. Скапливался действительно водород.
Газоотвод просто необходим.
Вот известный (и не полный) ряд сравнительной активности металлов в окислительно-восстановительных реакциях: K>Ca>Mg>Zn>Fe>Sn>(H)>Cu>Ag>Au.
Левые от H вытесняют его. Левые и правые "не дружат" в соответствующих средах.
Чтобы правые не разлагались от электро-химической коррозии их электроразъединяют установкой диэлектрических материалов в местах соединений. Скапливался действительно водород.
Газоотвод просто необходим.