шум от радиаторов

Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов

Модератор: Code

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
customer11
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 23:02
Репутация: 0

шум от радиаторов

Сообщение customer11 »

в трех этажном доме установлены радиаторы двух типов: kermi и arbonia.
на третьем этаже в одной из комнат установлены три радиатора kermi.
они издают шум. помогите советом, как его устранить

трубы от коллекторов имеют одинаковое сечение.
воздух удалял, сейчас его нет.
с давлением игрался, но помогло, 3 атм максимальное, далее срабатывает группа безопасности котла.
скорость работы мотора тоже менял, особо влияния не оказывает.
шум начался практически сразу после инсталляции (год назад), сейчас стало значительно громче.
с точки зрения схемы эти три радиатора имею максимальное удаление от котла и возможно являются самой высокой точкой.

буду признателен за любые конструктивные советы!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

перепутаны подача и обратка при подключении скорее всего - от этого шумят винтельные вставки в радиаторах.
продаются специальные мультифлексы с перепутанными потоками в замен стандартных для исправления данной проблемы

fanps
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 14:39
Репутация: 3

Re: шум от радиаторов

Сообщение fanps »

перепутаны подача и обратка. нужно их найти на коллекторе и поменять местами.

Ответить

Вернуться в «Отопительные приборы»