Дымоход по ГОСТу
Всем добрый вечер. Появился вопрос при обвязки котла (Buderus 73 квт). У этого котла (Buderus 73 квт) оказалось сечение дымохода 200мм, А у нас заложен, в шахте, внутри дома сэндвич дымоход внутренним сечением 180мм - длина около 20ти метров (от котельной до крыши) дом 3 этажа+ мансард а котельная 0 эт (подвал).
ВОПРОС: Стоит ли перебирать, менять дымоход?
А если оставить все как есть, (и с играть переходниками )то тогда что нас ждет будущем?
плюсы и минусы ??? Заранее спасибо!!!
ВОПРОС: Стоит ли перебирать, менять дымоход?
А если оставить все как есть, (и с играть переходниками )то тогда что нас ждет будущем?
плюсы и минусы ??? Заранее спасибо!!!
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!
Нет, ГОСТы разрабатывают умные люди, сознательное исключающие детали в целях безусловного достижения безопасности.igor1307 писал(а):А почему? Дураки что ли нормы разрабатывали
Посмотрел еще раз графики. До 20 метров тяга только растет, но не настолько значительно, чтобы переход на другой размер был допустим.
http://www.google.by/imgres?q=%D0%B7%D0 ... =204&ty=65" onclick="window.open(this.href);return false;
С другой стороны, для квадратной трубы вообще можно 18. Нужно поискать такой график для круглой трубы, и посмотреть по мощности и высоте. Может, прокатит.
- weise
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 29 май 2013, 15:06
- Репутация: 2
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Дымоход по ГОСТу
Если из-за сужения дымохода будет недостаточная тяга и как результат недостаточное поступление воздуха на горение, то будет активное образование сажи в камере сгорания, она будет забивать теплообменник.Захар писал(а): А если оставить все как есть, (и с играть переходниками )то тогда что нас ждет будущем?
плюсы и минусы ??? Заранее спасибо!!!
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Шо? Сильно охота?Захар писал(а):И все таки, это допустимо?
По правилам присоеденительный патрубок долженбыть не меньше выходного патрубка котла.
Что же до самого дымохода то его достаточность проверяется рассчетным путем...
А еще есть пословица "семь раз отмерь..."
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Да это сразу было понятно...Dim@ писал(а):Таки не умеет человек расчитывать дымоходы
Но строя избушку в "6 соток" и "обделавшись" при этом, товарисч хочет получить серьезное экспертное заключение "нахаляву", ага!
Я еще не видел ни одного инженера (проектировщика, монтажника) с такими доходами. Ладно бы бесплатного совета просил бы пенсионер из деревно Гадюкино...
Лучшее решение - стандартное решение....
Не факт, что расчет покажет на то, что дымоход можно использовать. Насколько я понимаю там еще горизонтальный участок у него должен быть. Да и при длине 20 метров на таком диаметре бОльшую роль начинает играть гидродинамическое сопротивление. В общем на расчет я бы не уповал так уж сильно. Тем более приемщик может упереться и на него просто болт положить.
Я бы думал в сторону сокрытия результатов "преступления", спрятав переходник 200/180 в недоступное место. А с технической точки зрения ограничил бы мощность котла под имеющуюся пропускную способность дымохода. Это делается просто при наладке. Измеряется разряжение в нижней части дымохода и плавно увеличивается мощность горелки. Как только разряжение приблизится к нулю, то процесс останавливается. Зимой в морозы нужно процесс повторить, так как тяга трубы зависит от температуры наружного воздуха. Можно таким образом "натянуть" еще пару-тройку киловатт мощности.
Ну или менять дымоход, если денег куры не клюют. Но кстати еще не факт, что установив так же "на глазок" трубу диаметром 200 мм можно настроить котел на номинальную мощность 72 кВт. Мы же не знаем длину горизонтального участка, количество поворотов.
Я бы думал в сторону сокрытия результатов "преступления", спрятав переходник 200/180 в недоступное место. А с технической точки зрения ограничил бы мощность котла под имеющуюся пропускную способность дымохода. Это делается просто при наладке. Измеряется разряжение в нижней части дымохода и плавно увеличивается мощность горелки. Как только разряжение приблизится к нулю, то процесс останавливается. Зимой в морозы нужно процесс повторить, так как тяга трубы зависит от температуры наружного воздуха. Можно таким образом "натянуть" еще пару-тройку киловатт мощности.
Ну или менять дымоход, если денег куры не клюют. Но кстати еще не факт, что установив так же "на глазок" трубу диаметром 200 мм можно настроить котел на номинальную мощность 72 кВт. Мы же не знаем длину горизонтального участка, количество поворотов.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Имея все данные установки, не сложнои не дорого сказать "да" или "нет", и как заметил Прохожий, можно поиграться с мощностью (правда с атмосферниками маневр небольшой,- это тебе не дутевая горелка с постоянным "альфа", либо как на ДеДитриш - горелка полного предварительного смешения, опять же с почти постоянным "альфа").
Но если все же "да", то оформить "законно" это можно через проект, а это уже другие деньги и время...
Но если все же "да", то оформить "законно" это можно через проект, а это уже другие деньги и время...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Захар
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 07 июн 2013, 11:24
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Всем добрый вечер. Всем большое спасибо, за ответы, советы.
Значат, над котлом (вертикально) подымается дымоход 1 метр диаметром 200мм Затем два уголка по 45 градусов тоже диаметром 200мм + еще меньше одного метра кусок трубы диаметром 200мм потом только через переходник врезаемся вертикальный в сэндвич трубу, которая идет без поворотов до крыши около 20 ти метров. Так то - всего 2 сантиметра разница между 200 и 180, думаю погоды не сделает?
Посмотрим, После обвязки включим на все...
Значат, над котлом (вертикально) подымается дымоход 1 метр диаметром 200мм Затем два уголка по 45 градусов тоже диаметром 200мм + еще меньше одного метра кусок трубы диаметром 200мм потом только через переходник врезаемся вертикальный в сэндвич трубу, которая идет без поворотов до крыши около 20 ти метров. Так то - всего 2 сантиметра разница между 200 и 180, думаю погоды не сделает?
Посмотрим, После обвязки включим на все...
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!