Как я понял прочистка и конденсатоотвод удлиннят трубу не больше чем на 0.5-0.6 метра(если считать от верха жестяной соединительной трубы,т. е. дымоход будет заканчиваться в 0.8-0.9 метрах от потолка).Или труба будет до самого пола?
Еще вопрос: какую трубу следует применять для отвода конденсата в канализацию. Металлопластиковая или прозрачный синий шланг подойдут?
Как построить дымоход?
[quote="Авторрр";p="53405"]Конденсат он плох не тем, что ручьем стекает. На АОГВ такого наверное не увидишь. Плохо то , что стена потихоньку мокнет , особенно на верхних этажах где не прогревается и в дымовой трубе на крыше, а это значит, что кирпич на ней разрушаться будет, запах на мансарде и прочее. Экономии на А\Ц трубе большой не получиться, ну баксов 100 в лучшем случае.
Вадиму 1966 .Где то читал делают нержавейку прямоугольного сечения. В зазор между кирпичем и такой трубой сверху засыпают слюду для теплоизоляции.[/quote]
Почитал форум, чуть инфаркт не получил.
У меня квартира на первом этаже с автономным отоплением. Стоял раньше АОГВ, сейчас настенный двухконтурный Ferroli. Конденсата никогда не было видно. Значит он выше образуется.
Собираюсь строить 2-х этажный дом на садовом участке. Посмотрел проект по-внимательнее: дымоход обычный из кирпичей, размер ок.120х240 мм, без всяких асбестовых труб. Кстати асбест запрещен в Европе уже более 15 лет.
Теперь озадачен по поводу конденсата. Нагнали страстей.
Вадиму 1966 .Где то читал делают нержавейку прямоугольного сечения. В зазор между кирпичем и такой трубой сверху засыпают слюду для теплоизоляции.[/quote]
Почитал форум, чуть инфаркт не получил.
У меня квартира на первом этаже с автономным отоплением. Стоял раньше АОГВ, сейчас настенный двухконтурный Ferroli. Конденсата никогда не было видно. Значит он выше образуется.
Собираюсь строить 2-х этажный дом на садовом участке. Посмотрел проект по-внимательнее: дымоход обычный из кирпичей, размер ок.120х240 мм, без всяких асбестовых труб. Кстати асбест запрещен в Европе уже более 15 лет.
Теперь озадачен по поводу конденсата. Нагнали страстей.
Основные требования к дымоходу:
-газоплотность
-пожаробезопасность
-конденсатоустойчивость
их еще масса.
Для вашего котла в 11.6 кВт (температура отходящих газов в пределах 100 - 120 С) диаметр дымохода 120 мм, при эффективной высоте (от отметки подключения до устья дымохода) не менее 5м.
причем общая длина соеденительных элементов от котла до самого ствола дымохода не более 2 м и максимум 2 поворота на 90 гр.
Так что выбирая материальчик для дымохода см. удовлетворяет ли он вышеуказанным требованиям.
Переделывать потом гораздо дороже, а своя безопасность всегда как рубаха - ближе к телу.
на сто процентов поддерживаю NIC
-газоплотность
-пожаробезопасность
-конденсатоустойчивость
их еще масса.
Для вашего котла в 11.6 кВт (температура отходящих газов в пределах 100 - 120 С) диаметр дымохода 120 мм, при эффективной высоте (от отметки подключения до устья дымохода) не менее 5м.
причем общая длина соеденительных элементов от котла до самого ствола дымохода не более 2 м и максимум 2 поворота на 90 гр.
Так что выбирая материальчик для дымохода см. удовлетворяет ли он вышеуказанным требованиям.
Переделывать потом гораздо дороже, а своя безопасность всегда как рубаха - ближе к телу.
на сто процентов поддерживаю NIC
- olfar
- Мастер
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="ender";p="63053"][quote="Еремеич";p="53247"]Диаметр дымохода 100 не хватит, на Вашем котле диаметр выхода отходящего дымового патрубка 120 мм (например Липецкий АОГВ - 11,6) вот и делать дымоход надо не менее 120. [/quote]
Если бы Вы знали, как некоторые российские производители котлов подбирают диаметр патрубка дымохода, то скорее всего не давали бы такой совет. Диаметр дымовой трубы обязательно нужно проверить расчетом.[/quote]
СП 42-101-2003
Г.8 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи.
Если бы Вы знали, как некоторые российские производители котлов подбирают диаметр патрубка дымохода, то скорее всего не давали бы такой совет. Диаметр дымовой трубы обязательно нужно проверить расчетом.[/quote]
СП 42-101-2003
Г.8 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи.
Инженер человеческих душей