Здравствуйте!
Имею проблему с Beretta Ciao турбо. Установлена в этом году весной. Проработала меньше недели. Потеплело - отключили, вытянули с розетки (в квартире временно никто не живет). Через пару недель похолодало. Решили согреться. В результате после включения такая ситуация.
Насос запускается и работает. Через пару секунд стартует турбина и слышен щелчок контактов реле давления. Мультиметр кажет, что контакты реле давления действительно в замкнутом положении. Работа турбины продолжается секунд 3-5, после чего вырубается одновременно с миганием АВАРИЯ (красный светодиод). Насос работает около минуты и тоже выключается. Газовый клапан не ОТКРЫВАЕТСЯ, попытки розжига НЕТ. Я с Чао раньше не работал, и по этому вопрос:
как плата управления беретты проверяет систему удаления продуктов горения ?? Потому как создается впечатление, что она не видит, что сработало реле давления. Если я правильно понимаю, то при первом включении (после обесточивания) проверка производится так - Влючаем насос, включаем турбину и смотрим, замкнулся ли контакт реле давления. Если замкнулся - турбину выключаем и смотрим, разомкнулся ли контакт реле давления. Если разомкнулся, то все ОК. Включаем турбину снова и после замыкания контактов реле давления открываем газовый клапан и команду на розжиг... Если я гдето не прав - поправте меня.
А может кто знает на что посмотреть в моём случае - милости просим...
Спасибо.
73!!!
Алгоритм пуска Beretta Ciao ?
Модератор: ARGUS
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
- steslia
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 дек 2006, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: хутор около Диканьки, Полтавская обл.
Дык, если не ошибаюсь, фазировка нужна для опредилителя пламени... А он даже газовый клапан не открывает, и до розжига дело не доходит...
По теме - вилку в розетке перевернул первым делом.
З.Ы.
Сопротивление термодатчика на ГВС 12100 Ом, на отоплении 12500 Ом.
В режиме ГВС та же история. Включает турбину и отшибает. Что ещё хотел сказать, Если снимаю клему с пресостата, турбина работает дольше. И также , останов по аварии.
Спасибо!
73!!!
По теме - вилку в розетке перевернул первым делом.
З.Ы.
Сопротивление термодатчика на ГВС 12100 Ом, на отоплении 12500 Ом.
В режиме ГВС та же история. Включает турбину и отшибает. Что ещё хотел сказать, Если снимаю клему с пресостата, турбина работает дольше. И также , останов по аварии.
Спасибо!
73!!!
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
[quote="Styx";p="15673364"]Котел уже давно фазонезависимый. steslia - простите за банальность, но похоже на отсутствие газа. может кто-то где-то газовую линию перекрыл.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
хотя вы говорите что даже попытки розжига нет... тут вариантов масса.[/quote]
Упссс. с новыми беретами незнаком(отказались от ихнего обслуживания) плата у этой береты не красного цвета случайно ????(Слышал что проблемы у них бывают)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
хотя вы говорите что даже попытки розжига нет... тут вариантов масса.[/quote]
Упссс. с новыми беретами незнаком(отказались от ихнего обслуживания) плата у этой береты не красного цвета случайно ????(Слышал что проблемы у них бывают)
если модель котла ciao, а не ciao N, то МИГАЮЩИЙ красный светодиод-датчик NTC. Провода на месте? стоит попробовать поменять датчики местами-если сдох отопительный, после рокировки котел будет стартовать ,при разборе воды уходить в аут.А работу реле воздуха легко имитировать перемычкой
отсутствие результата-тоже результат
- steslia
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 дек 2006, 12:26
- Репутация: 0
- Откуда: хутор около Диканьки, Полтавская обл.
Извините за ДЕЗУ
Авария котла индицируется постоянным свечением красного светодиода. Сегодня сидел с ним. Сопротивление обоих NTC примерно одинаковы около 12 кОм. Датчик аварийного перегрева замкнут. Реле давления теплоносителя замкнуто. Давление по штатному манометру 1,5. Плату снял, привез домой. Под подозрением транзистор Т4 (BSP62). Эмитера нет вообще... Ну я понимаю, что он составной и 0,6 вольт на эмитерном переходе не будет, но хоть чтото??? И защитный диод не звонится на КЭ. Или он может быть и без оного??
Добавлено спустя 14 часов 33 минуты 12 секунд:
Проблему решил заменой транзистора Т4 (BSP62).
Авария котла индицируется постоянным свечением красного светодиода. Сегодня сидел с ним. Сопротивление обоих NTC примерно одинаковы около 12 кОм. Датчик аварийного перегрева замкнут. Реле давления теплоносителя замкнуто. Давление по штатному манометру 1,5. Плату снял, привез домой. Под подозрением транзистор Т4 (BSP62). Эмитера нет вообще... Ну я понимаю, что он составной и 0,6 вольт на эмитерном переходе не будет, но хоть чтото??? И защитный диод не звонится на КЭ. Или он может быть и без оного??
Добавлено спустя 14 часов 33 минуты 12 секунд:
Проблему решил заменой транзистора Т4 (BSP62).