Нужна помощь в обвязке котла

Сообщение ksi69 »

Прошу совета по обвязке котла Будерус Логано 334, блок автоматики Logomatic 4211.
Имеем данный котел с автоматикой, все бы ничего, но подключили подогрев бассейна, обратка в котел идет холодная, боюсь будерусня при такой работе долго не протянет. Как бы обвязать грамотно все это. Пока только мысль - поставить на обратку котла датчик температуры на 40 градусов, чтоб при холодной обратке насос бассейна отключался. Зимой то было все нормально - на котле погодозависимая автоматика ,в жилых комнатах головки на батареях, в подвале только ручные вентиля. Отключил приоритет горячей воды (бак на 500 литров, слишком долго греется) и все. Сейчас пришла весна, надо отключить отопление дома, а подогрев бассейна как же? При моей схеме с датчиком температуры, он будет работать (летом) когда будет происходить нагрев горячей воды.
На рисунке конечно все упрощенно. Домик на 880 квадратов, веток отопления много. Не нравится что полы запитаны от насоса системы отопления и включаются выключателями у гребенок.
Какие есть мысли, кроме как взять все выкинуть и сделать заново.








Новая тема[album][album][/album][/album]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ksi69 писал(а):Какие есть мысли, кроме как взять все выкинуть и сделать заново.
добавить автоматики от "будерусни"..немного переделать гидравлику. Мощность котелка какая?

ksi69
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение ksi69 »

oleg21au6 писал(а):
ksi69 писал(а):Какие есть мысли, кроме как взять все выкинуть и сделать заново.
добавить автоматики от "будерусни"..немного переделать гидравлику. Мощность котелка какая?
96 Вт
Хотелось бы минимумом затрат решить вопрос.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ksi69 писал(а):Какие есть мысли
Стрелка, трехходовик.
ksi69 писал(а):96 Вт
Ватт?!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ksi69 писал(а):Хотелось бы минимумом затрат решить вопрос.
правильное подключение насосов отопительных контуров как по гидравлике, так и по электрике....надо смотреть в реале..что и как там у Вас наворочено...и уж тогда считать минимумы и максимумы...:(

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

стандартная ситуация, подешевле надо было на стадии проектирования думать, а теперь правильно надо. ничего сложного ( так думаю). фм442, +смеситель, переделка по гидравлике, ... быстро, дешево, качественно, что теперь выберете? я бы стрелку не ставил.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Для чугунного котла - только короткозамкнутый контур! :smart:
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

tiptop, вечный вопрос, но в данной схеме смысла не вижу. все параметры зададутся автоматикой.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

tiptop писал(а):Для чугунного котла - только короткозамкнутый контур!
если нормально сделать по штатной схеме от Будеруса, то можно обойтись и без гидрострелки...но тут ключевое слово - НОРМАЛЬНО...а с этим у топикстартера похоже проблемы...некому у него нормально сделать коль сам в эти дебри полез...:(

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):tiptop, вечный вопрос
Да. ПисАл я об этом ещё в 2008-2009 годах: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=15443" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну да, ты писал, я читал, а вопрос вечный!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

На контур теплых полов - свой насос с трехходовым краном.
С гидравлическим разделителем заморачиваться не стоит, так как у котла такой мощности есть функция "термострим" с подмесом холодной воды обратки в подачу котла.
Чтобы контур нагрева бассейна работал летом, нужно ограничить минимальную температуру нагрева котла. Правда не знаю, есть ли в автоматике Будеруса такая функция. :roll:
Последний раз редактировалось Honda 09 май 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Honda писал(а): Правда не знаю, есть ли в автоматике Будеруса такая функция. :roll:
Такое впечатление что проектировщик-монтажник-консультант-продавец-или сам хозяин руководствовался этим при создании котельной.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):Ну да, ты писал, я читал, а вопрос вечный!
Это я к тому, что годы идут, но люди по-прежнему сомневаются в том, что НЕПРЕРЫВНО обеспечивать номинальный расход воды через котёл - едва ли не самое лучшее, что можно для него сделать. :DANCE:
Последний раз редактировалось tiptop 09 май 2016, 19:15, всего редактировалось 2 раза.
Изображение

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Honda писал(а):нужно ограничить минимальную температуру нагрева котла
Бойлер греть - не ограничивать, бассейн греть - ограничивать.
Придется в бассейн с мылом нырять, однако. :P

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

tiptop, да я же не спорю, постоянный расход это правильно и лучше всего, но когда он нужен. А есть случаи когда он (расход постоянный) не важен и не нужен..
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Code писал(а):Бойлер греть - не ограничивать, бассейн греть - ограничивать.
Для нагрева бойлера у автоматики своя программа.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Honda, эта композиция у Будеруса имеет типовое решение. В голове есть все, просто надо взять книжку, или качнуть с сайта, и все. На стадии закупки оборудования экономят тысяч 70, а потом их и переплачивают в первый же год за газ. А переделка уже все 150тр может потянуть. Народ просто издевается над хорошей техникой.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Honda писал(а):Для нагрева бойлера у автоматики своя программа.
Что за автоматика такая, сразу два условия выполняет?
Ну пишет же автор - 500 литров бойлер, пока нагреет, все остывает, пришлось отказаться от приоритета.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):На стадии закупки оборудования экономят тысяч 70, а потом их и переплачивают в первый же год за газ.
То есть 10 тыс. кубов газа улетает в трубу? :shock:
...Или в форточку? =-O

Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Code писал(а):500 литров бойлер, пока нагреет, все остывает, пришлось отказаться от приоритета.
Тоже сталкивался с этим. "Программный" приоритет - бестолковое дело. Котёл работает только на емкостной водоподогреватель, но при этом с частичной нагрузкой - всю мощность отдать не может.
Предлагаю использовать трёхходовой клапан - регулятор температуры прямого действия:
boilerhouse_2'.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение