Прошу совета по системе отопления

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
shtirltz
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 09:50
Репутация: 0

Прошу совета по системе отопления

Сообщение shtirltz »

Добрый день форумчане. Прошу совета по замене котла отопления без переделки СО. В данное время стоит АОГВК-17 с верхним розливом, трубы на 32мм, стояки на батареи 1,2 15мм, остальные 20мм, расширитель на чердаке. Все работает без проблем. Пришло время менять котел отопления, хочу поставить настенный Arderia ESR 2.16 18,6 кВт, но хотелось бы оставить систему отопления без переделки. Назрел вопрос, будет ли все работать на трубах такого диаметра? И как быть с расширителем, высота потолка не позволяет его поставить в помещении. Подскажите, как мне поступить. Привык все делать своими руками, поэтому прошу совета и подсказки у знающих людей.Рисунок действующей СО прилагаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Re: Прошу совета по системе отопления

Сообщение касимов »

shtirltz писал(а):И как быть с расширителем,
Быть никак не надо,он должен быть в настеннике.Вместо старого РБ поставить автомат спускник.Старую разводку не трогайте,только настенник аккуратненько подсоедините.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

shtirltz писал(а):хочу поставить настенный Arderia ESR 2.16
Нет денег на нормальный котёл? Или вам сказали, что это нормальный котёл?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

shtirltz
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 09:50
Репутация: 0

Сообщение shtirltz »

Ну по отзывам читал что Arderia неплохие котлы, достаточно экономичные, ну и цена тоже устраивает. А какой нормальный котел вы можете предложить в доступном ценнике ?

shtirltz
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 09:50
Репутация: 0

Сообщение shtirltz »

касимов писал(а):Вместо старого РБ поставить автомат спускник
Я правильно понимаю что РБ это расширительный бачек? И что это за автомат спускник ? И что скажете по поводу котла?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Re: Прошу совета по системе отопления

Сообщение касимов »

shtirltz писал(а): РБ это расширительный бачек?
Ок.
shtirltz писал(а):автомат спускник
Наберите в Инете.
shtirltz писал(а):по поводу котла
Греть должен,ГВС только помыть посуду/это по мощности/,ну а по обслуживанию и запчастям,это к тем кто его Вам предлагает.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

shtirltz Опс,невнимательно схему посмотрел.Спускник ставить в самой верхней точке СО.

shtirltz
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 09:50
Репутация: 0

Сообщение shtirltz »

касимов
Мы вроде как земляки, я тоже с Рязанской области.Не в курсе где в Рязани можно приобрести котел.чтобы сразу и договор на обслуживание заключить?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

shtirltz писал(а):я тоже с Рязанской области
Ты где?

shtirltz
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 09:50
Репутация: 0

Сообщение shtirltz »

Я Захарово, 35км от Рязани

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

shtirltz писал(а):Я Захарово
По обслуге и гарантии спроси у свои газовиков/и какие котлы они будут обслуживать/,в Касимове горгаз подмял под себя и первый запуск и обслугу.Короче лицензирование сделало свое.
Магазин облгаза,возле Семашко.Хотя у них филиалы по всей области.

shtirltz
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 янв 2013, 09:50
Репутация: 0

Сообщение shtirltz »

Магазин их знаю, но там цены... А на Костычева ниже. Но у них обслуги нет, только ремонт.

Ответить