Помогите с диаметром труб.
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
очень простой совет - больше пяти батарей, ставь бак не ошибешься))))Павел Ф писал(а):И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re:
Радиаторы Будерус планирую, по их таблице вместе с трубами, выходит порядка 75 литров.cineman писал(а):Кто же знает, какие радиаторы выберете. Определитесь с типом и размером радиаторов, после начинаете искать их водонаполнение. У меня есть техничка по Керми.Павел Ф писал(а): Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Так как у меня температура планируется не более 75гр бака на 8л при 75гр мне хватит впритык?Honda писал(а):Объем расширительного бака также зависит от расчетной температуры теплоносителя и от процентного содержания антифриза в теплоносителе. При расчетной температуре теплоносителя 90-70 гр. C объем расширительного бака должен быть не менее 12% от объема теплоносителя в системе.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Помогите с диаметром труб.
Всем спасибо за помощь, не забывайте пожалуйста тему.
Скоро дорисую новую схему, покритикуйте!
Re: Помогите с диаметром труб.
Всем привет! Накидал новую схему. От попутки решил отказаться, так как выходит дороговато и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке. Вернулся к тупиковой разводке.
Вопросы. Хватит ли 32 трубы для подключения БКН? Диаметр труб рассчитывал по таблице мощности радиаторов, чтобы скорость теплоносителя была в пределах 0.3-0.6. Так как теплоноситель антифриз, стоит ли увеличить диаметр? Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут? Жду любых коментариев. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Упс...| не 16 ,а 20 труба на схеме
Вопросы. Хватит ли 32 трубы для подключения БКН? Диаметр труб рассчитывал по таблице мощности радиаторов, чтобы скорость теплоносителя была в пределах 0.3-0.6. Так как теплоноситель антифриз, стоит ли увеличить диаметр? Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут? Жду любых коментариев. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Упс...| не 16 ,а 20 труба на схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Краны только перекрывают. Регулировать ими вредно для них самих.Павел Ф писал(а):Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут?
Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.Павел Ф писал(а):и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке.
Re:
На сколько я понял, радиаторы с нижней подводкой идут уже с регулировочной арматурой в комплекте и регулировать все равно придётся и они дороже. В моём понимании идеальный Тихельман это грамотно сделанный гидрорасчёт и ни каких регулировочных кранов. А так выходит дорого, толстая основная труба и везде регулировочная арматура. Ну каждому своё, по моим прикидкам с хорошей ППР трубой удорожание по сравнению с тупиковой существенно. Если чего не так понял то поправьте пожалуйста.cineman писал(а): Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.
Re:
Полностью согласен, но в основном наблюдаю вместо регулировочных, обычные краны. Наверно для удешевления.Honda писал(а):Регулировочную арматуру нa радиаторы ставят независимо от того, какая схема разводки труб - для регулировки температуры воздуха в помещениях, а также - для перекрытия радиаторов.
Кто нибудь про схему чтоль выскажитесь...рабочая хоть? БКН скорее всего перенесу к котлу.
Re:
Через подпол , трубу пущу между лаг в утеплителе. Хотел избежать опускания труб ниже отапливаемого помещения, но походу придётся.cineman писал(а):На пути труб дверь должна быть наверное. Как обходить будете?Павел Ф писал(а):про схему чтоль выскажитесь.
Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.Павел Ф писал(а):Через подпол
Re:
Точно, совсем забыл про воздух...спасибо большое, подумаю как лучше провести трассу. А если не получится сделать так как вы написали, можно ли поставить авто или ручные воздухоотводчики около опусков и где их разместить? Краны да, обязательно учту.cineman писал(а):Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.Павел Ф писал(а):Через подпол
Про диаметр труб ни чего не скажите? По табличке считал
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Таблица для ППР труб для температуры 75/65/20
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re:
Табниц на меньшую температуру не нашёл. И в хороших ППР трубах в тех характеристиках указана температура 95 С°, хотя я думаю при такой температуре они сезона 3 проживут, ну это только мои домыслы.VikT писал(а):Помню еще старые технички Экопластика с указанием максимальной температуры в 70 град.Павел Ф писал(а):ППР труб для температуры 75/65/20
Наверное, полипропилен с тех времен поменялся....
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Вот
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Постоянная 70, ни чего не поменялось
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.