Помогите "вживить" 2-й этаж

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
gazovik23
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 07:49
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение gazovik23 »

Если нет возможности делать двухтрубку на втором этаже, то последняя (комбинированая) схема вполне имеет право на жизнь. Главное не забыть о балансировочных кранах на ветках и обязательно на каждом радиаторе. Помимо этого советую байпасы под радиаторами уменьшить на один размер.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

gazovik23 писал(а): байпасы под радиаторами уменьшить на один размер.
Пройдено.Толку нет,только тормозится поток.Эффекта больше от скорости потока,подберет он правильную *передачу*.
До кучи:силовая дрель.В хозяйстве нужнее чем обычная.Раствор мешать зашибись.
Еще думается дыровки под 40ку нужноне меньше 60мм.Усадка,так сказать сруба,потом стамеской расширять не кошерно.
Ни разу не проектировщик.60секций бимета это 12 литров воды! Плюс три литра в новых трубах.Нет никакой преграды прогреть 15 литров воды.На втором этаже!С насосом!Внизу в одной секце литров пять.
Про присутствие отсутствия эл-ва.Это ТАК БЫ работал простой котел.Без родословной,но приносящий пользу.
И что-то диаметр МП в 40 мм осознается с трудом.там не сталь? Глянуть бы глазом на обвязку чуда.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

golgofa
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 00:59
Репутация: 0

Сообщение golgofa »

Code писал(а):Как говорит Лариса Гузеева, "проходите, мы Вас в любом случае поддержим"
Смешно :) :) :)

Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
касимов писал(а): дыровки под 40ку нужноне меньше 60мм
Спиральные сверла можно найти максимум 45мм. И то только в одном месте в Москве.
И нет сейчас в наличии.
Так что остаются только перья.
Как то нужно круглое бревно плоским делать :)
касимов писал(а):Глянуть бы глазом на обвязку чуда
Завтра попробую сфоткать :)

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

golgofaЕсть есче вариант.Под простую дрель.работаю не один год.Счас выложу.

Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Прихотится делать три лыски на хвостовике.чтобы не прокручивалось в дрели.Ну и стружки ведра два настругается. :mujik:

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Самое частое в использовании 54 мм.Повторно затачивается и в процессе подправить надфилем без проблем.Возможность работать как фрезой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

golgofa
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 00:59
Репутация: 0

Сообщение golgofa »

касимов писал(а):Под простую дрель
Первое самоделка судя по всему.
А второе Форстнера. Как раз их смотрю в яндексе.
Надо таким попробовать. Должно быть устойчивее пера.
Спасибо.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Запиливаться под углом удобнее биметаллической коронкой с длинным центрующим сверлом. Пропиленное коронкой нужно выбить стамеской и далее сверлить спиральным сверлом. Перо склонно к уходу в сторону, и перовые отверстия для жесткой трубы потеряны. Мощная низкооборотная дрель по ссылке тов. Касимова производится под кучей брендов. Легче купить её как Интерскол. Легче в плане сервисной поддержки. Но у интерскольной версии хуже организована клавиша включения.
Отверстие для пары труб можно сделать цепной пилой, загоняя полотно пилы в дерево. При некотором навыке это получается достаточно аккуратно. Мешать может пакля, что будет наматываться на цепь. Приходилось даже вертикальные пазы в бревне резать для вентиляционных каналов 204х60. Удивительно, но карбюратор цепной пилы Штиль может работать при любом положении этой пилы. А пилить пришлось вертикально вниз.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Code писал(а):"проходите, мы Вас в любом случае поддержим"
Потому что, в любом случае, нам абсолютно по.... с кем выйдете(что выйдет).
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

golgofa
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 00:59
Репутация: 0

Сообщение golgofa »

cineman писал(а):далее сверлить спиральным сверлом
Проблема со спиральными сверлами -
golgofa писал(а):Спиральные сверла можно найти максимум 45мм. И то только в одном месте в Москве.
И нет сейчас в наличии.
Так что остаются только перья.
Подготовлю, как Вы сказали, с помощью коронки, а дальше 45-50-м Форстнером попробую пойти, если не улыбнется удача и не смогу купить 45-ю спираль.

Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
cineman писал(а):Отверстие для пары труб можно сделать цепной пилой, загоняя полотно пилы в дерево.
Купил тут по случаю Реноватор, но пока не пользовался. Может он подойдет, чтобы
площадку сделать. Уж точно лучше, чем бензопилой должно быть...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

golgofa писал(а):не смогу купить 45-ю спираль.
Вы не можете нормальные трубы использовать, живя в Москве. Вот в чем Ваша проблема. На этот 2-й этаж хватило бы тихельмана, выполненного 20-й металлопластиковой трубой. И всё это безобразие можно было бы закрыть аккуратным плинтусом. Правда плинтус к бревну сложно прибить. Бревно - круглое очень.

Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
В полу нужно прокладывать трубы, в полу.И подключать их к нормальным панельным радиаторам, а не к чугуну с большой вредной теплоёмкостью. Пример можно здесь найти: http://shelf93.ru/gallery/masha-gallery.html" onclick="window.open(this.href);return false;

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

cineman писал(а):.И подключать их к нормальным панельным радиаторам
Точно. А ленинградка(раз уж нарисована),как хорошо с ними дружит!Не реклама ленинградки.но из любой КАКИ можно сделать МНАКУ. ;~)

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

касимов писал(а):Не реклама ленинградки.но из любой КАКИ можно сделать МНАКУ.
Уточните, КАКА - это ленинградка? Её нужно обязательно сделать? Кому то очень нужна горячая обратка?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

cineman писал(а): КАКА - это ленинградка?
Ну,как бы. :ivn:
В плане обязательности и не знаю что сказать.Но делать иногда приходится.Скажем супербюджетный вариант:Гостиница :D .носле первого и второго этажа,в цоколе на обратке.Там и так от кухни хватает жару вот и приютились несколько батарей только с кранами.без регулировки.Грели штукатурку (малым накалом),теперь будут жить под разделочными кухонными столами.

golgofa
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 00:59
Репутация: 0

Сообщение golgofa »

У Ленинградки обратка горячая. Правильно?
Тогда зачем на последней схеме запараллелили и
горячая обратка идет в ОБРАТКУ двухтрубки?
Почему нельзя было обратку Ленинградки пустить на вход
двухтрубки?
Только для возможности регулировки контуров по отдельности?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

golgofa писал(а):У Ленинградки обратка горячая. Правильно?
Тогда зачем на последней схеме запараллелили и
горячая обратка идет в ОБРАТКУ двухтрубки?
Почему нельзя было обратку Ленинградки пустить на вход
двухтрубки?
Только для возможности регулировки контуров по отдельности?
Наверно я быстроутомляемый, но я - устал.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

golgofa писал(а):
Непрочитанное сообщение golgofa » 17 минут назад
У Ленинградки обратка горячая. Правильно?
Но она не *подача*. А если предположить.что обратка двухтрубки идет в обратку второго этажа?
cineman писал(а): но я - устал.
Еще про присутствие балансировных кранов не говорили. :wink:

golgofa
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 00:59
Репутация: 0

Сообщение golgofa »

cineman писал(а): но я - устал
Это был вопрос не применительно к тому, что я буду делать - там все решено,
а для ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ, чтобы понимать суть происходящих процессов.
Может это и наглость, но мне проще и понятней, когда расскажут Специалисты
простым и понятным языком, чем проштудировать кучу литературы в одиночку
да еще с не понятными терминами.
Спасибо.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

golgofa писал(а): суть происходящих процессов.
На каждую ветку,на каждое крыло,должна быть своя подача.Ее регульнуют по температуре. Что выходит с обратки (если не углублятся в расчеты) не так важно.Можно *дожать* ее и подключить еще охапку батарей.Для солидности, но тепла от них не будет.

golgofa
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 00:59
Репутация: 0

Сообщение golgofa »

Все понятно. Спасибо.

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»