Дополнительный насос???
Система отопления теплые полы первый этаж 450 метров 20 трубы второй этаж 440 метров 16 трубы.
Котел настенник бакси 28 кВт греет ТП и бойлер косвенник. Когда работал пол только первого этажа было все ок. включили второй этаж насоса стало не хватать. в какое место в системе лучше поставить второй насос. Можно ли обойтись без гидрострелки?
Котел настенник бакси 28 кВт греет ТП и бойлер косвенник. Когда работал пол только первого этажа было все ок. включили второй этаж насоса стало не хватать. в какое место в системе лучше поставить второй насос. Можно ли обойтись без гидрострелки?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Дополнительный насос???
видел ставили насос в шкафу с гребенкой, перед самой гребенкой на подаче. а по электрике как хотите его подключать? просто в розетку? тогда не будет работать приоритет гвс. либо будете включать параллельно котловому насосу? какой насос стоит сейчас?Jino писал(а):Система отопления теплые полы первый этаж 450 метров 20 трубы второй этаж 440 метров 16 трубы.
Котел настенник бакси 28 кВт греет ТП и бойлер косвенник. Когда работал пол только первого этажа было все ок. включили второй этаж насоса стало не хватать. в какое место в системе лучше поставить второй насос. Можно ли обойтись без гидрострелки?
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Дополнительный насос???
упрощенно вот такая схема.
Коллектора watts, труба 32 ппр.
Коллектора watts, труба 32 ппр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Дополнительный насос???
Можно,узнать, почему на первый -20, на второй-16.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
какой насос то? ну буковки там... циферки )Jino писал(а):Сейчас стоит насос который в котле, приоритет ГВС реализован через встроенный трехходовик, на него поставлен родной привод бакси.
Во всем виноваты проектировщики
Первый на 20 потому что там не стяжка, а бетон залит 10 см толщиной (фундамент плита с теплым полом, для большей теплоотдачи решили сделать 20 трубой) а второй этаж 16 металопласт и обычная стяжка.
Насос в котле 15/6
Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
2) более дорогой вариант поставить гидрострелку после котла, и насос на ТП который может работать постоянно.
Насос в котле 15/6
Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
2) более дорогой вариант поставить гидрострелку после котла, и насос на ТП который может работать постоянно.
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
Re:
управление питанием насоса проще всего осуществить с помощью термостата в бойлере.Jino писал(а): вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
[quote="Jino"]
Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
подключите его параллельно котловому насосу
Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
подключите его параллельно котловому насосу
Во всем виноваты проектировщики
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вообще о каком котле Бакси тут говориться, какая модель? Если о настеннике , то по ходу не правильно подключен бойлер. Предполагаю, что это Луна, у него внутри есть трёхходовой, ставите сервомотор и подключаете бойлер на выходы ГВС и котёл сам будет работать по приоритету, чего мудрить.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Я бы поставил доп. насос на коллектор второго этажа,после трехходового с термостатическим вентилем,правдо есть момент если котёл долгое время будет работатьна бойлер ,то термовентиль полностью откроется и весь расход пойдёт через котёл и буде давить в закрытый трехходовой,можно ещё поставить перепускной клапан,чтобы обеспечить постоянный расход в котуре теплого пола второга этажа.
Бойлер именно так и подключенRUZALIN писал(а):Вообще о каком котле Бакси тут говориться, какая модель? Если о настеннике , то по ходу не правильно подключен бойлер. Предполагаю, что это Луна, у него внутри есть трёхходовой, ставите сервомотор и подключаете бойлер на выходы ГВС и котёл сам будет работать по приоритету, чего мудрить.
Я правильно понял вы хотите трехходовой только на второй этаж? зачем?АРТЁМ. писал(а):Я бы поставил доп. насос на коллектор второго этажа,после трехходового с термостатическим вентилем,правдо есть момент если котёл долгое время будет работатьна бойлер ,то термовентиль полностью откроется и весь расход пойдёт через котёл и буде давить в закрытый трехходовой,можно ещё поставить перепускной клапан,чтобы обеспечить постоянный расход в котуре теплого пола второга этажа.
балансировал расходомерами чтобы в каждом контуре было хотя бы по литру в минуту, проихожу через какое то время несколько контуров холодные и так несколько раз.Code писал(а):Как вообще определили, что стало не хватать насоса?
В условиях, когда отсутствует балансировка по этажам, делать подобный вывод рано.