Дополнительный насос???

Сообщение Jino »

Система отопления теплые полы первый этаж 450 метров 20 трубы второй этаж 440 метров 16 трубы.
Котел настенник бакси 28 кВт греет ТП и бойлер косвенник. Когда работал пол только первого этажа было все ок. включили второй этаж насоса стало не хватать. в какое место в системе лучше поставить второй насос. Можно ли обойтись без гидрострелки?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Вы же не первый год на форуме, рисуйте схему как всё есть сейчас и по нему ведите обсуждение.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Помнится я предлагал ему свои услуги. Получил отказ.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Дополнительный насос???

Сообщение ARGUS »

Jino писал(а):Система отопления теплые полы первый этаж 450 метров 20 трубы второй этаж 440 метров 16 трубы.
Котел настенник бакси 28 кВт греет ТП и бойлер косвенник. Когда работал пол только первого этажа было все ок. включили второй этаж насоса стало не хватать. в какое место в системе лучше поставить второй насос. Можно ли обойтись без гидрострелки?
видел ставили насос в шкафу с гребенкой, перед самой гребенкой на подаче. а по электрике как хотите его подключать? просто в розетку? тогда не будет работать приоритет гвс. либо будете включать параллельно котловому насосу? какой насос стоит сейчас?
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

Сейчас стоит насос который в котле, приоритет ГВС реализован через встроенный трехходовик, на него поставлен родной привод бакси.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

[*ЦЕНЗУРА*] какаято.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Re: Дополнительный насос???

Сообщение Jino »

упрощенно вот такая схема.
Коллектора watts, труба 32 ппр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я и говорю... какаято. хотя при работе только на полы может и будет сносно работать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Дополнительный насос???

Сообщение scuba72 »

Можно,узнать, почему на первый -20, на второй-16.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Jino писал(а):Сейчас стоит насос который в котле, приоритет ГВС реализован через встроенный трехходовик, на него поставлен родной привод бакси.
какой насос то? ну буковки там... циферки )
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

Первый на 20 потому что там не стяжка, а бетон залит 10 см толщиной (фундамент плита с теплым полом, для большей теплоотдачи решили сделать 20 трубой) а второй этаж 16 металопласт и обычная стяжка.

Насос в котле 15/6

Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?

2) более дорогой вариант поставить гидрострелку после котла, и насос на ТП который может работать постоянно.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Re:

Сообщение xpurp »

Jino писал(а): вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
управление питанием насоса проще всего осуществить с помощью термостата в бойлере.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Jino писал(а):как его подключить
Вместе с насосом котла.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

[quote="Jino"]
Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?
подключите его параллельно котловому насосу
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Вообще о каком котле Бакси тут говориться, какая модель? Если о настеннике , то по ходу не правильно подключен бойлер. Предполагаю, что это Луна, у него внутри есть трёхходовой, ставите сервомотор и подключаете бойлер на выходы ГВС и котёл сам будет работать по приоритету, чего мудрить.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Я бы поставил доп. насос на коллектор второго этажа,после трехходового с термостатическим вентилем,правдо есть момент если котёл долгое время будет работатьна бойлер ,то термовентиль полностью откроется и весь расход пойдёт через котёл и буде давить в закрытый трехходовой,можно ещё поставить перепускной клапан,чтобы обеспечить постоянный расход в котуре теплого пола второга этажа.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Jino
Как вообще определили, что стало не хватать насоса?
В условиях, когда отсутствует балансировка по этажам, делать подобный вывод рано.

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

RUZALIN писал(а):Вообще о каком котле Бакси тут говориться, какая модель? Если о настеннике , то по ходу не правильно подключен бойлер. Предполагаю, что это Луна, у него внутри есть трёхходовой, ставите сервомотор и подключаете бойлер на выходы ГВС и котёл сам будет работать по приоритету, чего мудрить.
Бойлер именно так и подключен

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

АРТЁМ. писал(а):Я бы поставил доп. насос на коллектор второго этажа,после трехходового с термостатическим вентилем,правдо есть момент если котёл долгое время будет работатьна бойлер ,то термовентиль полностью откроется и весь расход пойдёт через котёл и буде давить в закрытый трехходовой,можно ещё поставить перепускной клапан,чтобы обеспечить постоянный расход в котуре теплого пола второга этажа.
Я правильно понял вы хотите трехходовой только на второй этаж? зачем?

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

Code писал(а):Как вообще определили, что стало не хватать насоса?
В условиях, когда отсутствует балансировка по этажам, делать подобный вывод рано.
балансировал расходомерами чтобы в каждом контуре было хотя бы по литру в минуту, проихожу через какое то время несколько контуров холодные и так несколько раз.