Прошу совета по схеме отопления 2-этажного дома

Сообщение Kardanov2006 »

Добрый день!
Нашел форум и решил попросить совета знающих людей, которые смогут потратить время на просмотр моей схемы. Нарисовал в Word, потому что специальными знаниями не обладаю, а схему создал на работе в обед на день, почитав несколько скачанных накануне книжек. Заранее спасибо :)
Вводная:
1. Дом куплен. 8х8 м., брус, утеплен минватой (50 мм), обшит виниловым сайдингом. Площадь 111 м.кв., гараж с бойлерной – 40 м.кв. высотой 3-3,5 м. Стоит 2-х трубная система на «чернухе», объем антифриза около 100 литров. По отоплению стал ;
2. Полы заделаны, в них прокладывать трубы уже трудно, дорого и жалко. Теплого пола нет и не будет, горячее водоснабжение независимо;
3. Котлы подсоединены последовательно (1-й – печка, 2-й – электрический), насос стоит один общий на «обратке» UniPump с напором 8 метров;
4. Основные трубы (40 мм, подача из котла) проложены по периметру 1-го этажа (как на рисунке 1-го этажа). Теплоноситель подается на 2-й этаж из общих труб 40 мм путем врезок индивидуальных (на каждый радиатор отдельно) трубами меньшего (25 мм) диаметра. Отвод к радиатору в гараже выполнен также врезкой трубы меньшего (16 мм) диаметра.
Что не устраивает:
1. Отопление проложено прежним владельцем до оседания дома, поэтому сейчас радиаторы 2-го этажа придавлены подоконниками и перекошены;
2. Магистральные трубы проложены параллельно полу, поэтому крадут лишком много места – более 10 см от стен;
3. Радиаторы отсутствуют на веранде, балконе, лестничном пролете (стена холодная), бойлерной (там реально холодно, когда не топится печь);
4. На радиаторах длиной большое 2-х высот (12, 16 секций) подключение не диагональное, скапливается воздух;
5. На насосе нет байпаса, поэтому при отключении электроснабжения были случаи закипания антифриза, если топилась печь (расширительный бак присутствует в «обратке» перед насосом);
6. Котлы установлены последовательно, т.е. ремонт теплоисточников по отдельности невозможен;
7. Нет группы безопасности, на ряде радиаторов отсутствуют «американки», шаровые краны.
Что сделано за лето:
1. Заменен электрокотел с 6кВт на 10кВт с термодатчиками (температуры воздуха и теплоносителя);
2. В радиаторы 2-го этажа установлены краны Маевского и автоматические клапаны удаления воздуха;
3. На радиаторы установлены дополнительные секции исходя из площади помещений и поправок на материал стен, окна, климат;
4. Утеплены минватой пол 1-го этажа, перекрытие 2-го этажа;
5. Но. Потребление дома не рассчитывал, т.к. об этом не знал. 10кВт котла хватает на всю отапливаемую площадь.
Вопросы:
1. Нужна ли «гидрострелка» или достаточно коллектора на 3 контура? Или можно коллектор на меньшее количество контуров, или вообще без коллектора? Или без «гидрострелки», но с 3-х ходовым краном, настроенным на температуру подачи печки?
2. Котлы лучше подсоединить параллельно или оставить последовательно?
3. Нужны ли насосы на стояках от коллектора отопления или можно обойтись одним мощным в общей «обратке», или двумя одинаковыми на «обратку» каждого котла? Нужны ли на насосах байпасы (на коллекторных и/или которые будут/будет стоять на «обратке» котлов)? Имеет ли смысл ставить на байпасы/байпас нормально открытые электрические шаровые краны?
4. Надо ли рассчитывать мощность насосов (в случае установки на коллекторе и котлах или установки только на котлах, или одного общего) и есть ли методика расчетов? Или можно действовать по правилу: производительность насосов на котлах должна быть примерно равна или превышать общую производительность насосов на коллекторе? Или надо еще считать напор? Котлы стоят в подвале (ниже уровня пола 1-го этажа на 2 метра);
5. Нужны ли обратные клапаны после насосов?
6. Нужен ли коллектор на 2-м этаже или можно обойтись тройниками/отводами?
7. Верно ли решение исполнить отвод на веранду разветвлением на трубы меньшего диаметра?
8. Верно ли, что трубы предполагаю использовать полипропиленовые, предпочтительно, фольгированный или армированный стекловолокном, т.к. «чернуху» сам сварить не смогу и дорого, медь – дорого (предварительно вроде требуется не менее 150 метров трубы только от отопительного коллектора до радиаторов);
9. Правильно ли выбрал диаметры труб (2 варианта через косую черту): от котла до отопительного коллектора 40/32 мм, магистрали от отопительного коллектора – 32/25 мм, отводы в радиаторы – (25 мм), байпасы к ним –16 мм.
10. Имеет ли смысл делать нижнее подключение радиаторов (с термоголовкой) или это дорого?
11. Или вообще проще другую схему использовать, или как-нибудь доварить в существующую систему трубы и группу безопасности, приняв во внимание, что «лучшее – враг хорошего»?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Есть возможность с котла в печи поднять стояк подачи на 2й этаж? Байпасы вред в вашей СО.

Kardanov2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 16:42
Репутация: 0

Сообщение Kardanov2006 »

касимов писал(а):ность с котла в печи поднять стоя
Добрый день! Спасибо за ответ! Да, такая возможность есть.
А байпасы вредны на радиаторы или на насос?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Kardanov2006 писал(а):байпасы вредны
В смысле-не нужны.Насос?Не помешает,но при такой высоте подачи 3 этажа,система должна работать влегкую и самотеком.Только переделать придется.

Kardanov2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 16:42
Репутация: 0

Сообщение Kardanov2006 »

касимов писал(а):Только переделать придется
Сегодня переделал. Если вот так, то более или менее правильно? На стояки и отводы можно везде пустить 25мм трубу? И на мансарду предусмотреть как лучше?
Насос можно и один тогда оставить, если у него напор 8м?
Гидрострелку, наверное, не надо - котлы оба из стали, а газ - дело весьма отдаленного будущего :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Kardanov2006 писал(а):как-нибудь доварить в существующую систему трубы и группу безопасности, приняв во внимание, что «лучшее – враг хорошего»?
Эх, хорошо сказано. Зачем ломать и переделывать, внося новые проблемы ?
Все вопросы решаются локально.
Ну разве что 10 см от стены мешают жить. Зато есть где носки сушить ;)

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Kardanov2006Если уж переделка.Батареи подсоединить по диагонали/все/,на верх только подачу,обратка начнется от первых батарей и опустится вниз после последних.Первый этаж также.Первый насос поможет гаражу и подвалу,Верх и первый будут свободно топиться сами/насос для быстроты прогрева.Почему спросил про подачу вверх от котла.Если бы сам делал,то от него до верха трубу сталь не меньше 1,1/2 ,на чердак/по возможности/ РБ ,это и будет защита от закипания.Сейчас где РБ?

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Предлагаю на каждом этаже выполнить закольцовку. в итоге получится закольцоанная двухтрубная система. не требующая балансировки http://www.gaz-project.spb.ru/index/raz ... uhtrubnaya" onclick="window.open(this.href);return false; здесь можно об этой схеме посмотреть. Интересное решение
Последний раз редактировалось igor1307 10 янв 2013, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Обратные клапаны нужны, не обязательно сразу после насосов, но нужно избежать циркуляции по контуру через не работающий котел
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

насосы считать можно, но если сложно, то можно методом проб и ошибок :D
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

термоголовка в автономных системах вещь очень полезная, быстро окупается
Мужик сказал - мужик сделал!

Ответить