Нужна помощь по 3-х ходовому клапану

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чейто непойму я. все самопальное чтоль?
можно фото увидеть?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

oleg.dmitrievic писал(а):чейто непойму я. все самопальное чтоль?
можно фото увидеть?
Фото врятли... стрелка немецкая Weishaupt, а трубы и коллекторы вареные конешно. но дело в том что, думаю расход большого насоса больше чем возможный расход стрелки... сегодня попрошу тип насоса пусть мне скажут...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну или так. только наверное не расход стрелки, а возможность прохода через трубу до стрелки.
в этом случае через трубу от насоса до гребенки пройдет столько сколько пройдет на максимуме, а вот дальше к этому расходу попытается добавится расход от других насосов, а расти расходу будет некуда, выходная труба если такаяже, то она больше пропустить несможет. вот и прижимает он другие насосы. думаю как то так выходит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Короче большой насос вот такой UPS 32-120F (3x400)... еще и на третьей скорости шпарит...

Если на контур бойлера и гаража, где стоят UPS25-40 и UPS25-60 соответсвенно, поставить вместо этих насосов UPS 25-80 (на каждый) как думаете, проблема решится?
Последний раз редактировалось Kokoshino 28 дек 2012, 10:14, всего редактировалось 2 раза.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а если скорость понизить его не хватить чтоль?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

oleg.dmitrievic писал(а):а если скорость понизить его не хватить чтоль?
Ну скорость понизить, или балансиром поджать - тогда в доме третий этаж не продавливает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

может проблема не в насосе, а в третьем этаже? сколько там дом квадратов?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

oleg.dmitrievic писал(а):может проблема не в насосе, а в третьем этаже? сколько там дом квадратов?
Может, но туда меня не пускают как то... метраж... думаю больше 1000...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

думаю тогда стоит поставить вторую гидрострелку на эти котлы, и запитать этот насос через нее. другого варианта нет если так.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

oleg.dmitrievic писал(а):думаю тогда стоит поставить вторую гидрострелку на эти котлы, и запитать этот насос через нее. другого варианта нет если так.
А если поставить насос UPS 25-120, у них напор тогда будет одинаковый и никто никого не передавит...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вместо 32го?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

oleg.dmitrievic писал(а):вместо 32го?
вместо 25-40 и 25-60

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

в этом случае не передавит, но там другая [*ЦЕНЗУРА*] может появится. во первых сликом мноо будет лезть туда куда не надо. во вторых. 120+120+120... немного? мне кажется трубы от гидрострелки до гребенки непоймут :) непорвет, но они походу слишком малы для такого. и отопление дома опять таки начнет голодать. но как компромис думаю можно поставить, хотябы чтоб до весны дожить.
наилучший вариант думаю всетаки к котлам этот контур воткнуть, через стрелку. так диаметров уже хватит
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

oleg.dmitrievic писал(а):во первых сликом мноо будет лезть туда куда не надо
РАсходная часть останется тойже, по ГВС пусть давит сколько хочет, по отоплению гаража, придавим балансир, если сильно много будет, а на будущий год планируем поставить смесителя, тогда будет нормально.
oleg.dmitrievic писал(а):120+120+120... немного?
они же не последовательно стоят
oleg.dmitrievic писал(а):мне кажется трубы от гидрострелки до гребенки непоймут непорвет, но они походу слишком малы для такого. и отопление дома опять таки начнет голодать
Дом голодать не будет, баланси сейчас стоит на 3-ке, еще есть куда открываться. а вот ГВС и гараж - голодают это факт.
Еще одна стрелка... это уже слишком.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Kokoshino, а если всё-таки поставить обратные клапана?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

Mij-gan писал(а):Kokoshino, а если всё-таки поставить обратные клапана?
Что это даст? ну закроется клапан, ну обратного потока не будет, но и на прямую насос не продавит, контура работать все равно не будут

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

они же не последовательно стоят
в том то и дело что параллельно, соответственно расход который они желают продавить будет складываться. не напор воды (давление) а расход (объем) и вот этот объем врятли смогет влезть в 6 метров той трубы до гидрострелки. ему будет тупо проще полезть в обратку других контуров.

обратные клапана не помогут. ты уже ответил почему. их просто не откроет при работе домового насоса.
если не хош стрелку, то можно через смесителя все это собрать, тогда гараж будет голодать только при полном открытиии смесителя. а этого можно и не делать. думаю можно еще айпас врезать регулируемый на насосе дома. он тогда будет через него часть жидкости пропускать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»