недостатки схемы

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
vniklon
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:23
Репутация: 0

недостатки схемы

Сообщение vniklon »

подскажите недостатки двухтрубной схемы когда первый радиатор первый по подаче ,но последний по обратке и наоборот последний по подаче первый по обратке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Это самая идеальная схема двухтрубки, схема Тихельмана.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: недостатки схемы

Сообщение ARGUS »

vniklon писал(а):подскажите недостатки двухтрубной схемы когда первый радиатор первый по подаче ,но последний по обратке и наоборот последний по подаче первый по обратке.
самый существенный недостаток - магистральную трубу нужно класть одного диаметра, необходимого для всего контура. т.е. если начали 32 трубой, она пойдет по всему периметру. если материал медь - будет большой перерасход по материалам.
эту систему хорошо использовать на дешевом материале (металлопластик)
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

ARGUS писал(а):самый существенный недостаток - магистральную трубу нужно класть одного диаметра
Не правильно. Кто проектировал гидравлику двухтрубки по Тихельману это знает. Это как дерево с подводами сока к каждому лепестку. Но часто, нет смысла прыгать с размера на размер, например когда делают пропиленом. Но когда проектируешь на меди, тогда есть смысл и поиграть с диаметрами.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

гдеж вы были когда я это в другой теме отставивал?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»