Центральное отопление частного дома

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Lexxmark
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 19:49
Репутация: 0

Центральное отопление частного дома

Сообщение Lexxmark »

Добрый вечер.
Просьба помочь с советом по отоплению. Прошедшим летом я заменил систему отопления в частном доме. Отопление централизованное. К дому подходят две трубы: прямая и обратная. До этого в доме были установлены стальные трубы и чугунные радиаторы. После замены на попипропиленовые трубы и биметаллические радиаторы система перестала работать. Радиаторы прогреваются только в одной комнате (только верхние части радиаторов). Во вложении я прикрепил схему отопления и фото схемы присоединения батарей.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Lexxmark писал(а):До этого в доме были установлены стальные трубы и чугунные радиаторы
Старая система была с такой же схемой, только у радиаторов не было таких клапанов, как на фотографии ?

Или была однотрубная?
Lexxmark писал(а):К дому подходят две трубы: прямая и обратная
Обратная - тёплая ?
Изображение

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

1.Недостаточная циркуляция (надо увеличить).
2.Нужна балансировка обратных вентилей.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

отбалансируйте систему. Если не поможет, то проверить циркуляцию теплоносителя. Возможно решение с помощью гидрострелки и насоса. Виноват у Вас полипропилен, точнее человек, который Вам расчет по материалам делал и монтаж осуществлял, шибко не грамотный был, раз такое начудил. Вы очень сильно заузили внутренний диаметр труб. Пробуйте балансировку, может поможет, хотя скорее всего нет.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

molotoboec писал(а):гидрострелки и насоса. Виноват у Вас полипропилен, точнее человек, который Вам расчет по материалам делал и монтаж осуществлял, шибко не грамотный был, раз такое начудил.
Ну ладно-ладно сразу то на монтажника наезжать-может и не очень сильно заузил диаметр(его ж там никто не считал,расход)))))))))) :mrgreen: :mrgreen:
А вот то что не отбалансировал-печально,теперь там гоняет через ближайшие 3 радиатора) :mrgreen:
И вообще -почему пропиленом то, у ц.о. график спокойно может дойти до 95 градусов???

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

slava7903 писал(а):А вот то что не отбалансировал-печально,теперь там гоняет через ближайшие 3 радиатора) :mrgreen:
Выделено мной:
Lexxmark писал(а):Радиаторы прогреваются только в одной комнате (только верхние части радиаторов)
Куда уж тут балансировать-то ? :bawling:
Изображение

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Если переделывать - то желательно на попутную двухтрубку. И по диаметрам соблюдите хотя бы условный проход.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Lexxmark писал(а):К дому подходят две трубы
Откуда они идут?
Может быть, где-то стоит дроссельная диафрагма ("шайба") ?
Изображение

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

tiptop писал(а):Может быть, где-то стоит дроссельная диафрагма ("шайба") ?
как вариант при монтаже перегрели трубу, и когда впиндюривали в фитинг диаметр заузился.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Да я просто подумал, что в теплосети располагаемый напор может на порядок превышать величину перепада, необходимого для этой системы отопления...
Изображение

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

водолейЕкб писал(а):
tiptop писал(а):Может быть, где-то стоит дроссельная диафрагма ("шайба") ?
как вариант при монтаже перегрели трубу, и когда впиндюривали в фитинг диаметр заузился.
Вот это вполне вероятно,так как получается-циркуляции нет вообще)))естественно греется )) :mrgreen:

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Обратка по температуре гораздо холоднее прямой. То есть прямая труба у раздачи теплая (все таки полипропилен), а обратка прохладная. Проверил давление в системе у раздачи - 4 атм. и в прямой и в обратке (может в обратке чуть-чуть меньше). Ведь раньше вода везде была горячая, почему сейчас в обратке прохладная? Циркуляции почти нет? Как усилить?
Обратка холодная потому как циркуляции никакой нет. если схема не правильнаю никак вы ее не усилите.
но в качестве бюджетного эксперимента врежте дешёвый насосик в обратку.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Lexxmark
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 19:49
Репутация: 0

Re: Центральное отопление частного дома

Сообщение Lexxmark »

То есть по диаметрам труб всё должно работать? Надо искать заужение?

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Видимо заужение,видимо давление на подаче не айс и диаметры тоже на размер меньше(ну это считать нужно).

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Если есть на входе перепад давлений, то сто процентов перед врезкой в систему проверить запорную арматуру и качество пайки, запаяли монтажники вам подачу или обратку. Все симтомы изобильного дросселирования.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

yastreb писал(а):Если есть на входе перепад давлений,
Смотря какой перепад.... :mrgreen:

Lexxmark
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 19:49
Репутация: 0

Re: Центральное отопление частного дома

Сообщение Lexxmark »

Смотря какой перепад
А какой перепад должен быть? Ставил манометры у входа системы в дом - показывают 4 атм с почти незаметной разницей между прямой и обраткой. Каков примерно должен быть перепад давления?

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Перепад должен быть, для такой системы хотя бы 0,05 - 0,1 кгс/см2, это почти незаметно, чтобы его отследить, нужны манометры с очень маленькой шкалой измерения.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

yastreb писал(а):Перепад должен быть, для такой системы хотя бы 0,05 - 0,1 кгс/см2, это почти незаметно, чтобы его отследить, нужны манометры с очень маленькой шкалой измерения.
Вы уверены?

TltiSun
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2008, 02:14
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Контактная информация:

Сообщение TltiSun »

8 радиаторов на ветке-это слишком. особенно если учесть, что на второй ветке всего 2. и нагрузка не равномерная на ветках.лучше бы крайние радиаторы 10, 5 секций перевести на ту ветку где только 2 радиатора, единственное в этом случае что не очень-это что придется над дверью или под дверью проходить.зато ветки будут более-менее в равном положении.общая труба 40 пп вполне проходит.на ветки пойдет от раздачи диаметром 25 пп. дальше на левой ветке (6,5,10,5 сек) переход на 20 диаметр пп будет после 5сек, на правой ветке переход на 20 пп будет после третьего 4хсекционного радиатора. где труба пойдет у двери её надо заизолировать хотя бы полимерной изоляцией 40мм.

Ответить