![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
мне иногда не надо в доки смотреть
нужен котел, время и инструменты
я знаю логику работы котлов
к тому же она довольно проста
хотя есть нюансы по маркам и моделям
а вам вот необходимо взглянуть инструкцию
не работает то котел у вас, а не у меня
Модератор: Ayrat
Точна! Сегодня проверил.VikT писал(а): А контакты микропереключателя разомкнуты, когда нет протока, и замыкаются, когда включается насос.
А вот механически, кнопка микрика нажата, когда проток отсутствует, и отжимается при протоке.
.
Ни в одной инструкции нету такого, чтоб по Е01 лезть ковырять маностат или выключатель протока...или предельные термостаты.аристошка писал(а): а вам вот необходимо взглянуть инструкцию