Это не есть процент мощности в чистом виде, т.к. это положение воздушной заслонки, на максимуме заслонка обычно 80град, а мощность 100%tiptop писал(а): то, может быть, "процент мощности"
Котел, VITOPLEX 300 c горелками WG30N-1-C
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
На одном видео нули на втором цифра бегает. Прикрепляю сводную таблицу , правда старая. Но и сейчас мало что поменялось, сделали только избытки поравномернее. Настраивали 1 и 9 точки.Kokoshino писал(а):Посмотрел видео. Не вижу как меняется частота. Однако настораживает бодрый факел при положении 00. Какой расход газа при положении 00 и какие параметры уходящих?CNFHSQ писал(а):Здесь цифра бегает, мощность в это время меняется.
В Бегающем режиме мощность(за отрезок времени) 35% При нуле не замеряли т.к. нули редко бывают.
По просьбе экспл. первую точку временно увеличили, сделали на первой точке 50% частоту и открытие заслонки 30; Тогда общая суммарная мощность подросла проц. на 15.
При нулях цифра на частотнике тоже не меняется, на видео видно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось CNFHSQ 10 янв 2013, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Ну вот так всегда, прошу одно - дают другое. Вы наверное сейчас не сможете уже мне дать эту информацию, но я вам так скажу: горелка скорее всего настроена нерпавильно поскольку, при снижении мощности до минимума, заслонка закрывается до 0 градусов (на видео это видно, когда стрелка горит вниз - мощность снижается, когда вверх - повышается). На максимуме заслонка должна открываться на 80 градусов (на видео поднимается примерно до 60 град).
Далее...
Бегающие цифры - это есть положение воздушной заслонки (хоть запинайте). То что мощность скачет вверх и вниз - неправильные настройки регулятора мощности в витотронике (звоните Фисману).
В принципе - если параметры горения устраивают - занимайтесь только Фисманом, но думаю что на минимальной нагрузке (менее 40% отображенных в Режимной карте) СО будет гораздо выше чем 19 ррм, поскольку работает на закрытую воздушную заслонку (думаю это за пределами рабочего поля). Так что, рекомендую горелку перенастроить ПО ИНСТРУКЦИИ, ну и с Фитотроником разобраться - почему он так горелку гоняет туда-суда... Кстати, какое положение подпорной шайбы?
Далее...
Бегающие цифры - это есть положение воздушной заслонки (хоть запинайте). То что мощность скачет вверх и вниз - неправильные настройки регулятора мощности в витотронике (звоните Фисману).
В принципе - если параметры горения устраивают - занимайтесь только Фисманом, но думаю что на минимальной нагрузке (менее 40% отображенных в Режимной карте) СО будет гораздо выше чем 19 ррм, поскольку работает на закрытую воздушную заслонку (думаю это за пределами рабочего поля). Так что, рекомендую горелку перенастроить ПО ИНСТРУКЦИИ, ну и с Фитотроником разобраться - почему он так горелку гоняет туда-суда... Кстати, какое положение подпорной шайбы?
Последний раз редактировалось Kokoshino 10 янв 2013, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re: Re:
Не должно быть - это не значет что не может быть... Например на горелке вибраций быть не должно, но блин после криворуких наладчиков бывает таки...CNFHSQ писал(а):Мне повезло, увидел то чего не должно быль никогда И Вы можете посмотреть по сноске.tiptop писал(а):
"Нулей" не должно быть в любом случае...
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
Горелку настраивали именно по инструкции и несколько раз перенастраивали и проверяли. То что параметры реальные горение хорошее и нет СО руку дам на отсечение. Проверяли каждую точку и зажигание. Да это видно и по пламени. Стрелка вниз и вверх да, мощность меняется слышно и по гулу. Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек? При положении когда ноль не может горелка работать с закрытым воздухом , а это в среднем 50% нагрузки!!!!! Газоанализатор показывал отсутствие СО!!!!Kokoshino писал(а):Ну вот так всегда, прошу одно - дают другое. Кстати, какое положение подпорной шайбы?
Кто такой Фисман( может Виссман??) Горелок вейсхаупт у нас много , уже лет 15 с ними работаю. Но без модуляции. Подпорная шайба выдвинута на 15 мм. При нулевом положении не получалось. Там выше уровня моря может поэтому. Котельная далеко 500 км от нас. Но уе все по памяти помню.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Скорее всего настройки сбиты. Значит на 1 точке положение воздуха 00...CNFHSQ писал(а):Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек?
Многовато для этой мощности. Поэтому и воздушная заслонка открывается на 60 градусов всего... Думаю должно быть около 10 мм. Кстати какая высота над уровнем моря?CNFHSQ писал(а):Подпорная шайба выдвинута на 15 мм
Да, да Висман - Фисман, телефон не дам, я там не знаю кто отвечает за вас...CNFHSQ писал(а):Кто такой Фисман( может Виссман??)
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
1.Настройки при вытащенном щтекере проверены на всех точках и неоднократно. В процессе попадали в недостаток воздуха , все как обычно и пламя и газоанализатор и вонь.Kokoshino писал(а):Скорее всего настройки сбиты. Значит на 1 точке положение воздуха 00...CNFHSQ писал(а):Но как горелка могла выйти ниже параметров 0 и 1 точек?
Многовато для этой мощности. Поэтому и воздушная заслонка открывается на 60 градусов всего... Думаю должно быть около 10 мм. Кстати какая высота над уровнем моря?CNFHSQ писал(а):Подпорная шайба выдвинута на 15 мм
Да, да Висман - Фисман, телефон не дам, я там не знаю кто отвечает за вас...CNFHSQ писал(а):Кто такой Фисман( может Виссман??)
2.Подпорную пробовали в разных вариантах. Уровень города Алагир Алания 600м.
Спасибо за уделенное мне мне внимание!
Последний раз редактировалось CNFHSQ 10 янв 2013, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
С вытащенным штекером все показывает нормально, никаких нулей и качаний. Положение заслонки и частоту тоже показывает ту, что выставляем.На 1 , 9 и одной промежуточной посмотрите в сводной таблице, в нулевой точно не помню все держит и не сбивавеся уже 2 года. Пробовал 1 точку снижать мощность, получается, работает( по тип топ графику), но общая мощность падает до 25%.
Высоту взял сдесь http://www.mojgorod.ru/r_sevosetia/alagir/" onclick="window.open(this.href);return false; . Рядом г. Дзуарикау тоже высота 650м.
Но думаю это только на шайбе и отразилось.
Высоту взял сдесь http://www.mojgorod.ru/r_sevosetia/alagir/" onclick="window.open(this.href);return false; . Рядом г. Дзуарикау тоже высота 650м.
Но думаю это только на шайбе и отразилось.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Вы что, шуток не понимаете?Kokoshino писал(а):Это не есть процент мощности в чистом виде, т.к. это положение воздушной заслонки, на максимуме заслонка обычно 80град, а мощность 100%tiptop писал(а): то, может быть, "процент мощности"
Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Кроме меня, кто-нибудь ещё читает инструкции?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re: Re:
Вы хотите сказать что при режиме 10 справа отображена частота, а как же воздушная заслонка!!!tiptop писал(а):
Вы
Если серьёзно, то возможно, "нули" - это "1000 об/мин" (33,3%)?
Кроме меня, кто-нибудь ещё читает инструкции?
Похоже. Но 1000 от 2900 будет 34,5% а не 33,3
Последний раз редактировалось CNFHSQ 10 янв 2013, 20:18, всего редактировалось 9 раз.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
Да так и должна, вот только все не от горелки зависит, а от внешнего сигнала (то что приходит от Витотроника) если сигнал будет постоянно гонять гореклу вверх и вниз - она очепнь послушная и исполнительная будет делать все что ей скажут, она же не знает что это проблемы у витотроника с головой. Поэтому патологий в индикации я не вижу...CNFHSQ писал(а):Kokoshino А как должен выглядеть монитор нормально работающей мод. горелки в 10 точке? Слева10 справа цифра открытия заслонки с редкими изменениями почуть на 1-2%?
Последний раз редактировалось Kokoshino 11 янв 2013, 05:37, всего редактировалось 1 раз.