Здравствуйте, если кто сталкивался подскажите, представитель сервиса на месте сказал "не знаю".
Vaillant ecoTEC plus 24 VU OE 246/3-5 и БКН на 300л. Система проектная двухтрубная, обвязка до стрелки сталь3/4, далее металлопластик, радиаторы стальные, тёплый пол, всё новое. Давление 1,5 бар. Дом 2 этажа, 200м2. Работает два года, проблема с момента пуска. При увеличении давления проблема частичо проходит, но не в режиме ГВС. Колпачёк воздушника на котле открыт.
Ситуация 1 Отопление:
При t 40 котёл работает штатно, тихо.
Увеличивая до t 50 появляются первые посторонние шумы (бульки), одновременно начинают тихо петь насосы на стрелке.
t 60 - отчётливо слышны бульбы в котле и насосах гидрострелки.
Понижаем доt 40 - Всё постепенно замолкает.
Ситуация 2 Трёхходовик переключился на бойлер.
Температура плавно растёт, слышна граница начала бульканья переходящее на t 70-80 в шумное бурление. Соответственно пройдя по кругу змеевика и вернувшись в котёл, пузырьки воздуха завоздушивают насос, это отчётливо слышно по характерному шуму насоса.
Краснодар.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Просьба выложить сюда фотографии котельной. Тут или воздух в системе и нет путей для его автоматического спуска. Или теплообменник начал убиваться и от него, и весь шум.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Dastin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 17:00
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re: Воздух, бурление в котле.

Сообщение Dastin »

Проводил эксперемент - сервисные краны на котле подачи и обратки отопления были закрыты... Котёл работал только на бойлер, проблема осталась. Котёл был новый. Проблема с новья.

levitannn
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 23:03
Репутация: 0

Re: Воздух, бурление в котле.

Сообщение levitannn »

похожая проблема была уменя труба подогрева бойлера была сделано по паспорту бой
лера подача в верхний штуцер обработка в низ. решил проблему поменял местами. подсказал сервисник из юнкерса.

Dastin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 17:00
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re: Воздух, бурление в котле.

Сообщение Dastin »

Типа в змеевике остался воздух и он не может выйти в противоток.... думал над этим... и местами менял, и доп насосом (не циркуляционником) продавливал (врезал последовательно НИЧЕГО не помогает)
Сейчас врезал прозрачную колбу и наблюдаю за сим, заодно и воздух скапливается.
Последний раз редактировалось Dastin 30 ноя 2014, 08:30, всего редактировалось 1 раз.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

У Вас, вернее у Вашего котла проблема с циркуляцией. Забит змеевик бойлера, да и в котле теплообменник промывать нужно.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Dastin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 17:00
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re: Воздух, бурление в котле.

Сообщение Dastin »

На видео видна граница начала бурления. youtu.be/Jl4TMpezo1M