VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
Котел VUW INT 282/2-5 R3 тактует на ГВС. Ошибку не выдает. В чем может быть причина?
Re: Re:
По ТД пусковой расход воды для этой модели 1,5 л/мин. У меня котел тактует при 4,5 л/мин.xpurp писал(а):но думаю причина в недостаточном протоке.
Аквасенсор в порядке, вращается свободно, выбег нормальный.
Спецы, мысли есть еще какие-нибудь?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Слишком маленький проток у вас. Котёл даже при минимальной мощности будет перегревать проточную воду ГВСи при повышений температуры на 5 градусов от заданной будет выключать горелку, а затем опять включать, если температура будет понижена. И так по кругу. Котёл в данном случае не виноват.4min писал(а):4,5 л/мин.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
Тогда получается, если я задам температуру ГВС выше тактование должно прекратится?RUZALIN писал(а):Котёл даже при минимальной мощности будет перегревать проточную воду ГВСи при повышений температуры на 5 градусов от заданной будет выключать горелку, а затем опять включать.4min писал(а):4,5 л/мин.
То что напор слабоват согласен, но он в 3 раза выше стартового. Самое странное в другом, когда открываю вторую точку разбора горячей воды расход не увеличивается (также суммарно получается около 4,5 л/мин), а тактование прекращается.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Стартовый расход он влияет только на реагирование котла на запуск нагрева ГВС.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Само по себе тактование котла на ГВС может происходить и из-за плохой циркуляции теплоносителя через первичный теплообменник при разборе ГВс, при этом температура в первичном контуре будет повышена, а температура ГВС не будет доходить до заданного.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Тактование прекратится тогда, когда мощность потребляемая и мощность вырабатываемая сравнятся или потребляемая будет больше. Потребляемая мощность зависит от дельты температуры(Т выходная вода - Т входная вода), расхода воды.4min писал(а):Тогда получается, если я задам температуру ГВС выше тактование должно прекратится?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Само по себе тактование котла на ГВС может происходить и из-за плохой циркуляции теплоносителя через первичный теплообменник при разборе ГВс, при этом температура в первичном контуре будет повышена, а температура ГВС не будет доходить до заданного.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
Вопрос поставлю по другому: Вы считаете, что тактование котла при расходе ГВС в 3 раза превышающий стартовый расход, это нормальный эксплуатационный режим работы?RUZALIN писал(а):Стартовый расход он влияет только на реагирование котла на запуск нагрева ГВС.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Скажите, на какую температуру рукояткой выставлена температура ГВС и до какой величины она доходит, до выключения горелки?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
Ручка ГВС в среднем положении. На дисплее всегда показывается текущая температура на подающей линии в СО. Перезапуск происходит при показаниях - 55 градусов.
Как я писал ранее, если включить вторую точку ГВС тактования нет и при той же заданной температуре ГВ на дисплее показывает 67 градусов.
Если при 67 не перегревается первичный контур и нет тактования, тем более 55 градусов не причина для перезапуска по перегреву, мне так кажется.
Как я писал ранее, если включить вторую точку ГВС тактования нет и при той же заданной температуре ГВ на дисплее показывает 67 градусов.
Если при 67 не перегревается первичный контур и нет тактования, тем более 55 градусов не причина для перезапуска по перегреву, мне так кажется.
Последний раз редактировалось 4min 22 авг 2013, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Когда вы крутите ручку регулировки ГВС, то он показывает на дисплее какую температуру вы ставите на ГВС, а когда начинается разбор ГВС, то на дисплее он показывает фактическую температуру горячей воды. Вот эти данные мне надо знать, сколько вы ставите и до сколки он доходит до выключения.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
Это котел turboMAX plus, а не turboTEC plus. Инструкция по эксплуатации на сайте Вайлант в АРХИВЕ (извиняюсь не понял как ссылку вставить) atmoMAX и turboMAX plus страница 5 на русском языке. Глава "Светодиодные индикаторы" п.1. Ни какой другой температуры котел не показывает.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Извиняюсь, я действительно подумал, что мы говорим о 3 поколений. Извиняюсь. Тогда скорее всего у вас болячка котла Максовской серий: затруднён проток через вторичный теплообменник по контуру отопления. У новых Тековских котлов такого уже нет, так как установлена сетка на входе теплоносителя во вторичный теплообменник, а вот у Максовских котлов шлам попадал во вторичный теплообменник со стороны отопления и при разборе ГВС это способствовало плохой циркуляции через первичный теплообменник и котёл тактовал из-за перегрева первичного контура. При этом ошибок котёл естественно не выдаёт, а выключает горелку только из за достижения предельной рабочей температуры теплоносителя.
Помогает следующая процедура: снять вторичный теплообменник и промыть его проточной водой со стороны отопительного контура. Видно будет как оттуда выйдет мусор в виде песка и окалины.
Помогает следующая процедура: снять вторичный теплообменник и промыть его проточной водой со стороны отопительного контура. Видно будет как оттуда выйдет мусор в виде песка и окалины.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
Так вопрос в чем, почему перегрев не фиксируется на индикации? 55 градусов разве это перегрев?
Re: VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
Не понял вопроса
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
55 градусов чего? Помните, при разборе ГВС котёл на дисплее показывает температуру ГВС, а не котловой воды. А я говорю про перегрев теплоносителя, которая участвует при нагреве ГВС.4min писал(а):55 градусов разве это перегрев?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
Кроме светодиодов на панели имеется жидкокристалический дисплей. В момент когда гаснет символ наличия пламени (начинает перезапускаться), цифрами на дисплее отображается температура 55 градусов.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Re: Re:
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Re: Re:
Показывает не температуру ГВС, а текущая температура на подающей линии первичного контура.RUZALIN писал(а):Помните, при разборе ГВС котёл на дисплее показывает температуру ГВС, а не котловой воды.4min писал(а):55 градусов разве это перегрев?
Re: VUW INT 282/2-5 R3 проблема с ГВС
котлы вайлант никогда не показывают текущую температуру ГВС - это факт...так они устроены...ни макс ни тэк...во время работы котла на ГВС отображается температура воды на выходе из первичного теплообменника и так уж в них заложено, что котел разогревается на температуру уставки ГВС+15градусов...конечно в плюсах еще идет поправка на показания аквасенсора...тактовать он может либо от слабого протока и высокой температуры исходной воды, либо грязи накипи в теплообменниках, либо сдавшем свои позиции насосе, еще нужно смотреть, как он работает на отопление..