аристошка писал(а):срок эксплуатации?
Разрыв мембраны расширительного бачка
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
аристошка
Хех, нуда при проблемах с ГВС (а чел указал именно эту проблему) ну вот абсолютно нет разницы клас систем у него или клас Б, или егис старый, или генус новый... Такая ерунда совсем...
В тему - у меня машина не заводится, стартер крутит, что то пыхтит, а не заводится, что делать?
- это карбюратор!!!
На дизельном мерсе...
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Хех, нуда при проблемах с ГВС (а чел указал именно эту проблему) ну вот абсолютно нет разницы клас систем у него или клас Б, или егис старый, или генус новый... Такая ерунда совсем...
В тему - у меня машина не заводится, стартер крутит, что то пыхтит, а не заводится, что делать?
- это карбюратор!!!
На дизельном мерсе...
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
ershov-j84 писал(а): не стабильно греет воду начинает мигать значок водяного крана.гвс скачет.что может быть
ershov-j84 писал(а):забит проход холодной воды вылазиют черные ошмётки при промывке
ershov-j84 писал(а):и на фильтрах жёлтый осадок от воды слизь
Ну конечно это же бак!!!! А я то думал!!! Ночью не спал что же это может быть!!!ershov-j84 писал(а):да на входе холодной воды
рррр-разобррраться... и не поломать...
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 сен 2018, 21:02
- Репутация: 0
Vaillant Group Rus
Здравствуйте!
Требуется помощь с котлом «Vaillent atmoTEC pro VUW INT 240/3-3».
Весной слил воду с отопления. Сейчас на зиму залил. Заливал по всем правилам. По инструкции. На дисплее и манометре «1,5 бар».
Затем запустил программу обезвоздушивания системы «d.0». Судя по отсутствии выхода воздуха из воздухоотводчика – система заполнена.
Выставил максимальную температуру на отопление, но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75».
Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно.
Кстати, пуски котел начинает самостоятельно, после включения главного включателя, не смотря даже на то, что «Ручка настройки температуры подающей линии отопления» находиться в крайнем левом положении, в режиме «Лето».
И ещё, во время этих пусков, нажимал кнопку вызова информации «i» - на дисплее указывается код состояния «S.97».
Обращаюсь к Вам, потому как были уже два «мастера» с обслуживающей организации.
Первый упорно что-то мутил два дня – толку нет. Второй – пробыл полдня с умным видом, потом «улетел» и как Карлсон – обещал вернуться, но пропал навечно.
Если приедет третий – могу не выдержать – покусаю!
Поэтому если есть возможность – помогите, пожалуйста, советом!
Заранее благодарю!!!
Здравствуйте!
Требуется помощь с котлом «Vaillent atmoTEC pro VUW INT 240/3-3».
Весной слил воду с отопления. Сейчас на зиму залил. Заливал по всем правилам. По инструкции. На дисплее и манометре «1,5 бар».
Затем запустил программу обезвоздушивания системы «d.0». Судя по отсутствии выхода воздуха из воздухоотводчика – система заполнена.
Выставил максимальную температуру на отопление, но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75».
Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно.
Кстати, пуски котел начинает самостоятельно, после включения главного включателя, не смотря даже на то, что «Ручка настройки температуры подающей линии отопления» находиться в крайнем левом положении, в режиме «Лето».
И ещё, во время этих пусков, нажимал кнопку вызова информации «i» - на дисплее указывается код состояния «S.97».
Обращаюсь к Вам, потому как были уже два «мастера» с обслуживающей организации.
Первый упорно что-то мутил два дня – толку нет. Второй – пробыл полдня с умным видом, потом «улетел» и как Карлсон – обещал вернуться, но пропал навечно.
Если приедет третий – могу не выдержать – покусаю!
Поэтому если есть возможность – помогите, пожалуйста, советом!
Заранее благодарю!!!
так не запускается или не загорается горелка?....dhtvtyyfz1000 писал(а):но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75».
конечно..75-я выскакивает когда датчик давления после трех попыток запустить насос не обнаруживает скачка давления....Как вариант - слейте воду из котла....из левого сливного крана...если получиться прочистите фильтр перед датчиком давления...залейте заново...должно прокатить..если нет - замена(прочистка) датчика давления.dhtvtyyfz1000 писал(а):Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
у меня только один вопрос - нахзачем???? ЗАЧЕМ ЛЯДЬ СЛИВАТЬ ВОДУ?????dhtvtyyfz1000 писал(а):Vaillant Group Rus
Здравствуйте!
Требуется помощь с котлом «Vaillent atmoTEC pro VUW INT 240/3-3».
Весной слил воду с отопления. Сейчас на зиму залил. Заливал по всем правилам. По инструкции. На дисплее и манометре «1,5 бар».
Затем запустил программу обезвоздушивания системы «d.0». Судя по отсутствии выхода воздуха из воздухоотводчика – система заполнена.
Выставил максимальную температуру на отопление, но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75».
Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно.
Кстати, пуски котел начинает самостоятельно, после включения главного включателя, не смотря даже на то, что «Ручка настройки температуры подающей линии отопления» находиться в крайнем левом положении, в режиме «Лето».
И ещё, во время этих пусков, нажимал кнопку вызова информации «i» - на дисплее указывается код состояния «S.97».
Обращаюсь к Вам, потому как были уже два «мастера» с обслуживающей организации.
Первый упорно что-то мутил два дня – толку нет. Второй – пробыл полдня с умным видом, потом «улетел» и как Карлсон – обещал вернуться, но пропал навечно.
Если приедет третий – могу не выдержать – покусаю!
Поэтому если есть возможность – помогите, пожалуйста, советом!
Заранее благодарю!!!
либо насос заклинил либо накрылся датчик давления
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Совета два.dhtvtyyfz1000 писал(а):Vaillant Group Rus
Здравствуйте!
Требуется помощь с котлом «Vaillent atmoTEC pro VUW INT 240/3-3».
Весной слил воду с отопления. Сейчас на зиму залил. Заливал по всем правилам. По инструкции. На дисплее и манометре «1,5 бар».
Затем запустил программу обезвоздушивания системы «d.0». Судя по отсутствии выхода воздуха из воздухоотводчика – система заполнена.
Выставил максимальную температуру на отопление, но, увы, котел не запускается. После нескольких пусков выдает ошибку «F.75».
Сбрасывал ошибку кнопкой «Устранение сбоев». Бесполезно.
Кстати, пуски котел начинает самостоятельно, после включения главного включателя, не смотря даже на то, что «Ручка настройки температуры подающей линии отопления» находиться в крайнем левом положении, в режиме «Лето».
И ещё, во время этих пусков, нажимал кнопку вызова информации «i» - на дисплее указывается код состояния «S.97».
Обращаюсь к Вам, потому как были уже два «мастера» с обслуживающей организации.
Первый упорно что-то мутил два дня – толку нет. Второй – пробыл полдня с умным видом, потом «улетел» и как Карлсон – обещал вернуться, но пропал навечно.
Если приедет третий – могу не выдержать – покусаю!
Поэтому если есть возможность – помогите, пожалуйста, советом!
Заранее благодарю!!!
1- не сливать больше воду на лето.
2 вызвать нормального специалиста, который %
1- проверит что насос может крутиться и крутиться, чем создает перепад давления. и если этого е происходит то устранит причину.
2 - проверит что датчик давления регистрирует этот скачек давления. (мультиметром, подключив его к выводам датчика. и если скача давления не регистрируется то исправит ситуацию.
3 если он все же регистрируется и доходит до платы то увы. плата пойдет в корзину.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
oleg21au6 писал(а):можно...со старым можно ничего не делать просто закрутить ниппель чтоб вода не сочилась.Новый бак только ставьте не меньше старого..и накачайте правильно.msm писал(а):ожно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему,
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Re:
Зашел... почитал...КМС писал(а):oleg21au6 писал(а):можно...со старым можно ничего не делать просто закрутить ниппель чтоб вода не сочилась.Новый бак только ставьте не меньше старого..и накачайте правильно.msm писал(а):ожно ли поставить обычный мембранный бак, врезать его в систему,
долго смеялся...
грустно.
зимой с F75..
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Re:
так смеялся или грустно?...может расскажешь изза чего...тоже может быть поплачу, поржуРоманМ писал(а):долго смеялся...грустно.зимой с F75..