oleg21au6 писал(а):артикул от комплекта можно в студию?
0020053226
представительство говорит что хотя комплект не тот, форсунки подходят
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
wetleo писал(а):а может стрелка такая кантуженная,или задом наперёд или через жо..пу её поставили
стрелка родная
и стоит так как на всех примерах нарисовано
wetleo писал(а):а ещё вам когда форсунки поменяли с блоком клапанов какие то манипуляции проводили
да
настраивали давление
в каких режимах не знаю, не вникал
видел цифровой манометр в руках
wetleo писал(а):вы не думали что у вас котёл показывает 11 кв,а долбит все 30
думал
запустил котел на минимальную мощность и удавил высоту пламени
сделал порядка 5 см. было около 12
не бейте меня за это, нет у меня цифрового манометра, а с трубочками играться ужасно неохота
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
wetleo писал(а):фильтр перед ним штатный есть
где он живет?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
wetleo писал(а):а так у вас батенька нет циркуляции между стрелкой и теплообменником
вопрос на эту тему
на котле 3/4
на стрелке 2"
длина соединительной линии порядка 3х метров
сделано 22мм медью
может узко 36 кВт по такой трубочке...?