atmoTECpro ошибка 28
Уважаемые! Котлу третий год, никаких нареканий нет, но, в связи с повышением температуры на улице отключили отопление и котел стал уходить в аварию при разборе ГВС. При включенном отоплении все работает нормально, т.е. ГВС включается. При отключенном отоплении при включении ГВС горелка зажигается на тихом пламени и через несколько секунд гаснет. Загорается ошибка F28. В чём может быть причина? Где посмотреть? Спасибо.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Позвать сервисных специалистов и заказать настройку газового клапана(особенно уделить внимание минимальному давлению на горелке).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: atmoTECpro ошибка 28
Обслуживание котла сводилось к очистке его от пыли с помощью пылесоса. Газовая служба на селе слабая и их обслуживание , в основном, сводится к сбору денег "За обслуживание" . Мануал читал и F28 -"ошибка линии подачи газа, недостаточное давление газа, ошибка газовой арматуры ..." и т.д. Думаю, что смогу рвазобраться сам, образование позволяет Смущает, что при работе в режиме отопления ГВС работает нормально.
-
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
- Репутация: 0
Re: atmoTECpro ошибка 28
Проверьте и отрегулируйте давление газа на форсуках согласно инструкции.
Re: atmoTECpro ошибка 28
Прошу прощения! Сразу как-то не заметил. При включении ГВС горелка зажигается, но через несколько секунд опять попытка розжига, хотя горелка горит, после третьей попытки уходит в аварию, навесь процесс уходит около минуты или чуть больше. Но иногда всё срабатывает как положено. Т.е. нет стабильности. Электроды чистые, покрыты были белым налётом, почистил нулёвкой, ничего не изменилось. Не подскажете, где можно почитать подробнее принцип работы автоматики и электроники котла. Спасибо за поддержку.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вам же сказали что сделать. причем тут электроды и нулевка? у вас неправильное давление на форсунках (больеш или меньше положенного), соотвественно неправильное пламя (больше или меньше положенного), котел устроен так что определяет только пламя которое находится в необходимых допусках. Если по факту оно больше или меньше или отсутствует, то глушит котел.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: atmoTECpro ошибка 28
Давление подключения газа 24 мм.в.ст. приблизительно 24 мБар (диапазон котла от 13 до 25) давление на форсунках при максимальной нагрузке 9,5 мм в.ст. (норма до 9,4 мБар). давление подключения пробовал снижать запорным краном. Нормально снизил до 20 мм в.ст., но давление на соплах не изменяется. Каким винтом на газовом клапане можно изменить давление? Или это все в пределах допуска?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: atmoTECpro ошибка 28
Согласен, что настройка клапана дело тонкое. Нокакие действия можно еще предпринять? И где можно почитать подробнее о работе котла? Может у кого есть дополнительная литература? Ну Оочень надо.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Чем вы мерите давление на форсунках? 9.5 мм. в. столба это всего 0.95 мБар. Этого мало даже для минимальной мощности. У этого котла при минимуме должно быть 1.3 мБар.Михалыч56 писал(а):давление на форсунках при максимальной нагрузке 9,5 мм в.ст.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: atmoTECpro ошибка 28
Прошу прощения за невнимательность, все в см. в. ст. или мБар. Минимальная тепловая нагрузка 9,7 см.в.ст.(мБар) при норме 9,4. Зашел в диагностику d2 стояло 65, попробовал сделать 60, вроде бы все наладилось. Но увы после нескольких включений все стало по прежнему.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Вот незадача, в голове одно, а пишу другое.Минимальная тепловая нагрузка 1,7мБар,по паспорту, в наличии при измерении имеем 1,4 мБар. при диагностике по d2 было 65 установил 60. изменений нет.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Вот незадача, в голове одно, а пишу другое.Минимальная тепловая нагрузка 1,7мБар,по паспорту, в наличии при измерении имеем 1,4 мБар. при диагностике по d2 было 65 установил 60. изменений нет.
очень похоже на электрод контроля пламени...ток ионизации б померить..ну и стабильность электричества проверить и исключить нормальным стабилизатором.Михалыч56 писал(а):При включении ГВС горелка зажигается, но через несколько секунд опять попытка розжига, хотя горелка горит, после третьей попытки уходит в аварию,
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Параметр d.2 это время(в зависимости от выставленной температуры ОВ) блокировки горелки перед повторным пуском. Она в данном случае никакого отношении не имеет. Обычно её ставят 20, странно, что у вас стоит 65, будет слишком долгим простой котла перед повторным пуском.Михалыч56 писал(а):d2 было 65 установил 60
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: atmoTECpro ошибка 28
d2 - это программа диагностика на минимальное давление горелки, как я понимаю, параметр 65 это процент от 1,7 мБар. Хотя может я и ошибаюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
котел питается от UPS-1500, так что напяжение питания стабильно. Ток ионизации померяю завтра. Норма кажется 100 мкА.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
котел питается от UPS-1500, так что напяжение питания стабильно. Ток ионизации померяю завтра. Норма кажется 100 мкА.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Ошибаетесь. d.2- это:Михалыч56 писал(а):d2 - это программа диагностика на минимальное давление горелки
А то, чём вы говорите это диагностическая программа P.2RUZALIN писал(а):Параметр d.2 это время(в зависимости от выставленной температуры ОВ) блокировки горелки перед повторным пуском.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Меняя эту величину вы пытаетесь настроить минимальное давление, то есть поймать в случае с этим котлом величину минимальной мощности, которой равно 1.4 мБар давления на горелке. Если всего диапазона от 0 до 100 вам не хватило, то тогда лезете в DIA систему играть с параметром d......., впрочем какой именно параметр я говорить не буду, так как не знаю вашего уровня специализации, но в принципе того промежутка обычно хватает настроить котёл как надо.Михалыч56 писал(а):параметр 65 это процент от 1,7 мБар. Хотя может я и ошибаюсь.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
материал по обучению - http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lang=r ... 2a&keyno=0" onclick="window.open(this.href);return false; ..смотреть заземление на соответствие ПУЭ...
Re: atmoTECpro ошибка 28
Доброго времени суток всем. Путем подбора максимального и минимального давления добился, что котел на ГВС работает. Всем большое спасибо. Особенно RADAR44 за ссылку на мануал. Но, подозреваю, что это не всё. Померял ток ионизации (если правильно мерял) в разрез между электродом и проводом в электросхему. При горящей горелке ток был 5мкА (прибором MY68 на диапазоне 0,1мкА - 400мА). Смотрел в диагностике d44 показывает 6-8 соответственно/100А, т.е. 60-80 мА. Может поэтому при горящей горелке продолжаются попытки розжига через 4-5 секунд