Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Добрый вечер уважаемые участники форума !
Прошу помочь в решении следующей проблемы: при включении нагрева бойлера с calormatic 630 на котле, который находится в работе начинает расти температура и выходит ошибка F20.
Состав системы: calormatic 630, VR60, 3 шт. VR90, два котла TurboTEC VUW (на одном VR32).
Также буду очень благодарен если объясните как производится настройка смесителей в calormatic 630.
Прошу помочь в решении следующей проблемы: при включении нагрева бойлера с calormatic 630 на котле, который находится в работе начинает расти температура и выходит ошибка F20.
Состав системы: calormatic 630, VR60, 3 шт. VR90, два котла TurboTEC VUW (на одном VR32).
Также буду очень благодарен если объясните как производится настройка смесителей в calormatic 630.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Нарисуйте схему от руки, что как подключено, а там разберёмся. Это два двухконтурных котла, вы точно написали их маркировку?
Ошибка F.20 - это перегрев котла. Это говорит о том, что через теплообменники котла отсутствует полностью проток, раз удалось этот котёл довести до перегрева.
Ошибка F.20 - это перегрев котла. Это говорит о том, что через теплообменники котла отсутствует полностью проток, раз удалось этот котёл довести до перегрева.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Не понятна логика выбора двухконтурного котла если есть бойлер. Тогда надо или просто сменить код котла и сделать их одноконтурниками, а бойлер вынести как отдельный контур бойлера. Или сделать котлы одноконтурниками с соответствующим гидравлическим аксессуаром и сменить опять таки код котла и питать бойлер напрямую от какого нибудь из этих котлов через встроенный трёхходовой узел.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Добрый день !
С маркировкой котлов напутал. По факту turboTEC VU 242/3-5. За основу взята схема из руководства по проектированию, пример 16. Добавлены еще два смесительных контура через с VR60. Итого HK1 - отопление первого этажа, HK2 - отопление второго этажа, HK3 - теплый пол 1-го этажа, HKa - отопление 3-го этажа, HKb - пока резерв.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Re:
С маркировкой котлов напутал. По факту turboTEC VU 242/3-5. За основу взята схема из руководства по проектированию, пример 16. Добавлены еще два смесительных контура через с VR60. Итого HK1 - отопление первого этажа, HK2 - отопление второго этажа, HK3 - теплый пол 1-го этажа, HKa - отопление 3-го этажа, HKb - пока резерв.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Re:
Отключаются из меню или отсоединением штекера ?АРТЁМ. писал(а):Если котлы настенные, отключи трехходовые при работе на отопление.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Скорее всего котёл думает, что греет бойлер через встроенный трёхходовой. А там заглушка в данном случае стоит. Вот и в перегрев прыгает.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Надо одному из контуров прописать нагрев бойлера.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Надо одному из контуров прописать нагрев бойлера.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
Опишите, пожалуйста, как это сделать ?RUZALIN писал(а):Скорее всего котёл думает, что греет бойлер через встроенный трёхходовой. А там заглушка в данном случае стоит. Вот и в перегрев прыгает.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Надо одному из контуров прописать нагрев бойлера.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Надо проверить подключения:
Датчик бойлера должен быть подключен на штекер Sp на 630 регуляторе
Насос бойлера должен быть подключен на штекер LP/UV на 630 регуляторе.
Насос рециркуляции(если он есть) должен быть подключен на штекер ZP на 630 регуляторе.
Датчик бойлера должен быть подключен на штекер Sp на 630 регуляторе
Насос бойлера должен быть подключен на штекер LP/UV на 630 регуляторе.
Насос рециркуляции(если он есть) должен быть подключен на штекер ZP на 630 регуляторе.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
Да, все именно так.RUZALIN писал(а):Надо проверить подключения:
Датчик бойлера должен быть подключен на штекер Sp на 630 регуляторе
Насос бойлера должен быть подключен на штекер LP/UV на 630 регуляторе.
Насос рециркуляции(если он есть) должен быть подключен на штекер ZP на 630 регуляторе.
если быть точнее, то написано там вот что -
Пример 2
Если емкостный водонагреватель установлен за гидравлическим
разделителем, то параметр Раздельное включение в меню A5
мастера настройки должен быть установлен на Нет.
В случае отопительных аппаратов со встроенным приоритет-
ным переключающим клапаном для приготовления горячей
воды вытащите штекер, идущий к нему.
Пример 2
Если емкостный водонагреватель установлен за гидравлическим
разделителем, то параметр Раздельное включение в меню A5
мастера настройки должен быть установлен на Нет.
В случае отопительных аппаратов со встроенным приоритет-
ным переключающим клапаном для приготовления горячей
воды вытащите штекер, идущий к нему.
Re:
спасибо, сделаю.АРТЁМ. писал(а):Я исчо раз повторю , в инструкции на калорматик чётко написано выдернуть штекер у трехходового.читай особенности подключения бойлера.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Попробую, напишу о результатах.RADAR44 писал(а):если быть точнее, то написано там вот что -
Пример 2
Если емкостный водонагреватель установлен за гидравлическим
разделителем, то параметр Раздельное включение в меню A5
мастера настройки должен быть установлен на Нет.
В случае отопительных аппаратов со встроенным приоритет-
ным переключающим клапаном для приготовления горячей
воды вытащите штекер, идущий к нему.
Re: Ошибка F20 на TurboTEC VUW
Принципиально имеет значение каким по порядку видит его (перегревающийся котёл) calormatic 630. При включении параметра раздельное включение, автоматика будет считать, что бойлер подключен к ПОСЛЕДНЕМУ КОТЛУ В КАСКАДЕ(судит по внутреннему адресу, по логике - это котёл с платой VR32, т.к. котлу без этой платы присваивается начальный номер без вариантов) через выхода на ГВС и, естественно, 3х ходовой двигатель запирает циркуляцию в теплообменнике. Решение: ОТКЛ. "раздельное включение"meloman83 писал(а):...на котле, который находится в работе начинает расти температура и выходит ошибка F20.
akvadoka.ru - о нас, кратенько...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Погодика, если бойлер подключен к котлу напрямую то калорматик им уже не управляет. и ничего крутить уже не должен
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg