Ошибка F20 на TurboTEC VUW

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
meloman83
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 18:41
Репутация: 0

Ошибка F20 на TurboTEC VUW

Сообщение meloman83 »

Добрый вечер уважаемые участники форума !
Прошу помочь в решении следующей проблемы: при включении нагрева бойлера с calormatic 630 на котле, который находится в работе начинает расти температура и выходит ошибка F20.
Состав системы: calormatic 630, VR60, 3 шт. VR90, два котла TurboTEC VUW (на одном VR32).
Также буду очень благодарен если объясните как производится настройка смесителей в calormatic 630.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Нарисуйте схему от руки, что как подключено, а там разберёмся. Это два двухконтурных котла, вы точно написали их маркировку?

Ошибка F.20 - это перегрев котла. Это говорит о том, что через теплообменники котла отсутствует полностью проток, раз удалось этот котёл довести до перегрева.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

meloman83, добрый вечер!

Укажите полную маркировку котлов (на шильдике), дату ввода в эксплуатацию, кто запускал котлы.
ООО "Вайлант Груп Рус"

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

на 630м нужно отключить раздельное включение видимо..

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Если котлы настенные, отключи трехходовые при работе на отопление.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Не понятна логика выбора двухконтурного котла если есть бойлер. Тогда надо или просто сменить код котла и сделать их одноконтурниками, а бойлер вынести как отдельный контур бойлера. Или сделать котлы одноконтурниками с соответствующим гидравлическим аксессуаром и сменить опять таки код котла и питать бойлер напрямую от какого нибудь из этих котлов через встроенный трёхходовой узел.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

meloman83
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 18:41
Репутация: 0

Сообщение meloman83 »

Добрый день !
С маркировкой котлов напутал. По факту turboTEC VU 242/3-5. За основу взята схема из руководства по проектированию, пример 16. Добавлены еще два смесительных контура через с VR60. Итого HK1 - отопление первого этажа, HK2 - отопление второго этажа, HK3 - теплый пол 1-го этажа, HKa - отопление 3-го этажа, HKb - пока резерв.

Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Re:
АРТЁМ. писал(а):Если котлы настенные, отключи трехходовые при работе на отопление.
Отключаются из меню или отсоединением штекера ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Я отключаю и из меню и штекер выдергиваю(Вообще про штекер выдергивать в инструкции написано,непомню только к чему к котлам или к калорматику)

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Скорее всего котёл думает, что греет бойлер через встроенный трёхходовой. А там заглушка в данном случае стоит. Вот и в перегрев прыгает.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Надо одному из контуров прописать нагрев бойлера.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

meloman83
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 18:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение meloman83 »

RUZALIN писал(а):Скорее всего котёл думает, что греет бойлер через встроенный трёхходовой. А там заглушка в данном случае стоит. Вот и в перегрев прыгает.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Надо одному из контуров прописать нагрев бойлера.
Опишите, пожалуйста, как это сделать ?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Надо проверить подключения:
Датчик бойлера должен быть подключен на штекер Sp на 630 регуляторе
Насос бойлера должен быть подключен на штекер LP/UV на 630 регуляторе.
Насос рециркуляции(если он есть) должен быть подключен на штекер ZP на 630 регуляторе.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

meloman83
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 18:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение meloman83 »

RUZALIN писал(а):Надо проверить подключения:
Датчик бойлера должен быть подключен на штекер Sp на 630 регуляторе
Насос бойлера должен быть подключен на штекер LP/UV на 630 регуляторе.
Насос рециркуляции(если он есть) должен быть подключен на штекер ZP на 630 регуляторе.
Да, все именно так.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Странно. Надо бы всё это увидеть. Может сфоткаете саму котельную.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

meloman83
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 18:41
Репутация: 0

Сообщение meloman83 »

Первый лист схемы. Хорошо. Сделаю фотографии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Я исчо раз повторю , в инструкции на калорматик чётко написано выдернуть штекер у трехходового.читай особенности подключения бойлера.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

если быть точнее, то написано там вот что -
Пример 2
Если емкостный водонагреватель установлен за гидравлическим
разделителем, то параметр Раздельное включение в меню A5
мастера настройки должен быть установлен на Нет.
В случае отопительных аппаратов со встроенным приоритет-
ным переключающим клапаном для приготовления горячей
воды вытащите штекер, идущий к нему.

meloman83
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 18:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение meloman83 »

АРТЁМ. писал(а):Я исчо раз повторю , в инструкции на калорматик чётко написано выдернуть штекер у трехходового.читай особенности подключения бойлера.
спасибо, сделаю.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
RADAR44 писал(а):если быть точнее, то написано там вот что -
Пример 2
Если емкостный водонагреватель установлен за гидравлическим
разделителем, то параметр Раздельное включение в меню A5
мастера настройки должен быть установлен на Нет.
В случае отопительных аппаратов со встроенным приоритет-
ным переключающим клапаном для приготовления горячей
воды вытащите штекер, идущий к нему.
Попробую, напишу о результатах.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

просто отключить штекер не поможет..

Serrrega
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 июн 2008, 10:05
Репутация: 12

Re: Ошибка F20 на TurboTEC VUW

Сообщение Serrrega »

meloman83 писал(а):...на котле, который находится в работе начинает расти температура и выходит ошибка F20.
Принципиально имеет значение каким по порядку видит его (перегревающийся котёл) calormatic 630. При включении параметра раздельное включение, автоматика будет считать, что бойлер подключен к ПОСЛЕДНЕМУ КОТЛУ В КАСКАДЕ(судит по внутреннему адресу, по логике - это котёл с платой VR32, т.к. котлу без этой платы присваивается начальный номер без вариантов) через выхода на ГВС и, естественно, 3х ходовой двигатель запирает циркуляцию в теплообменнике. Решение: ОТКЛ. "раздельное включение"
akvadoka.ru - о нас, кратенько...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Погодика, если бойлер подключен к котлу напрямую то калорматик им уже не управляет. и ничего крутить уже не должен
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Vaillant»