Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Прошу помочь. Котёл в режиме отопления работает превосходно: температура регулируется, давление стабильное. Но при включении ГВС начинает падать давление по манометру, также у горячей воды появляется запах СО. Стоят батареи Gabi, а у них внутри характерный химический запах. Падение давления ниже 1 кг/см не допускал, выключал кран ГВС и подпитывал систему до 1.5, после чего отопление опять работает без замечаний. Грешу на вторичный теплообменник. Прав ли я, или неисправность в чём то другом? Пока зима, не хотелось бы остаться без отопления.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а в ГВС какое давление в статике? что происходит когда кран закрываешь? который возле раковины уже а не на входе в котел.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Давление ГВС стало чуть больше в кране, сужу по увеличению протока. При закрытии крана у раковины котёл работает в прежнем режиме на отопление, но приходится подпитывать систему. Мне некоторые подсказывали, что может быть неисправен кран подпитки, но тогда в режиме отопления система всё время подпитывалась бы.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
никон23
- Выключите котел, дайте остыть ему до комнатной температуры, посмотрите падает ли давление при остывании. Если падает - то проблема в расширительном баке, его надо проверить на предмет наличия давления в нем.
- Снимите корпус котла и переднюю обшивку, посмотрите состояние теплообменника (наличие накипи и подтеков) - на нем может быть свищ через который уходит теплоноситель и испаряется от огня горелки.
- В системе отопления давление 1...1,5атм., в водопроводе давление 3-4атм., если дырявый вторичный теплообменник то вода из водоснабжения накачивала бы систему отопление.
- Выключите котел, дайте остыть ему до комнатной температуры, посмотрите падает ли давление при остывании. Если падает - то проблема в расширительном баке, его надо проверить на предмет наличия давления в нем.
- Снимите корпус котла и переднюю обшивку, посмотрите состояние теплообменника (наличие накипи и подтеков) - на нем может быть свищ через который уходит теплоноситель и испаряется от огня горелки.
- В системе отопления давление 1...1,5атм., в водопроводе давление 3-4атм., если дырявый вторичный теплообменник то вода из водоснабжения накачивала бы систему отопление.
Dim@
Давление при остывании не падало . Подтёков и накипи нет. При неисправности РБ давление СО падало бы, этого не было. При дырявом теплообменнике подпитка шла бы только при неисправности или подпитывающего крана или трехходового крана. Судя по тому, что подкачки не было, получается только неисправность вторичного теплообменника. В этом случае уход из СО возможен при открывании крана ГВС и слабом протоке через регулятор протока холодной воды. Давление ГВС до появления неисправности было недостаточным. Бывало такое, что котёл при пользовании ГВС автоматически выключался и включался, чтобы не было перегрева на выходе. Особенно заметно было в вечернее время, когда потребление воды максимально соседями и вообще населением.
Давление при остывании не падало . Подтёков и накипи нет. При неисправности РБ давление СО падало бы, этого не было. При дырявом теплообменнике подпитка шла бы только при неисправности или подпитывающего крана или трехходового крана. Судя по тому, что подкачки не было, получается только неисправность вторичного теплообменника. В этом случае уход из СО возможен при открывании крана ГВС и слабом протоке через регулятор протока холодной воды. Давление ГВС до появления неисправности было недостаточным. Бывало такое, что котёл при пользовании ГВС автоматически выключался и включался, чтобы не было перегрева на выходе. Особенно заметно было в вечернее время, когда потребление воды максимально соседями и вообще населением.
Re: Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Вызовите спецов с сервисного центра, в чем проблема то?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает