BAXI 240 fi
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
BAXI 240 fi
При включении плохо срабатывает включатель(см на фото), при включении 1й раз срабатывает хорошо потом отключается и снова включается но чего-то не хватает включатель не нажимается. Приходится его поднять в ручную и опустить работает нормально но в течение суток отключается, приходится снова отключать и заново запускать( . Не знаю причину, мастер не смог сделать(
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: BAXI 240 fi
Я не разбираюсь в котлах(
Хотел по пробовать своими руками по чинить.
Как проверить давление в системе?
Чистить! Только верхнюю часть или всю?
Хотел по пробовать своими руками по чинить.
Как проверить давление в системе?
Чистить! Только верхнюю часть или всю?
А что менять-то?oleg21au6 писал(а):Давление в системе какое?..снять почистить не помогло?...тогда замена
То что на фото - датчик протока теплоносителя. И такая его работа свидетельствует о недостаточном протоке теплоносителя. Сопротивление системы, попросту, велико. А где - грязевик забит, теплообменник зарос или еще что, по-месту необходимо выяснять.
Или был совет менять котел целиком? Тогда да, скорее всего поможет.