Nuvola 3 comfort - плохо греет горячую воду

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
karafatma
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 16:25
Репутация: 0

Nuvola 3 comfort - плохо греет горячую воду

Сообщение karafatma »

Прошу помощи определить неисправность - при работе котла в режиме отопления и горячей воды вода не идет сразу горячая, сначала чуть теплая. Заданной температуры достигает через 3-4 минуты, что весьма некомфортно зимой. Если включить и выключить горячую воду - может, наоборот, перегреться, идти очень горячей. То есть, нестабильная температура. Когда котел был свежий, такой паузы почти не было. Я знаю, что это недостаток двухконтурных котлов, но раньше такого не было.
Котлу 6 лет. на горячей воде циркуляционный насос через полотенцесушители. температура воды - 42, температура антифриза - от 35 до 45, регулируем вручную. Недавно поменял датчик температуры на бойлере - не помогло.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Ну тут ответ лежит в самом вопросе - антифриз.
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Re:

Сообщение аристошка »

РоманМ писал(а):Ну тут ответ лежит в самом вопросе - антифриз.
здесь вы немного не правы
см. схему котла и думаем почему так

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
karafatma писал(а):Я знаю, что это недостаток двухконтурных котлов, но раньше такого не было.
вообще то это котел со встроенным бойлером и вода должна нагреваться хоть когда то
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

karafatma писал(а):Заданной температуры достигает через 3-4 минуты, что весьма некомфортно зимой.
Думаю проблема в плохо утепленных трубах ГВС и отсутствии линии рециркуляции.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):отсутствии линии рециркуляции
Зато есть
karafatma писал(а):на горячей воде циркуляционный насос через полотенцесушители
что более правильно.
Встает вопрос, работает ли насос непрерывно, или есть таймер и(или) датчик температуры в насосе?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

karafatma
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 16:25
Репутация: 0

Сообщение karafatma »

циркуляционник на горячей воде работает непрерывно. правда, плохо давит на полной мощности - на втором этаже холодней полотенцесушитель. В самом котле насос хорошо работает. Кто сталкивался, может трехходовой клапан плохо срабатывет или какой датчик вышел из строя?

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
раньше такого не было. дело не в трубах.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

karafatma писал(а):циркуляционник на горячей воде работает непрерывно. правда, плохо давит на полной мощности - на втором этаже холодней полотенцесушитель.
Возможно линяя завоздушена и нету циркуляции

karafatma
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 16:25
Репутация: 0

Сообщение karafatma »

не завоздушена, стравливал сам на всех этажах.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

karafatma писал(а):не завоздушена, стравливал сам на всех этажах.
Значит все у вас работает нормально.
Котел у вас не двухконтурный с двумя теплообменниками по сути, а одноконтурный с нагревом бойлера. Просто бойлер маленький и встроен в один корпус с котлом. А при работе ГВС от бойлера горячая вода из крана течет той температуры, до которой нагрет бойлер. Котел при этом может быть вообще выключен и не участвовать в работе водоснабжения.
Поэтому ни сам котел, ни теплоноситель никак не влияют на работу горячей воды:
- если бы был неисправен котел, то он или вообще не нагревал бы бойлер до заданной температуры, или наоборот перегревал бы его и работал без остановки.
- Если проблема была бы с теплообменником или теплоносителем, то бойлер нагревался бы вместо положенных ему 10-15 минут, 2-3 часа но в конечном итоге он бы все равно нагрелся бы до заданной температуры.
Предпологаю проблему в том, что отсутствует рециркуляция ГВС: вода - трубы - окружающее пространство вокруг них остывают после длительного простоя, потом вы включаете горячую воду из бойлера, горячая вода пока доходит до крана во первых вытесняет ту холодную воду которая в трубе, потом горячая вода отдает свое тепло самой трубе и окружающему пространству (если трубы уложены не в утеплителе, а к примеру в гофре или вообще без чего либо), а потом минуты через 3-4 когда все нагрелось, то только тогда из крана начинает идти вода горячая...

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

42°c градуса низкая температура для гвс... Повесте на полотенцесушитель градусник и каждый час проверяйте температуру... Если температура всегда одинаковая , все у вас впорядке...

karafatma
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 16:25
Репутация: 0

Сообщение karafatma »

Nuvola 3 comfort - двухконтурный котел со встроенным бойлером. Это официальная информация производителя, можно проверить. Объем бойлера - 60 л. Достаточный объем для семьи из 5 человек и мощности котла 28 кВт. Дело в том, что когда котел был новый, такой паузы, как сейчас, в нагреве воды не было. Это проблема конструкции именно двухконтурных котлов, что с бойлером, что без. Когда начинается разбор горячей воды, котел трехходовым клапаном меняет поток антифриза - отключает отопление, начинает греть бойлер горячей воды. Сначала может пойти теплая вода, потом начинается активный нагрев. То есть пауза неизбежна, если только не устанавливать температуру воды 60-65 и подмес холодной в смесителе. Тогда пауза будет менее заметна. Но я никогда не поднимал температуру больше 42 - не нужно было. Больше делать не хочу, потому что дети могут обжечься. Потом, умягчение у меня только на горячей воде, мыться лучше такой, всем нравится. Беспокоит пауза в нагреве. Трубы не утеплены, но, повторяю, раньше такого не было. Градусник может помочь только в случае, если нет разбора воды - проверить частоту и эффективность нагрева бойлера без разбора воды. Предположим, будет перерыв и скачки температуры - но что является причиной? Это мне и надо узнать.

Добавлено спустя 10 минут:
Dim@ - идея насчет циркуляции интересна. Может, циркуляционник ГВС не тянет.... Раньше на втором этаже полотенцесушитель был такой же горячий, как на первом. А сейчас часто есть разница. Если так, то вот и ответ. Увеличиваем скорость циркуляции, чаще включается бойлер. Но, блин, проверить можно, только поменяв насос. Grundfos стоит 6000-7000. Джилекс не меньше 3000.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

karafatma писал(а):Раньше на втором этаже полотенцесушитель был такой же горячий, как на первом. А сейчас часто есть разница.
Это воздух скапливается в полотенцесушителе 2-го этажа и мешает нормальной циркуляции воды.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

karafatma
По котлу вы не разбираетесь в конструкции и заблуждаетесь в своих суждениях. Не хотите слушать, заблуждайтесь дальше

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

karafatma писал(а):Когда начинается разбор горячей воды, котел трехходовым клапаном меняет поток антифриза - отключает отопление, начинает греть бойлер горячей воды.
да нет в нуволе такого...котел начинает греть бойлер не когда начинается разбор ГВС, а когда температура в бойлере падает ниже заданной. Если датчик показывает что в бойлере 45, а по факту из ближайшего крана течет холодная и раньше такого не было, значит где то пошел активный подмес холодной...может обратный клапан на рециркуляции перестал работать, может ещё что..надо смотреть температуру труб от, к бойлеру.

karafatma
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 16:25
Репутация: 0

Сообщение karafatma »

обратный клапан на подмесе проверю

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Да вскрыли бы уже давно бойлер - там специальный лючок для ревизии есть. Может там накипи на змеевике килограмм уже. Только покупкой прокладки для лючка озаботьтесь заранее.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Mij-gan писал(а):Да вскрыли бы уже давно бойлер
а поговорить :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить