Ваши шутки страшнее моей руганиwetleo писал(а):снимите этот блок клапанов,нах..ер он там вобще нужен ,стоит себе создаёт дополнительное сопротивление газу,вставьте перемычку и все щёлканья закончатся
MAIN 5 18F Щёлкает газовый клапан.
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Re:
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
та бывает,дело в том что раньше g 234 шли в разборе без газовой арматуры,и одни товарищи собрали без блоков клапанов,толи из ппр туда перемычки вставили толи шланги гибкие,история умалчивает но факт такой был
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
так что для нас с вами это шутки,а кт о то на полном серьёзе такое чудит
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
так что для нас с вами это шутки,а кт о то на полном серьёзе такое чудит
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
если искра есть значит все необходимые цепи безопасности в норме как я понимаю.товарищь Бендер писал(а):... меряю напругу на плате в момент начала искрообразования, а она не выдает эту напругу. Изредка мелькнут на тестере какие-то цифирьки, а вот 220 нету. Катушки калапана прозваниваются...обрыва нет.
ps котелок совершенно новый...ни разу не горел еще, входное давление 47 мбар
Вопрос-что не так с газовым клапаном? Как его запустить в работу? И еще -может в мозгах котла зашита какая нить блокировка от ненастроенного клапана или там от неверной конфигурации...вот и не выдает напругу в момент запуска. А? Может такое быть?
да и какие они там? по минимальному давлению газа и по давлению воды в системе? вот наверное и все.
если на катушку 220 вольт эти вольты не приходят, то залип клапан или нет, не так уж и важно на этом этапе ))
попробуйте стрелочным тестером померять. будет более понятно что за цифры у вас там прыгают
Во всем виноваты проектировщики