Установка котлов в каскаде набирает популярность в России

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Маргарита Згуро
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 16:54
Репутация: 0

Установка котлов в каскаде набирает популярность в России

Сообщение Маргарита Згуро »

Согласно последним тенденциям развития отопительного рынка, в России растет популярность каскадной схемы установки настенных газовых котлов. Данная схема хорошо зарекомендовала себя при использовании с различными моделями отопительного оборудования и применяется в частных домах и небольших коммерческих зданиях: мини-гостиницах, офисах, магазинах, складских помещениях площадью до 15 000 кв.м. Давайте посмотрим, как работает каскад, какое оборудование подходит для него и какие преимущества эта схема даёт потребителям.

Схема каскадирования проста: несколько котлов объединяются в единый комплекс с помощью специальной автоматики управления. Как правило, в каскад входит не более пяти единиц оборудования. В зависимости от режима, автоматика определяет, какие котлы в данный момент будут работать и на какой из них придется основная нагрузка. Технология каскадирования возникла, в том числе, как закономерная реакция на особенности эксплуатации мощных напольных котлов. Покрывая пиковые нагрузки, в остальное время такой котел используется на 30-50%. Так зачем переплачивать за то, чем не пользуешься?
Схема каскадирования проста: несколько котлов объединяются в единый комплекс с помощью специальной автоматики управления. Как правило, в каскад входит не более пяти единиц оборудования. В зависимости от режима, автоматика определяет, какие котлы в данный момент будут работать и на какой из них придется основная нагрузка. Технология каскадирования возникла, в том числе, как закономерная реакция на особенности эксплуатации мощных напольных котлов. Покрывая пиковые нагрузки, в остальное время такой котел используется на 30-50%. Так зачем переплачивать за то, чем не пользуешься?

Каскадирование газовых настенных котлов – одна из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. Для этих целей хорошо подходит модель Buderus Logamax U072. Предлагаемый спектр мощностей в 12, 18, 24 и 35 кВт предоставляет необходимую гибкость при проектировании, а максимальная мощность каскада достигает 175 кВт. Вертикальные соединения для подводки труб к котлу обеспечивают удобный монтаж.

U072 разработан специально для России и работает без перебоев даже при перепадах давления воды и газа. К тому же, котёл производится на новом заводе Bosch в городе Энгельсе Саратовской области и поэтому сочетает доступную стоимость с добротным немецким качеством. Котел уже имеет встроенные элементы систем управления, облегчающие каскадирование. Следует отметить, что в портфеле компании есть и каскадные решения мощностью до 1,6 МВт на основе настенных конденсационных котлов Buderus Logamax Plus GB172i и GB162 с автоматикой Logamatic MC400. Конечно, стоимость данных моделей существенно выше, однако экономический эффект от их применения вполне очевиден.

В чем же заключаются преимущества каскадирования? В первую очередь, технология позволяет сэкономить. Несколько котлов меньшей мощности могут обойтись дешевле большого напольного котла. Также, потребитель экономит на газе и электроэнергии за счёт равномерного распределения нагрузки и меньшей потери эффективности при функционировании на неполных мощностях.

Во-вторых, каскад повышает надёжность отопительной системы. В большинстве случае, при проектировании системы мощность закладывают с запасом, и не случайно. При выходе из строя одного котла по любой причине, оперативно подключаются остальные. Таким образом, клиент защищён от всех неприятных последствий выхода системы отопления из строя в холодное время года.

Кроме того, благодаря оптимизации работы на малой мощности, сохраняется ресурс котла. Благодаря широкому диапазону модуляции, предоставляется возможность избежать «тактования» - постоянного включения-выключения котла при небольшой нагрузке. Часть котлов можно отключить, если в них нет потребности в данный момент.

Подводя итоги, каскад – это простота транспортировки, монтажа и сервиса. Настенные котлы не требуют большой площади, они легче в обслуживании, запасные части к ним всегда доступны. Каскадная схема дает потребителю широкие возможности для оптимизации работы отопительной системы: увеличивается обслуживаемая площадь – можно поставить дополнительную единицу оборудования; если можно обойтись меньшей мощностью – демонтировали лишний котёл. Таким образом, каскад – это технология, отвечающая всем требованиям российских потребителей.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Маргарита Згуро писал(а):Каскадирование газовых настенных котлов – одна из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. Для этих целей хорошо подходит модель Buderus Logamax U072.
на U072???....каскад????...подскажите пожалуйста Маргарита какой автоматикой обеспечится каскадирование этих котлов?...а уж про встроенные элементы оооочень интересно былоб послушать.....мда...может прежде давать спецам почитать тексты прежде чем постить их здесь?,...:(

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Присоединяюсь к предыдущему оратору! Очень просим...
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 24 сен 2016, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Маргарита Згуро писал(а):Технология каскадирования возникла, в том числе, как закономерная реакция на особенности эксплуатации мощных напольных котлов. Покрывая пиковые нагрузки, в остальное время такой котел используется на 30-50%. Так зачем переплачивать за то, чем не пользуешься?
Далеко не факт то, что когда котёл нагружен на 30% , кто-то "переплачивает". У котлов, имеющих дутьевые горелки и плавное регулирование, кпд при частичной нагрузке может быть несколько выше чем при полной. :smart:
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

это на каких и где написано?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):это на каких и где написано?
У самих котлов чем ниже нагрузка, тем выше кпд (при прочих равных условиях). Это общее явление.
Вопрос только в том, как ведёт себя горелка - удерживает ли стабильно параметры горения (соотношение "топливо-воздух" и качество смешения).

Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
А для двух котлов с одноступенчатыми горелками ваш покорный слуга делал управление на 2ТРМ1, безо всяких "брендоматиков":
терминал-2_Запад - котельная'.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re:

Сообщение @lex »

oleg21au6 писал(а):
Маргарита Згуро писал(а):Каскадирование газовых настенных котлов – одна из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. Для этих целей хорошо подходит модель Buderus Logamax U072.
на U072???....каскад????...подскажите пожалуйста Маргарита какой автоматикой обеспечится каскадирование этих котлов?
Можно подумать Маргарита отвечает на форуме....
Я не Маргарита но отвечу, т.к. каскад U072, можно сказать, моих рук дело....
Каскадирование осуществляется контроллерами Honeywell Smile SDC, модели 3-10 и выше. По протоколу OpenTherm. Всего до 5 котлов.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

tiptop писал(а):У самих котлов чем ниже нагрузка, тем выше кпд (при прочих равных условиях).
С чем связано? со снижением температуры отходящих газов? :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Установка котлов в каскаде набирает популярность в Росси

Сообщение @lex »

Baxi Урал
вау, вам на мозоль видимо сильно наступили :D
1. Качество продукции не всегда определяется страной производства тех или иных комплектующий
2. Раз инсинуации слышали вы назовите комплектующие произведенные непосредственно в Турции. Я не говорю что их там нет или они есть, просто хотел узнать. Да и собственно чем вам Турция не угодила?!
А так котлы в Энгельсе собираются из тех же комплектующих, что и котлы в Манисе. Поставки осуществляются и от туда, и от туда. И было бы глупо делать котлы из абсолютно разных комплектующий. Локализация комплектующих следующий шаг и не все зависит от Бош Термотехника. Для этого либо самому Бош придется делать комплектующие, что скорее всего нереально, нет смысла изобретать насос или газовый клапан, есть производители у которых это неплохо получается. Либо производители насосов, клапанов и т.д. также вложатся в экономику РФ и откроют производства.
Ваш концерн занимается схожим - из чужих комплектующих собирает котлы. Мне кажется это общемировая практика.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

добавлю пять копеек.
Бакси Урал...развейте грязные инсинуации о производстве котлов Бакси в КЕТАЕ?
ну и заодно...в Авейро :D
Ярослав...какая разница где он собирается?
чисть канализацию и никого не бойся

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Анатолий! Где это Авейро?
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 24 сен 2016, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):
tiptop писал(а):У самих котлов чем ниже нагрузка, тем выше кпд (при прочих равных условиях).
С чем связано? со снижением температуры отходящих газов? :)
Да.
При понижении нагрузки уменьшается процент потерь тепла с уходящими газами (q2).
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

tiptop писал(а):q2
Ждём вопроса от Олега, что такое q2 :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Buderus»