Насос отопления в Logamax U042
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Насос отопления в Logamax U042
Валерий_Е писал(а):Доброго времени суток
Вопрос такого плана, какой насос соит в котле Logamax 042? На видео в ютюбе видел логотип Грюнфоса, но какая именно марка не видно. Мне хотелось бы просто узнать его тех параметры, что бы определиться с дальнейшими действиями. Надо ли ставить доп насос на обратку или еще куда что бы заработали последние две батареи??
2 года назад клгда принимал работы по отоплению при проверке все было хорошо, при давлении в 3атм и на воде. К зиме решил заменит воду на антифриз, и снизил рабочее давление до 1,5-2 так как дом 160 м2, 2 этажа. В результате крайние два биметаллических радиатора практически перестали греться. Подымать давление не хотелось бы, можно ли решить пролблему вторым доп насосом на обратке ???
Трубы пп, все батареи биметал
Если система не рассчитана гидравлически на антифриз, то ждать чего то хорошего не приходится. Заливайте воду и будет окей.